    Domyślnie niedogrzewa grzejników

    Proszę o pomoc.
    Mam instalację CO w systemie mieszanym tj kocioł na paliwo stałe w systemie otwartym połączony z CWU a dom w systemie zamkniętym. Sprzężone jest to wymiennikiem ciepła (płytowym). Instalacja w domu jest rozprowadzona w następujący sposób jest jeden pion z którego na każdej kondygnacji rozprowadzona jest za pomocą rozdzielnika instalacja CO wężami w podłodze do grzejników.
    1 nie dogrzewa mi dwóch grzejników na poddaszu tj bardzo długo muszą się nagrzewać inne nagrzewają się w stosunku do nich jak 1 do 4
    2. różnica między temperaturą na kotle a wyjściu z wymiennika na dom to ok 10 - 15 stopni

    Co robić?

  2. #2

    Domyślnie

    może zacznij od odpowietrzenia instalacji

  3. #3
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    momich

    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    2

    Domyślnie

    odpowietrzyłem nie ma grama powietrza

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    zbigmor

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    5.543

    Domyślnie

    Sprawdź kryzowanie grzejników wcześniejszych. Różnica na wymienniku również sugeruje nie nagrzany dom, czyli wytworzone ciepła (a jest go jeszcze za mało - przy niedogrzanym domu) jest pobierane przez wcześniejsze grzejniki.