W czasie rutynowego przeglądu z naczynia przeponowego wewnątrz kotła,
po naciśnięciu wentyla poleciała woda.
Serwisant napompowali naczynie.
Do instalacji co mam złożone dodatkowe naczynie przeponowe reflex.
W zwiazku z powyższym Naczynie przeponowe wewnątrz kotła jest u mnie podejrzane o przyczynę regularnych ale niewielkich spadków ciśnienia wody w układzie co- 0,05 bara(NIE 0,5) na ok 48h, co ciekawe są one zawsze po nocy, prawdopodobnie w momencie gdy kocioł załącza się po nocnej przerwie.
Miałem ekipie z kamera termowizyjna- brak wycieków na instalacji co, próbę cisnieniowa robił Hydrualik- nic wykazano wycieku na instalacji co.
Czy może tu być winne naczynie wewnętrz kotła i czy wężyk po naczyniu w kotle mozne zaslepic korkiem 3/8- podkreślam jeszcze raz na instalacji co mam założone dodatkowe naczynie przeponowe.