    Może, żeby było do kompletu...



    Masa pojedynczego grzejnika nie jest tak wymowna, jak przeliczenie sobie masy całej instalacji..
    Policzmy dla przywołanego przykładu:

    Do ogrzania obiektu mabasa potrzeba około 40 sztuk grzejników o wym. 800 x 600.
    W całej instalacji będą one miały masę całkowitą wraz z wodą:

    1/. Regulusy - 305. 20 kg
    2/. Kermi - 1149,60 kg
    3/. Purmo - 1251,20 kg
    4/. Brubman - 1382,40 kg

    Którą instalację łatwiej rozhulać i zatrzymać ?
    W całości lub wycinkowo....

    Pozdrawiam
    Bogusław

  2. #62
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    tutaj na stronie 12 są między innymi takie wykresy
    wynika z nich, że z ich rozwiązaniem tj. zasobnikiem 1000 l. w układzie kombinowanym wraz z płytowym wymiennikiem ciepła dla maksymalnej produkcji cwu w ilości około 1300 l./h potrzebna jest moc kotła około 40 kW,
    problemem są tylko ich ceny

  3. #63
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw

    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Skąd
    Bielsko- Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Dzielnica
    Mikuszowice
    Posty
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE

    Domyślnie

    Z powodu małej masy całego zładu, przy regulusach moc kotła gazowego do co nie musi, a nawet nie powinna być za wysoka.
    Moc kotła powinna jedynie pokrywać zapotrzebowanie maksymalne obiektu na ciepło wynikające z projektu ( bez nadwyżki).
    Wówczas przy 100% obłożeniu w warunkach ostrej zimy z pewnością będzie ona wystarczająca.

    Kaskady buforów (200-300) + (500-1000) + (500-1000), pozwala na płynne, ekonomiczne opalanie co. kotłem stałopaliwowym + skorzystanie z innych pomocniczych źródeł ciepła.

  4. #64

  5. #65
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    bogusław, wreszcie konkrety,
    ale, nie byłbym sobą, gdybym nie miał ale,

    wszystko się zgadza,

    z tym, że jak już chyba pisałem i tak być powinno,
    w pokojach powinna być utrzymywana temperatura dyżurna,
    taka, która nie spowoduje u klienta uczucia chłodu ciągnącego od ścian bo są nadmiernie wychłodzone,

    dlatego wydaje mi się, że powinno to być minimalnie 15 C, niżej już będzie skutkowało dyskomfortem cieplnym,

    w związku z tym, różnica temperatur będzie wynosić 5-7 C,
    a przy tych różnicach temperatur, różnice czasowe są naprawdę pomijane
    biorąc dane z Twojej tabeli, "Czas reakcji instalacji",
    przy różnicy 7 C, czas reakcji to około 4-5 min,
    stosując głowice gazowe, ten czas się jeszcze skróci,

    a w tym czasie, to klient nawet nie zdąży się porządnie rozpakować,

  6. #66
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw

    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Skąd
    Bielsko- Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Dzielnica
    Mikuszowice
    Posty
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE

    Domyślnie

    Nie zgadzam się z takim tokiem rozumowania.

    Przy dużej szybkości ogrzewania, "dyżurna" temperatura może i powinna być niższa - max. 5- 10 oC.
    W razie zajmowania kolejnych pomieszczeń, personel w kolejnych może podwyższać temperaturę o kilka stopni...
    Po opuszczeniu pomieszczenia przez klienta, ogrzewanie można natychmiast wyłączyć.


    Ziarnko do ziarnka zbierze się miarka...

    Szybki komfort cieplny "na żądanie" po każdej zmianie ustawienia głowicy termo..
    Brak inercji w grzaniu po osiągnięciu pożądanej temperatury w każdym cyklu grzania.

