Napisał
qwert
...co niby ma jeszcze byc i jak by to zadzialalo?
Kilka zagadnień do przemyślenia na rozgrzewkę:
- Jesteś zasilany bezpośrednio z linii napowietrznej, czy z linii kablowej?
kablowej
- Jaki masz układ zasilania, czy B+C został do niego prawidłowo dobrany?
nie wiem, mozesz przystepniej?
- Jaka jest odległość między złączem licznikowym, a Twoją tablicą rozdzielczą?
miedzy licznikiem a pierwsza moja tablica jest ok 15m
- Gdzie to zabezpieczenie B+C chcesz zainstalować?
w tej pierwszej tablicy
- Jaki masz przekrój przewodu PE i jaka jest odległość między uziomem, a Tab.Rozdzielczą?
co to jest PE,? uziom, to bednarka? jesli o to chodzi to 5m
- Czy masz uziom fundamentowy?
nie
- Ile metrów bednarki, jakiego przekroju i na jakiej głębokości zakopał elektryk?
50m, przekroju nie znam, głębokość, połowa na 3m, połowa na 0,5m
- Ile szpilek, jak długich i na jakich głębokościach zostało wbitych?
chyba nie ma szpilek
- Ile wynosi teraz rezystancja uziemienia?
nie wiem
- Czy z zewnątrz wchodzą do Twojego domu metalowe rury (gaz, woda...) lub inne instalacje np. telefon, internet, TV?
nie ma takich
- Czy B+C instaluje elektryk, czy Ty sam i chcesz się tego nauczyć korespondencyjnie?
złośliwy jesteś albo niedowartosciowany. instalowac bedzie elektryk.