SYMPATYK FORUM (min. 10)
Słupy-rdzenie w ścianach nośnych
Witam mam budynek gospodarczy w którym na projekcie jest około 20 słupów rdzeni w ścianach nośnych zbrojonych 4*fi16. Czy zbrojenie powinno się już zaczynać od zbrojenia fundamentów 4*fi12 czy dopiero po wymurowaniu scian fundamentowych z bloczka betonowego?
-
-
Lider FORUM (min. 2800)
a jak jest w projekcie?
na oko to powinno być albo od fundamentów (nie mylisz fundamentów z ławą fundamentową?) albo od zbrojonego wieńca na ścianie fundamentowej
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
nie ma w projekcie nic. Faktycznie piszę o ławie fundamentowej. Na rzucie fundamentów jest tylko ława szerokości 60cm zbrojona 4*12 (widać to na przekroju) i na tym ściana fundamentowa 25cm z bloczka betonowego. Natomiast rzut parteru tutaj już są ściany z maxa 29cm + styropian a w nich rdzeń 4*16mm. Gdzie sa działówki ściany są na 20cm to rdzenie i tak są na 29 ale nie o to chodzi tylko skąd je zacząć od ławy czy na równo ze ścianą parteru a może fundamentową.
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
zbrojenie trzpienia zacznij na równi z dolnym zbrojeniem ławy
zbrojenie u dołu zagnij w L
trzpień połącz ze ścianą fundamentową na tzw.strzępia
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Tak właśnie miałem zrobić jednak zapytać nie zaszkodzi. Jak pytałem pewnego murarza to zaproponował nawiercenie otworów w bloczkach betonowych i tam zaczęcie zbrojenia rdzeni. Tylko czego by się to trzymało to nie wiem Niestety ta pogoda geodeta już 3 raz przekłada swoją wizytę.
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum