Dziękuję za odpowiedź.
1) Z cyrkulacją wszystko jest jasne.
2) Odnośnie pompy to rozumiem, że przykładowo na danej charakterystyce mocy pompa potrzebuje 800-1000l/h, aby się odpowiednio chłodzić a ze względu na opory hydrauliczne z instalacji przypływa tylko 600l/h to te brakujące min. 200l/h pompa podkrada z bypassu aby się schłodzić. Czyli prze pompę rzeczywiście przepłynie 800l/h a przez obieg instalacyjny 600l/h.
3) Mam jeszcze dodatkowe pytania o modulację mocy kotła i podłączenie hydrauliczne. Proszę o informację czy dobrze rozumiem zagadnienie.
a)Zapotrzebowanie energetyczne budynku to ok. 6kW przy Tzew=-20stC i Tzasil=38. Z obliczeń hydraulicznych wynika, że potrzebna jest pompa o możliwości tłoczenia ok. 700l/h i wyliczone opory hydrauliczne to 220 mbar. Średnia dt = 7,5K
Potrzebna moc kotła: Q=m*c*dt = (700/3600)*4,19*7,4=6,03kW
Jeżeli podepnę instalację bezpośrednio do kotła 222W (32kW) i ustawię w kotle charakterystykę pompy na stałe na „H” to uzyskam odpowiednie zapotrzebowanie na mroźne dni.
Jeżeli zastosuję sterowanie pogodowe temperaturą zasilania i będę miał stały przepływ na pompie to czy kocioł będzie modulował mocą do tych min. 1,9kW czy będzie pracował raczej włącz/wyłącz? Wydaje mi się, że wraz ze zmniejszaniem temperatury zasilania będzie zmniejszała się również dt, ponieważ niższa temperatura zasilania będzie wolniej oddawała ciepło przy tym samym przepływie.
Jeżeli zapotrzebowanie na moc przy -20stC wynosi 6kW to odpowiednio:
przy -10stC potrzeba 4,5kW energii
przy 0stC potrzeba 3,0kW energii
przy +10stC potrzeba 1,5kW energii
przy +20stC potrzeba 0,0kW energii
Czy przy stałym przepływie 700l/h i dt=2,5K (np. Tz= 26, Tp=23,5) kocioł będzie modulował płynnie do mocy 2kW czy taktował?
Q=m*c*dt = (700/3600)*4,19*2,5=2,03kW
b) Jak to będzie wyglądała modulacja mocy kotła w przypadku zastosowania sprzęgła hydraulicznego z 1 układem pompowym za sprzęgłem. Czy w przypadku pracy na sprzęgle (obieg kotłowy) projektowa dt kotła=20 jest utrzymywana na stałe i moduluje palnik z pompą jednocześnie? Czy może przepływ na pompie jest stały i zmienną jest dt zależną od ciepła wytwarzanego przez palnik?
Rozumiem wzór na maksymalną moc kotła
Q=m*c*dt = (1375/3600)*4,19*20=32kW
Natomiast, który z poniższych obliczeń i założeń zmiennych będzie się odnosiło do minimalnej mocy kotła i prawidłowej pracy kotła:
Q=m*c*dt = (82/3600)*4,19*20=1,9kW (stała dt, zmienna przepływ/moc pompy)
Q=m*c*dt = (1375 /3600)*4,19*1,2=1,9kW (stały przepływ/moc pompy, zmienna dt).
4) Pojemność wodna. Pisał Pan, że kotły stojące mają większy zład wody. W wytycznych projektowych wszystkie kotły stojące i wiszące serii 200,222W,222F mają taką samą pojemność wodną 3,0l. Tak jest czy większą pojemność wodną mają inne kotły lub coś źle odczytuje? Jak pojemność wodna wpływa na prace kotła z instalacją na sprzęgle a jak na instalacji wpiętej bezpośrednio? Da się to jakoś prosto matematycznie opisać?