    Proszę zwrócić uwagę na masę całej instalacji i na jej "manewrowość" w rozmaitych wariantach grzania częściowego - segmentami, piętrami itd...
    Można zastosować mniejszy kocioł, pracujący oszczędniej..

  7. #67
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    Cytat Napisał boguslaw
    Można zastosować mniejszy kocioł, pracujący oszczędniej..
    nigdy nie należy zastosować mniejszego kotła niż wynika z zapotrzebowania na ciepło,
    dlaczego coś takiego sugerujesz

  8. #68
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw

    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Skąd
    Bielsko- Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Dzielnica
    Mikuszowice
    Posty
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE

    Domyślnie

    Z poprzedniego mojego postu....

    Z powodu małej masy całego zładu, przy regulusach moc kotła gazowego do c.o. nie musi, a nawet nie powinna być za wysoka.
    Moc kotła powinna jedynie dokładnie pokrywać zapotrzebowanie maksymalne obiektu na ciepło wynikające z projektu ( bez niepotrzebnej nadwyżki).
    Wówczas nawet przy 100% obłożeniu hotelu w warunkach ostrej zimy z pewnością będzie ona wystarczająca.

    Dlatego pisałem, że do c.o. prawdopodobnie wystarczy kocioł gazowy o mocy oscylującej w granicach 25 kW..
    Również w wypadku precyzyjniej pracujących grzejników, energia zgromadzona w ewentualnym buforze, będzie wykorzystana optymalniej..

  9. #69
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Wymagania dla pomieszczeń klasy „A” (lokalny komfort termiczny)

    - temperatura operatywna 22 oC
    - max. gradient temperatury na poziomie głowy i kostek u nóg 1,5 K
    - max. temperatura powierzchni podłogi 26 oC
    - max. prędkość powietrza 0,15 m/s
    - max, asymetria temperatury promieniowania z powierzchni pionowych 5 K
    - max. asymetria temperatury promieniowania z powierzchni poziomych 2,5 K

    Mając to na uwadze, uważam, że twierdzenie 1950, o temperaturze „dyżurnej” w okolicach 15 stopni Celsjusza ma swoje uzasadnienie dla budownictwa typowego, czyli w przypadku kiedy ściany są „normalne” (cegła, bloczek, itp.) i są ocieplone od zewnątrz.

    Natomiast, jeśli budynek (pomieszczenia) zostały wybudowane zgodnie z zaleceniami Pana TB (ocieplenie od wewnątrz – termos), to tu rozwiązanie Bogusia ma swoje uzasadnienie.

    Nie mniej jednak nie wyobrażam sobie, jak można określić i to dokładnie, moc kotła na paliwo stałe, tak aby pokrywała (dokładnie) tylko straty (zapotrzebowanie) – wszak zależy to od paliwa, a z tym jest różnie.
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  10. #70
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw

    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Skąd
    Bielsko- Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Dzielnica
    Mikuszowice
    Posty
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE

    Domyślnie

    Powiedz szczerze sSiwy.
    Widziałeś kiedyś regulusy "w akcji" ?
    Byłeś kiedyś w pomieszczeniach ogrzewanych tymi właśnie grzejnikami?

    Podane sztywne parametry komfortu wziąłeś z ogrzewania podłogowego?
    Z czego je skleciłeś?

    Pozdrawiam

  11. #71

    Domyślnie

    Po co kombinować z obniżaniem temperatury - zysku w ten sposób nie będzie a ryzyko braku komfortu u gości zbyt duże.
    Grzejniki te czy inne - bez różnicy! Głowice termostatyczne załatwią problem sterowania temperaturą.

