Cytat Napisał red1980 Zobacz post
Wg mnie niepotrzebnie zmniejszasz wydajność instalacji. No chyba że o to ci chodzi.
Nastaw fabryczny max. temp. T2 to 65'. My ustawiamy często 80' i nic się złego nie dzieje. Woda w zbiorniku się nie ugotuje.
W ten sposób który zrobiłeś pompa załącza się licząc róznicę temp. między solarem a górą zbiornika i np na solarze może być 60', na górze zbiornika 70', na dole 55, i wtedy pompa się załączy ale glikol będzie wychładzał dół zbiornika, więc to bez sensu. Na tym to polega żeby zimna woda wchodziła od dołu i wtedy była ogrzewana z solara.

Owszem, prawdę piszesz,ale dokładnie tak miałem przed podmianą czujników