Zimą potrzeba mało powietrza ok 30m3/osobe latem dużo , dużo więcej aby uzyskać odczówalny efekt chłodzenia
Zimą potrzeba mało powietrza ok 30m3/osobe latem dużo , dużo więcej aby uzyskać odczówalny efekt chłodzenia
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez damian88max ; 24-06-2021 o 07:43
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak tam temperatury w gwc gdy na zewnątrz 32 stopnie?
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychReszta juz wie o co tu chodzi...
Temat ma całe lata a problem - stulecia.
Rusz google!
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo Adasiowe fantazje wyższy poziom hobby.
Ciepło utajone tzn chodzi jemu o wykorzystanie ciepła zmiany stanu skupieni czyli w momencie np zamarzania potrzeba więcej energi niz do dalszego podgrzewania, ogrzewania.(taki extra magazyn)
Ja kupiłem chodnice podobną do twojej jednak lepiej większą i obudowę zrobić z blachy ocynkowanej i dać króćce przyłączeniowe jakie tam potrzebujesz np fi 200.
Jak robisz to hobbystycznie to ok jednak lepiej dać klimę latem tanio schłodzi zimą tanio ogrzeje
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawiew ma 17*-18* w takie upały jednak tz i tp nieopomiarowane. A przepływ powietrza dawnotemu mierzyłem wiec nic w temacie nie powiem. Ale klima mało bierze więc jest ok. w najgorsze dni dwa klimatyzatory wciągają łącznie 4-6,5kWh aby utrzymać 23-34*. A w normalny dzień 1-2kwh sporo mielenia powietrza bez chłodzenia.
Tylko jakby takie upały przyszły w sierpniu to już z temperaturą z nawiewu będzie gorzej
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-06-2021 o 08:23
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWróć do pomysłu z klimakonwektorem, jak już pisałem jaśiek71 stosował i ja sam gdyby mnie naszła ochota, też bym nad takim się pochylił. Wymiennik duży, często podwójny - można połączyc przeiwprądowo(tak bym zrobił) lub równolegle w celu zmniejszenia oporów. Będzie działać, napewno z większą sprawnością jakt to to z chin.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie chłodnica 6 rzędowa od ThesslaGreen - temperatura powietrza niecały stopien wyższa od temperatury glikolu na wyjściu z chłodnicy. Ale chłodnica za rekuperatorem. Dzięki temu na nawiewie mam od 13.5 do 15.5 stopnia w zależności czy działa dodatkowo chłodzenie pasywne czy nie.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA lecą Ci z tej chłodnicy jakieś skropliny?
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLecą, czasem dość intensywnie. Według pomiarów wykroplilo się ok 60l czerwcu, ale gdyby nie erv to byłoby 130l.
Pierwsza połowa czerwca była dość sucha.
Wilgotność bezwzględna za chłodnica zwykle wynosi koło 11.5g/M3. W najbardziej wilgotne dni łączna redukcja ok 10kg na dobę. Na wykresie na chwilę obieg został wyłączony.
Załącznik 457310
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 30-06-2021 o 23:00
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Owczar, ja nie będę miał chłodzenia gruntową PC, a najbardziej zależy mi na kondensacji wilgoci. Na razie chodzi klima.
Będę myślał na koncepcją. Najlepiej wykorzystać obiegówkę DŹ przy PC, albo dołożyć drugą obiegówkę z niewielką automatyką, która ją wyłączy przy załączeniu PC na CWU. To z kolei sugestia adam_mk.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie tylko po deszczu woda się skrapla
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie używam tej samej pompki obiegowej. Mam równolegle 2gi przekaźnik sterowany przez automatykę. Nawet jak są załączone oba naraz to nic się nie dzieje. Do kondensacji musisz schodzić poniżej tych 15, inaczej będzie efekt tylko gdy wilgotność bezwzgldna na zewnątrz jest mocno ponad normę.
Jeśli chodzi o samą chłodnicę, to żeby wycisnąć z niej max, trzeba kilka rzędów, najlepiej w układzie Tiechelmana. Przy takich temperaturach zasilania sprawność ma duże znaczenie. Jak mamy nisko temperaturowe źródło chłodu to można włożyć byle co i będzie efekt.
U mnie w tej chwili temperatura glikolu na wyjściu 13,5, a temperatura powietrza 13.7.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwczar, możesz jeszcze mi napisać jakie masz średnice rur (i jakie rury) zakopane w ziemi, na jakiej głębokości i jaki rodzaj gruntu masz?
Jaki masz przepływ w m3/h z rekuperacji ? Ułatwi mi to przeliczenie parametrów do mojego zastosowania.
Dzięki.
Moja przygoda z budową po inżyniersku
http://inzynierski.mojabudowa.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGGWC robię sam, bo z założenia ma być tanio, żeby miało jakikolwiek sens ekonomiczny.
Mam już dawno temu zakopane ok. 150m rury fi32. Niedawno kupiłem grupę pompową z pompą Grundfosa.
Doszedłem do etapu wyboru chłodnicy. Przyłącza fi200.
Wiem, że była polecana od Thesli oryginalna 6 rzędowa, ale cena jak dla mnie za wysoka.
Mam ofertę na chłodnicę z firmy Juwent 4 rzędowa (tu jest cena najbardziej atrakcyjna).
Oraz z firmy Promont 4 i 6 rzędowe. 4R jakieś 200 drożej. 6R jakieś 5 stów drożej.
Jak myślicie warto dopłacać?
A i jeszcze na stronie o3ozon pojawiła się niedawno chłodnica za niecały 1 tys.
Pytałem o parametry ale otrzymałem jedynie info, że jest 2 rzędowa (żeby ograniczyć dP).
Dostępne w wersji mobilnej