ELITA FORUM (min. 1000)
1) Uszkodzony licznik (sam z siebie lub z magnesu)
2) Pajęczarz
3) Upływność
Ad 1) Zlecić kontrole i wymienić na nowy
Ad 2) Ubić typa
Ad 3) Sprawdzić miernikami przy pomocy elektryka
Bardziej na poważnie.
Włącz wszystkie wyłączniki różnicowe, włącz wszystkie wyłączniki główne czy jak je tam nazywasz, wyłącz wszystkie zabezpieczenia nadprądowe. Innymi słowy podajesz napięcie na rozdzielnice, ale nie na odbiorniki.
Licznik nie ma prawa się kręcić.
Jeśli się kręci to wygląda na uszkodzenie przewodów i bez pomiarów się nie obejdzie.
Problem jest poważny bo uszkodzenie izolacji przewodów lubi się powiększać i z czasem doprowadza do zniszczenia instalacji z pożarem tej instalacji włącznie.
Nie bagatelizuj tematu.