    Cytat Napisał DoBaHaWo Zobacz post
    Adamie, czytałem Twoje podstawy a ten wątek przeczytałem do kilkunastej strony i wysiadłem

    Nie znalazłem jednak odpowiedzi ile miejsca zajmie kolektor z 200m PE40 rozłożonej w kręgach i czy to 200m jest wystarczające czy jeśli się zmieści to zrównoleglić kilka takich pętli.

    Na forum jest masa informacji i można by rzecz że wszystko zostało już napisane, pozostaje tylko kwestia czasu na przeczytanie wszystkiego a czasem wątki są mocno rozrośnięte
    Zaproponuje Ci jeśli masz taką możliwość, zakopanie fi 32 lub fi25, jeszcze przed budową domu na jak największej powierzchni. Staraj się zakopać 1m rury na 1m2 gruntu. Wykonanie takiego wymiennika w jak najwcześniejszym etapie nie stwarza dużo większych trudności niż takiego 2-3 razy mniejszego, a później tak wykonane dolne źródło śmiało możesz wykorzystać do pompy ciepła (w zależności od możliwości wymiennika/zapotrzebowania domu).

  2. #1522

    Domyślnie

    Witam wszystkich.

    Lada dzień będę wykonywał swoje GWC moimi ręcami i po przeczytaniu całego wątku chciałbym się jeszcze upewnić tak na 1000%, żeby spokojnie spać

    1. Czy można zastosować czarna rurę pe 25 PN6 zamiast tej wodociągowej niebieskiej? Czym one się różnią?

    2. Mam możliwość wykopania dwóch nitek po 100m jak i po 150m każda. Czy takie „przewymiarowywanie” układu (np. dla długich zim/lat) ma sens czy tylko to jest strata pieniędzy (glikol, rura i koparka)? Mam tez duża kubaturę do wentylacji, ok. 700m3.

    Będę wdzięczny za pomoc...

  3. #1523

    Domyślnie

    > (glikol, rura i koparka)?
    i prąd.

    Chciałbym zobaczyć wykres temperatury glikolu, który wchodzi ciepły do ziemi i po kolejnych metrach się schładza. Byłoby widać czy po 100m da się jeszcze schłodzić. Może ktoś skonstruuje kapsułkę z termometrem i mikrokontrolerkiem, którą by można wpuścić do rury?

  4. #1524
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    To było już robione.
    No, nieco inaczej.

    WYSTARCZY (tu i teraz) raptem 5mb GWC.
    ALE...
    Z upływem czasu, gdy upały czy mrozy trwają te 5mb PRZESUWA SIĘ dalej...
    Jak daleko MOŻE się przesunąć?
    - To właśnie jest to 100 czy 150mb GWC.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  5. #1525
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Jak ktoś ma miejsce to najlepiej krótsze pętle np 50mbszt.4 i przelaczamy jak te 50mb się nam przesuwa i zacytuję tu klasyka że jakies murzynek by się przydal lub jakiś elektrozawor z termostatem roznicowym.

  6. #1526

    Domyślnie

    @adam a czemu przełączać zamiast po prostu równolegle?

  7. #1527
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    No, daje się równolegle 2 x 100 do 2 x 150mb.
    PRACUJE kawałek. Nic się nie przełącza, bo po co?
    Niepotrzebna komplikacja układu.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  8. #1528

    Domyślnie

    To może pytanie z innej beczki. Czy komuś zabrakło „mocy” ggwc i jakby robił teraz to dałby tej rury więcej?

    A co z ta rurą czarną montażowa używaną do nawadniania? Może być zamiast niebieskiej?

    Mam jeszcze jedno pytanie odnoście rur wewnątrz. Jedni używają miedzi a inni plastiku. Jest jakaś różnica?

  9. #1529
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Ja mam za mało mocy latem ale to głownie z powodu za małej chłodnicy i zbyt płytkiego posadowienia GGWC ok 1,3m i 2cm styropianu. Głębiej nie dało się kopać woda i wszzystk osię obsuwało.
    Na moje rura czarna może być jednak łatwiej ja załamać niż niebieską. Niech ci to ktoś jeszcze potwierdzi.

    Rury wewnątrz czym tam masz pod ręką ja mam PEX.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  10. #1530
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    "Mam jeszcze jedno pytanie odnoście rur wewnątrz. Jedni używają miedzi a inni plastiku. Jest jakaś różnica? "

    Jest!
    SPORA!!!

    ... cena...

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  11. #1531

    Domyślnie

    Może gdzieś kiedyś było ale nie prezycyjnie.

    GGWC mam ale teraz pytanie jak to sterować i czym.

    Chodzi mi o to czy potrzebny jest jakiś sterownik czy da się może z poziomu samej Rekuperacji sterować ichniejszym sterownkiem
    Mam Zehndera 350 Lux ze sterownikiem ComfoSense

    Da się jakoś to połączyć pod jakiś wspólny sterownik może jakiejś innej firmy Np Tech ST-340.
    Tak aby dało sie regulować pompą obiegową w GGWC ?
    Domek Piętrowy po podłodze 162mkw. Ocieplenie styro Fasada Gold 15cm, podłoga 10cm EPS100, poddasze 30cm+10cm wełna. Ogrzewanie 100% podłogówka + 2x Drabinka, Panasonic T-Cap 9kw 1F + Elektromet 300L PC Duo,Wentylacja mechaniczna Zehnder ComfoAir 350Luxe + Inteligentne Sterowanie DOMOTICZ. Okna Drutex Iglo5, dachowe Fakro. Okazyjnie kominek RobiRen AirTerm Corner Akubet 15KW. Klimatyzacja: Klimatyzator podsufitowy Rotenso Jato 5KW. Instalacja PV Z dofinansowania gminnego instalacja 3,3KW.

  12. #1532
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Jaką macie teraz temperaturę zasilania chłodnicy umnie ok 15*C. Zastanawiam się czy temperatura w normie.

    A co do sterowania to używam najtańszego termostatu np teki.http://allegro.pl/termostat-mini-grz...896108558.html
    Co jakiś czas robię tylko korektę bo temperatura gruntu rośnie lub maleje.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  13. #1533

    Domyślnie

    Dlaczego załączone masz GGWC? Ja mam warunki na załączenie: temperatura zewn. <0*C (zima) albo >22*C (lato).

  14. #1534
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    A Dlaczego Ty tak masz? Jak do reku leci 14*C to lepiej niż 5*C Poza tym wtedy wyrzut do nieogrzewanego garażu ma minimalnie więcej niż czerpnia za GGWC. A pompka bierze tylko 3W na minimalnym biegu
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  15. #1535

    Domyślnie

    Energię wolę zostawić na nie dopuszczenie do zamarznięcia wymiennika. A latem na 'chłodzenie'. Choć tej energii jest tak mała ilość, że jedyny sens GWC to zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika.

    A masz mierzone temperatury przed GGWC i za? Bo kiedyś też miałem pompkę Wilo 3 albo 4 W - ona nie dała rady zrobić odpowiedniego przepływu...

  16. #1536
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Akurat mam wilo yanos pico czy jakoś na minimum bierze 3-4W na zimę wystarczają na lato nie trzeba podkręcić. Chodzi Ci o temperaturę zasilania Chłodnicy?? Mierzę tylko zasilanie plus powietrze przed chłodnicą i cały reku.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  17. #1537

    Domyślnie

    Zmierz temp. glikolu przed chłodnicą i powietrza za.
    Przy pompce 3W był za mały przepływ - była duża różnica między temp. zasilania glikolu a powietrza za chłodnicą. Po założeniu normalnej obiegowej pompki Leszno 25/40, przepływ się zwiększył na tyle, że różnica spadła do ok. 1*K.

    Musiałbym założyć baterie do termometrów by podać dokładnie.
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 02-11-2017 o 15:24

  18. #1538
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Nie dzisiaj ale ok
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  19. #1539
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Też jestem ciekaw bo mam taką pompke wilo 5w cyrkulacyjna bez biegów i ma podnoszenie chyba 1,5mb a Max.przepływ ok.8l.min więc do glikolowca to raczej się nie nada chyba ze bardzo krótkiego.

  20. #1540
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Nie mam cyrkulacyjnej tylko tą zimą jedzie na minimum http://allegro.pl/wilo-yonos-pico-25...028385727.html
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

Strona 77 z 92

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony