    Domyślnie Zle klejenie welny frontrock max e?

    Witam,
    Ocieplam dom welna frontrock max e - czyli plytami. Wlasnie zauwazylem, ze moja ekipa przyleja plyty nie robiac obwodki z kleju dookola krawedzi plyty.
    Wg dokumentacji rockwoola w metodzie obwodowo punktowej nalezy ulozyc zaprawę wzdłuż krawędzi płyty i kilka placków równomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni
    Jak rozumiem, idea kleju wokol krawedzi jest taka, ze zamyka ona powietrze pomiedzy plyta i sciana i zapobiega "hulaniu" wiatru i pogorszeniu izolacji pomiedzy welna i sciana.

    Oczywiscie ekipa twierdzi, ze to ok, ze lepsze wentylacja sciany etc

    W poniedzialek spotykam sie na budowie z doradca Rockwoola, zobaczymy co powie.

    Jezeli sie okaze, ze jest zle, to jak to poprawic, jezeli plyty juz sa polozone na polowie elewacji. Moze wystarczy zamknac szczeline welna-sciana tylko przy oknach?

    Czy ktos ma jakies zdanie?

    Pozdrawiam
    Pawel

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Posty
    3.226
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Witaj
    przymierzam sie do ocieplenia domu wełna frontrock max e 15 cm.
    Mogę Cię prosic o info w jakiej cenie kupiles wełnę i jakiej grubosci masz?

    Co do technologii klejenia nie pomogę ale czekam na informację co na to doradca.
    Jaki tynk wybierasz?
    pozdrawiam radek
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.

  3. #3

    Domyślnie

    Tez wybralem grubosc 15cm, wg rockwoola porotherm 24cm+15cm welny ma przenikalnosc 0.21.
    Niby 16cm spelnia juz "standart eneregtyczny Rockwool = 0.2", ale w moim przypadku i tak mam duzo okien, wiec sama grubosc welny nie ma takiego znaczenia. Duzo wazniejsze ma dokladnie wykonanie ocieplenia i ilosc okien nic sama grubosc welny. Nie chcialem tez miec zbyt grubych scian.

    Fronrock max E mozna kupic w Trojmiescie za 34pln netto. Obecnie Rockwool daje kody, ktore jeszcze dodatkowo daja upust, w moim przypadku upust z hurtowni byl wiekszy
    Ja kupuje welne przez wykonawce, wtedy jest VAT 7% - tez dodatkowo troche zyskuje.

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał piegoosek Zobacz post
    Jak rozumiem, idea kleju wokol krawedzi jest taka, ze zamyka ona powietrze pomiedzy plyta i sciana i zapobiega "hulaniu" wiatru i pogorszeniu izolacji pomiedzy welna i sciana.
    Źle rozumiesz!
    Idea klejenia obwodowo punktowego ma za zadanie zmaksymalizować przyczepność płyt do ściany. Między ścianą a ociepleniem nie ma prawa "hulać" żaden wiatr.

    Cytat Napisał piegoosek Zobacz post
    Oczywiscie ekipa twierdzi, ze to ok, ze lepsze wentylacja sciany etc
    Tylko na placki nie jest OK. Takie elewację spadają w bardzo widowiskowy sposób, w wyniku działania sił ssących wiatru!
    Trzymajmy się ciepło

  5. #5

    Domyślnie

    Zaprosilem na budowe doradce Rockwoola
    Mowi, ze oficialna polityka firmy to placki+klej wokol krawedzi.
    Aczkolwiek dozwolona jest metoda tylko na packi pod warunkiem, ze dobrze sie uszczelni wokol okien i u gory przy murlacie
    Jesli chodzi o spadanie w wyniku sil ssacych wiatru, to welna jest kolkowana i budynek jest maly i wysokosc ocieplenia to tylko 1 kondygnacja. Prawdopodobnie ma to znaczenie w budynkach wielopietrowych

    Pozdrawiam
    Pawel

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony