    Red face ocieplenie poddasza i strychu

    Witam,
    Im więcej szukam tym bardziej się w tym wszystkim gubię...
    Jestem aktualnie na etapie ocieplania dachu.
    Orientacyjnie wygląda to tak jak na rysunku: http://i.imagehost.org/0495/poddasze.jpg

    Według rysunku: na poziomie "poddasze" będą wszystkie pokoje łazienka kuchnia, na poziomie "strych" będzie sypialnia.
    Czyli zarówno poddasze jak i strych będą "mieszkalne"

    Zdecydowałem się ocieplić cały dach (skosy) wełną 15 (między krokwie) + 5cm wełny w stelażu, folia paroiz. i na to płyty g-k

    Problem mam z ociepleniem sufitu poddasza - podłogi strychu
    Patrząc od poddasza chcę dać na sufit:
    - płyty g-k
    - stelaż
    - folia paroizolacyjna
    - pomiędzy jętki 10cm wełny
    i.... jestem na jętkach, na poziomie podłogi strychu.... co dać dalej??? teść - budowlaniec podpowiada, że można już na to odeskować całą podłogę (bezpośrednio na jętki).
    Czy nie muszę dawać również od strony połogi na strychu folii paroizol. na tą wełnę???
    Czy może nie dawać wcale wełny żeby ciepło z poddasza "potrafiło" ocieplić również część strychu???
    Na strychu raczej nie ma możliwości montażu kaloryferów, powinno tam być względnie ciepło, do spania

    Bardzo proszę Was o pomoc!

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Posty
    5.440
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał sunnyluk Zobacz post
    teść - budowlaniec podpowiada, że można już na to odeskować całą podłogę (bezpośrednio na jętki).
    Jętki pewnie są rzadko, co 80. 90 cm . Trzeba dać legary co 60 cm i dopiero deski

    Czy nie muszę dawać również od strony połogi na strychu folii paroizol. na tą wełnę???
    Nie
    Czy może nie dawać wcale wełny żeby ciepło z poddasza "potrafiło" ocieplić również część strychu???
    Wełna wycisza

  3. #3

    Domyślnie

    Jeżeli połacie dachu są ocieplone to strop pomiędzy poddaszem a strychem nie pełni roli przegrody termicznej. W takim przypadku jedyne czym nalezy się kierować to względy akustyczne. Czyli ogólnie nie ma przeciwskazań aby położyć posadzkę na jętkach.. Jednakże ze względów akustycznych to rozwiąznie nie jest poprawne.

    Paroizolacje dać tylko od dołu. Dobrze było by zapenić cyrkulację w strefie pod podłogą aby nie dopuścić do zawilgocenia wełny.

  4. #4

    Domyślnie

    OK czyli rozumiem, że wełna 10cm między jętki wystarczy, aby w miarę akustycznie oddzielić poddasze od strychu?
    Legary - wypadałoby dać, ale to znowu obniży wysokość na strychu :/ no ale cóż, skoro trzeba...
    Raf191 co rozumiesz pod pojęciem cyrkulacji pod podłogą, żeby nie zawilgocić wełny? czym to wykonać?

  5. #5

    Domyślnie

    Chodzi o to aby nie układać wełny na siłę i zostawić jakąś przestrzeń do ruchów powietrza.

    Poniżej przykladowy detal takiego rozwiązania stosowany w domach drewnianych.

    http://www.szkielet.com.pl/img/katal...cia/strop3.jpg

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Posty
    5.440
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał sunnyluk Zobacz post
    Legary - wypadałoby dać, ale to znowu obniży wysokość na strychu :/ no ale cóż, skoro trzeba...
    jakby dać takie połączenia ciesielskie stalowe , to i wysokości by nie ubyło.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	dachy%3Ahortleg..jpg
Wyświetleń:	49
Rozmiar:	6,8 KB
ID:	995

    http://images.google.com/imgres?imgu...26tbs%3Disch:1
    Ostatnio edytowane przez Zbigniew100 ; 15-04-2010 o 12:35

  7. #7

    Domyślnie

    ok to już wszystko rozumiem.
    Wyczytałem też, że na jętki można układać pełne odeskowanie lub płyty OSB... czy w obu przypadkach warto zostawić małe szczeliny pomiędzy, aby wełna mogła "oddychać" i ewentualną wilgoć odparować?

    Czytam, że ludzie bezpośrednio na jętki (przy rozstawie ok 70-90cm) dają płyty OSB 22mm...
    Tak myślę, czy to nie będzie za mało (jeśli bez legarów), skoro ma to być strych na sypialnię czyli 2 razy dziennie będzie się tam chodzić...

    Przy okazji ocieplania dachu, muszę oczywiście zakupić stelaż pod płyty g-k.
    W jaki najlepiej sposób wymierzyć ile i jakich profili potrzeba?
    Oczywiście płytami będzie obłożony cały dach oraz sufit poddasza.
    Podanie powierzchni tych przestrzenie zapewne nie wystarczy do obliczenia potrzebne ilości stelaża?
    Ostatnio edytowane przez sunnyluk ; 15-04-2010 o 12:52

  8. #8

    Domyślnie

    Rozstaw profili do montażu sufitu wynosi zwykle 40 cm. Jednakże w zależnosci od grubości płyty GK, ich ilości (1x, 2x) oraz rodzaju (GKB, GKF) rozstaw sie zmienia.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Fenix999
    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    Silesia Superior
    Posty
    3.859
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    125

    Domyślnie

    Pytanie kompletnego laika . Dlaczego tylko 100 mm wełny ? Tak ma być ? To jakaś granica , nie można dać więcej ?

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Posty
    5.440
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fenix999 Zobacz post
    Pytanie kompletnego laika . Dlaczego tylko 100 mm wełny ? Tak ma być ? To jakaś granica , nie można dać więcej ?
    Nie ma potrzeby . Można dać więcej.

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Fenix999
    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    Silesia Superior
    Posty
    3.859
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    125

    Domyślnie

    A nie trzeba jakiejś szczeliny zostawiać ? Jak przy pełnym deskowaniu na krokwiach ?

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Posty
    5.440
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fenix999 Zobacz post
    A nie trzeba jakiejś szczeliny zostawiać ? Jak przy pełnym deskowaniu na krokwiach ?
    To jest izolacja akustyczna stropu a nie izolacja połaci dachowej.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Fenix999
    Zarejestrowany
    Oct 2008
    Skąd
    Silesia Superior
    Posty
    3.859
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    125

    Domyślnie

    Aha . Dzięki wielkie i pozdrawiam .