Nie możesz dać wszędzie zaworów bo jak się wszystkie pozamykają to nie będzie gdzie "wyrzucić" nad produkowanej energii i zagotujesz kocioł.
Te 24 KW też IMHO za dużo, podaj jakieś dane odnośnie ocieplenia domu i jaka wentylacja !?
Co to za kocioł w ogóle, jakoś w necie mało o nim ,,,
Z tym żeby 50 C ładować zasobnik cwu to trochę nie w tą stronę albo źle zrozumiałeś.
W bojlerze możesz mieć 90 C,na wyjściu z niego wstawiasz zawór mieszający, którym regulujesz sobie temp. jaka ma iść do kranów.
Jak ustawisz 45 C to tyle będzie pod prysznicem
A więc ładujesz ciepłą wodę tym co masz i im wyżej tym szybciej będzie ciepła woda po rozpaleniu.
Nie widziałem jeszcze rozdzielacza z priorytetem CO i CWU, raczej robi się to na zaworze 4-drożnym!
Tu Ja Ci nie pomogę bo nie mam tego czegoś u siebie
Temp. podłogi na podłogówce w strefie stałego przebywania powinna być niższa niż 29 C, 36 C to za dużo.
Tak w ogóle to podaj powierzchnię kuchni i łazienki bo może wystarczyło by zrobić to na zaworach RTL ?
Skomplikowanie układu dla kuchni i łazienki uważam za kiepski pomysł.
Ale można,zgodnie ze sztuką i za odpowiednią kasę
A tak w ogóle to za dużo pytań na raz
Może ktoś jeszcze coś dorzuci ?
No! Jest Was tu tylu