    Domyślnie Kocioł LING DUO 25KW

    Mam pytanie do znawcy tematu.
    Piec po podłączeniu chodzi idealnie ale pompa CO goni cały czas
    przy ustawieniu zima.Podłączony jest dodatkowo sterownik pokojowy do pieca.
    W piecu jest zainstalowany sterownik Estyma
    prosze o pomoc a raczej wyjaśnienie czy jest to normalne
    W ustawieniach serwisiwych P11 ustawione na 0 a pompa dalej dziala choć jest osiągnięta odpowiednia temp. w pomieszczeniu.
    Zawór czterodrogowy jest zamykany przez siłownik a więc na oko wszystko niby ok.
    proszę o radę
    pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Witam
    Gdybyś miał tylko sterownik pokojowy wówczas po osiągnięciu zadanej temp. pompa by się wyłączała, montując silownik na zaworze 4-drogowym pompa CO cały czas pracuje i tak powinno być , jak miałem tylko programator pokojowy to po wyłaczeniu pompy CO wychładzoło cały dom, zanim ponownie go nagrzało to trochę tego eko poszło.
    Mam identyczny kocioł , sterownik oraz silownik na zaworze, jest super kociołek obecnie od 08.11.2009 do teraz spaliłem 1100 kg , dom 160 m2, bojler 150dm3 4 osoby same grzejniki .
    Pozdrawiam.