  12. #72
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    Cytat Napisał boguslaw
    Podane sztywne parametry komfortu wziąłeś z ogrzewania podłogowego?
    Z czego je skleciłeś?
    Nie dla podłogówki, tylko dla pomieszczeń, bez względu na rodzaj ogrzewania, na podstawie:
    PN-EN ISO 7730:2006(U) oraz PN-EN 15251:2007

    Ps. To jednak chodzi o regulusy?
    Popatrz, a już myślałem, że piszesz „ogólnie” – przynajmniej ja to tak odebrałem.
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  13. #73
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar RAPczyn
    Zarejestrowany
    Oct 2003
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    03-188
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    2.171

    Domyślnie

    Cytat Napisał mabas
    Który schemat zaproponowalibyście i dlaczego?
    http://www.dobregrzanie.com/infr_art...gazowe_weglowe
    Moim zdaniem najlepszy będzie taki:

  14. #74
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw

    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Skąd
    Bielsko- Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Dzielnica
    Mikuszowice
    Posty
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE

    Domyślnie

    Odpowiedz sSiwy lepiej na moje pytania..

    Bierz przykład z RAPczyna, który konkretnie odpowiada na pytanie mabasa.
    Ja również konkretnie odpowiedziałem na jego pytanie. Tabelami.
    Natomiast Ty manipulujesz. Manipulujesz wybranymi z normy danymi i manipulujesz wymową mojego tekstu, z której sobie świetnie zdajesz sprawę...


    Taktykę grzania i wysokość temperatury "dyżurnej" zostawmy właścicielowi obiektu. To on wie jaki ma obiekt, jakie będzie mieć źródła ciepła a praktyka wskaże mu najlepiej, jaką wybrać strategię grzania, gdyż na chwilę obecną nie wie
    jaki będzie miał w nim ruch..

  15. #75
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12

    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    vel bajbaga
    Posty
    10.842

    Domyślnie

    A niby gdzie ta manipulacja. Dane dotyczą temperatury 22 stopni – czyli wyższa o 1 stopień niż wymagana dla pomieszczeń klasy „A” w okresie zimowym, ale w związku z tym wyższa asymetria.

    Ale masz rację. Manipulowałem, bo w przywołanych normach jest też pokazany „procentowy” wskaźnik, ale w swojej perfidii nie posłużyłem się nim, bo asymetria wychodzi jeszcze niższa.
    Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

    Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

  16. #76
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw

    Zarejestrowany
    Dec 2004
    Skąd
    Bielsko- Biała
    Kod pocztowy
    43-300
    Dzielnica
    Mikuszowice
    Posty
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE

    Domyślnie

    Ja rozumuję bez zbędnego teoretyzowania lecz jako użytkownik - praktyk obiektu noclegowego czyli obiektu użytkowanego przez krótki czas ze zmiennym natężeniem..
    Dla takiego obiektu udział kosztów ogrzewania samego obiektu i cwu w ogólnym bilansie kosztów, jest bardzo znaczącą pozycją.
    Różnica w zużyciu energii dla potrzeb grzewczych rzędu 20-30% to poważny zysk nie do pogardzenia.
    Taka różnica w kosztach ogrzewania obiektu hotelowego może powstać wyłącznie poprzez szybkie oddziaływanie na temperaturę pożądaną - czyli na uzyskanie dokładnie o pożądanym czasie, krótkoczasowego optymalnego dla korzystającego komfortu cieplnego.
    Takie szybkie manewry temperaturą pożądaną, połączone z ewidentną korzyścią finansową wynikającą z optymalnego wykorzystania energii, są możliwe tylko przy regulusach - najszybciej działającym systemie grzejnikowym, dodam, systemem działającym bardzo efektywnie w szerokim zakresie temperatury czynnika grzejnego.

    Ponadto rozumuję jako producent.
    Optymalna produkcja (m.in. ciepła) nie oznacza optymalnego magazynowania (m.in. ciepła) i optymalnej dystrybucji (m.in. ciepła).

    Ponieważ część moich adwersarzy, nigdy nic nie produkowała w dłuższym
    okresie czasu, przy niebywale zmiennym pod każdym względem rynku, ta część nie czuje moich tez.. A szkoda.

Strona 4 z 4

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony