    Domyślnie odrowadzenie wody z rynien - "parametry" wykopu

    Witam,
    planuję wykop pod rury (pełne) do odprowadzenia wody z rynien i chciałem zapytać:
    - jaka jest minimalna głębokość wykopu?
    - czy jest minimalna szerokość wykopu, czy wystarczy tylko wykopać trochę więcej niż szerokość rury?
    - czy daje się podsypkę pod rurę? Jeżeli tak to ile?
    - czy jest jakaś ustalona minimalna odległość rury od budynku?

    Dzięki, pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie Re: odrowadzenie wody z rynien - "parametry" wykop

    Cytat Napisał andopo
    - jaka jest minimalna głębokość wykopu?
    Taka żeby były spadki przecież woda musi płynąć .
    Cytat Napisał andopo

    - czy jest minimalna szerokość wykopu, czy wystarczy tylko wykopać trochę więcej niż szerokość rury?
    Tak żebyś mógł te rury jakoś w tym wykopie połączyć.
    Cytat Napisał andopo
    - czy daje się podsypkę pod rurę? Jeżeli tak to ile?
    U mnie nie dawali - ale pewnie że piasek nie zaszkodzi jak jest ..
    Cytat Napisał andopo
    - czy jest jakaś ustalona minimalna odległość rury od budynku?
    Nie wiem - u mnie robili tak by tą wodę spuścić do studni - więc układali rury jak było wygodnie ...

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Zawada
    Posty
    3.747

    Domyślnie Re: odrowadzenie wody z rynien - "parametry" wykop

    Cytat Napisał andopo
    Witam,
    planuję wykop pod rury (pełne) do odprowadzenia wody z rynien i chciałem zapytać:
    - jaka jest minimalna głębokość wykopu?
    - czy jest minimalna szerokość wykopu, czy wystarczy tylko wykopać trochę więcej niż szerokość rury?
    - czy daje się podsypkę pod rurę? Jeżeli tak to ile?
    - czy jest jakaś ustalona minimalna odległość rury od budynku?

    Dzięki, pozdrawiam

    ad 1
    Ile Ci wygodnie bylebyś po tym nie jeździł inaczej poniżej 1 m przy rurach SN8 (sztywność obwodowa)

    ad 2
    byleby Ci było wygodnie ją klaść ze spadkiem a jeśli masz dużo ostrych kamieni to szerzej tak aby wokół rury sypnąc piasek bez ostrych kamieni.

    ad 3
    j.w. a grubość ok 10 cm

    ad4
    Nie ma, bylebyś nie kopał na paru metrach długości fundamentu dużo poniżej niego.


    pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm

    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"

    (c) mpoplaw

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony