No to jesli masz zrobiony projekt, to jest jakas szansa, ze ktos to przelioczyl i bedzie prawidlowo. Ja sie nie podejmuje ocenu tego. Moze ktos z praktykow-instalatorow sie wypowie.
No to jesli masz zrobiony projekt, to jest jakas szansa, ze ktos to przelioczyl i bedzie prawidlowo. Ja sie nie podejmuje ocenu tego. Moze ktos z praktykow-instalatorow sie wypowie.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprojekt jet pewnie policzony dobrze bo sa przeplywy, ilości itp..
tylko jak widze są nastawy na rotametrach i pewnie PCi w projekcie jest " on demand" a ja chciałbym mieć tak jak Ty czy rwxw żeby buforować wylewke w taniej taryfie czyli jak pisaliście całkowicie wszystko pootwierane.
tylko czy w takiej nastawie nie będzie bardziej grzał 1 rozdzielacz ( w sumie parter wiec ciepło i tak ucieknie do góry) a pozostałe 2 na poddaszu słabiej?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiście, ale jeśli pompa działa " na zapotrzebowanie" to przpływy moga byc stłumione na rotametrach bo przecież czy popracuje 10h czy 15h to utrzyma temperature.
problem jeśli pracuje tylko w taniej taryfie to mogą wystapić różnice temperatur pomiedzy poddaszem a parterem a w najgorszym wypadku może poddasze być niedogrzane. Sprawę pewnie rozwązuje jak sugerowałeś równoległe podłączenie rozdzielaczy.
Co jak mam je spięte szeregowo?
właśnie sprawdziłem dokładnie nastawy wg. projektu to poza grzejnikami drabinkowymi to nastawy sa 1,6l/m na wszystkich obiegach - czy to oznacza ze jak je pootwieram na maxa to przeplyw rownież będzie równomierny ( oczywiście proporcjonalnie wiekszy) ?
Ostatnio edytowane przez sciema ; 27-10-2013 o 19:24
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie chodzi o utrzymanie temperatury w domu i czas pracy, ale o warunki pracy. Jak bedziesz zmniejszal przeplyw na skaraplaczu, to bedzie rosla temperatura zasilania GZ, bo moc pompy bedzie mniej wiecej jednakowa. Bedzie to skutkowalo nizsza bartoscia COP - bedzie drozej.
O sprawe podpiecia rozdzielaczy musisz pytac hydraulikow.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMozna by sie pokusic o policzenie. Mam pomierzona delte na GZ i mozna jakos oszacowac moc pompy. Przy 12*C na DZ i 32*C na GZ bedzie to pewnie ze 14-15kW. Z rachunkow wychodzi mi jakies 1700 l/h.
PS.
Przy tych zalozeniach delta GZ u Ciebie bedzie na poziomie 4,2K. Generalnie mala.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak policzyć powierzchnię DZ ? Chcę w wykopie o długości 120m i szerokości 1,5m rozłożyć spiralnie 600m rurki fi32 w 4 pętlach po 150m. Jaka będzie powierzchnia wymiany dla takiego DZ.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
powierzchnia gruntu pod DZ zależy od tego ile chcesz ciepła pozyskać (jakie masz zapotrzebowanie na ciepło) i od tego ile z m2 danego gruntu możemy pozyskać
jak masz miejsce warto "trochę" przewymiarować
powierzchnia z jakiej będziesz pozyskiwał ciepło z gruntu to powierchnia rowów, w których rozłożysz rury oraz pas 1-1,5m poza rowem
odległość między rowami nie mniej niż 3m
w artykule poniżej masz to fajnie opisane:
http://www.instalator.pl/index.php?o...id=158&lang=pl
pozdrawiam
,,,,
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ pompą ciepła ciekawe zjawisko polega na tym, że dodatkowe pieniądze wydane na styropian do ocieplenia domu zwracają się już na etapie kolektora gruntowego i kupowania pompy ciepła.
Dom 150m2
Przykład: 10cm styropianu na ścianach, 3600zł
Moc pompy ciepła: 9kW, 15tys.zł
Powierzchnia kolektora: 340m2
Kolektor: 4 wykopy po 25mb, 4 x 150mb rury PE40 + glikol
Cena kolektora: 16h koparki + materiał = 4400zł
Razem kolektor + PCi - 19400zł
-----
Wydatki razemstyropian + kolektor + PCi = 23000 zł
SCOP pompy ciepła: 3,2 (wysoka temp. grzania podłogówki)
Rocznie na CO: 2700zł
Przykład: 20cm styropianu na ścianach, 7200zł
Moc pompy ciepła: 7kW, 13tys.zł
Powierzchnia kolektora: 260m2
Kolektor: 3 wykopy po 25mb, 3 x 150mb rury PE40 + glikol
Cena kolektora: 12h koparki + materiał = 3300zł
Razem kolektor + PCi - 16300 zł
-----
Wydatki razem styropian + kolektor + PCi = 23500 zł
SCOP pompy ciepła: 3,6 (średnia temp. grzania podłogówki)
Rocznie na CO: 1800zł
Przykład: 30cm styropianu na ścianach, 10800zł
Moc pompy ciepła: 5kW, 11tys.zł
Powierzchnia kolektora: 200m2
Kolektor: 2 wykopy po 25mb, 2 x 150mb rury PE40 + glikol,
Cena kolektora: 8h koparki + materiał = 2200zł
Razem kolektor + PCi - 13200 zł
-----
Wydatki razem styropian + kolektor + PCi = 24000 zł
SCOP pompy ciepła: 4,0 (najniższa temp. grzania podłogówki)
Rocznie na CO: 1200zł
Wydatki są niemal identyczne, a roczne koszty CO w tym ostatnim są ponad 2 razy mniejsze niż w pierwszym.
To przy założeniu samodzielnej budowy kolektora i instalacji pompy. Jak zlecić te czynności firmie, to wersja z grubym ociepleniem na ścianach okaże się najtańsza do wykonania ze względu na niższą cenę krótkich odwiertów.
Zgadza się?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
nie odnoszę się do twoich wyliczeń - każdy przypadek jest inny
ale
izolacja napewno sie opłaca, to podstawa, oczywista oczywistość
w długim horyzoncie czasu koszty napewno się zwrócą i to po wielokroć - niższe koszty eksploatacji (mniej kWh) ale i koszty inwestycji w źródło ciepła na poczatku i później w czasie jego wymian, modernizacji
pozdrawiam
,,,,
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Co prawda jestem dopiero na 15 stronie wątku ale już mam sporo pytań, a dodatkowo posty te są prawie rok stare, więc cześć z nich zadam już, żeby w razie czego nie "pompować się" nieaktualnymi informacjami. Napiszę może ogólnie moją koncepcję, cześć informacji nie będzie dotyczyć PC, ale być może okaże się pomocna.
Zacznijmy od początku:
Działka: 30 arów, ze skosem w stronę południa, nad nią jeden domek, pod nią las. (zdj z google maps w załączniku) Poprzedni właściciel mocno przekopał działkę, żeby woda płynęła w dół od jego domku do lasu. Tyle wiem. Nie wiem natomiast jak się ta woda zachowa gdy na działce powstanie dom. Oczywiście trzeba by ją było odpowiednio odrenować, już tutaj nasuwa się pytanie jak to zrobić aby jak najlepiej współgrało z PC.
Dom: wstępnie ten http://pracownia-projekty.dom.pl/dom...zyjaznej_8.htm. Ściany 25cm + styropian chciałem zwiększyć z planowych 15 do 20, dach nie wiem, pewnie pełna 2x15, tutaj jeszcze się muszę doszkolić. Jest dużo okien, ale chciałbym to nieco zredukować.
Koncepcja:
1. Wszędzie podłogówka.
2. W pierwszej fazie urządzenie parteru do stanu mieszkalnego, piętro surowe i powolne dłubanie swoimi i rodziny siłami przy jego urządzaniu.
3. W przyszłości recu - chciałbym na etapie budowy orurować pokoje i podprowadzić to do kotłowni, a kiedyś w przyszłości dołożyć sam recu (wykonalne jest w ogole cos takiego? Rury pewnie trzeba by zabezpieczyć, żeby nic się tam nie zalęgło).
4. Ogrzewać trzeba, więc PC musiała by działać od samego początku, jednak na etapie projektowym chciałbym przewidzieć na przyszłość takie rzeczy jak wspomniany recu czy choćby odkurzacz centralny, żeby potem w razie zastrzyku gotówki/sił, nie trzeba było nic kuć tylko można było podłączyć się do istniejącej infrastruktury.
5. Grzanie GŁÓWNIE w taniej taryfie + w ekstremalnych przypadkach dogrzewanie kominkiem.
Z racji rozmiarów działki oczywiście poziome DZ. Ze wstępnych informacji, które wyczytałem wydaje mi się, że 4x200 PE40 powinno dać rade, do tego PC 8kW (i tu pierwsze pytanie - czy nie za mało?), początkowo 2 osoby, w latach późniejszych pewnie 4-5, lubimy ciepełko.
Drugie pytanie to czy ta kotłownia się w ogóle nada - zarówno rozmiarowo jak i lokalizacyjne - była by od północy tak jak wjazd do garażów. Zakładając dom w środkowo-górnej części działki, najbezpieczniej było by DZ urządzić na południu w na północy zostawić trochę miejsca na jakiś bruk, czy drzewka/krzaki aby odgrodzić się od przyszłych sąsiadów.
Wiem, że to wątek o PC, ale przez pierwsze 15 stron przewinęło się trochę informacji "pobocznych", więc mam nadzieje, że i tym razem nikt nie będzie miał tego za złe, ponadto wydaje mi się, że będąc na etapie projektowym mogą one wnieść co nieco do diagnozy.
Ostatnio edytowane przez qrko ; 04-11-2013 o 08:41
Dostępne w wersji mobilnej