  1. #2001

    Domyślnie

    Moje pytanie dotyczy umiejscowienia kominka w pokoju dziennym, wybraliśmy miejsce w rogu pokoju i chcielibyśmy miec narożny kominek, ale czy to jest dobra lokalizacja?
    dzisiaj znajomi powiedzieli, że to nie jest najlepszy pomysł, ale ich argumenty mnie nie przekonują.

  2. #2002

    Domyślnie

    Cytat Napisał Brass
    Witam
    Mam pytanie. Czy można wykonać kominek z płaszczem wodnym i kominem akumulacyjnym. Czy temperatura spalin nie będzie zbyt niska?
    szkoda zachodu i pieniędzy temperatury wytwarza tylko rura spalinowa a jak przerdzewieje czy się przepali koszty będą nieporównywalnie duże nie polecam

  3. #2003

    Domyślnie

    Cytat Napisał zdundar
    Cytat Napisał Brass
    Witam
    Mam pytanie. Czy można wykonać kominek z płaszczem wodnym i kominem akumulacyjnym. Czy temperatura spalin nie będzie zbyt niska?
    szkoda zachodu i pieniędzy temperatury wytwarza tylko rura spalinowa a jak przerdzewieje czy się przepali koszty będą nieporównywalnie duże nie polecam
    Nie polecasz płaszcza wodnego czy komina akumulacyjnego?
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.

    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.

  4. #2004

    Domyślnie

    Cytat Napisał Brass
    Cytat Napisał zdundar
    Cytat Napisał Brass
    Witam
    Mam pytanie. Czy można wykonać kominek z płaszczem wodnym i kominem akumulacyjnym. Czy temperatura spalin nie będzie zbyt niska?
    szkoda zachodu i pieniędzy temperatury wytwarza tylko rura spalinowa a jak przerdzewieje czy się przepali koszty będą nieporównywalnie duże nie polecam
    Nie polecasz płaszcza wodnego czy komina akumulacyjnego?
    Nie polecam płaszcza wodnego, chociaz ma dużo zalet to przy braku wody, prądu to przestaje działać i rdzewieje. A masa kumulacyjna zbiera ciepło i jest niezależna od wszystkich mediów. Pozdrawiam

  5. #2005

    Domyślnie

    No tak, ale chciałem używać płaszcza do wspomagania CWU. A nie ma jakiegoś modelu kominka wyposażonego w płaszcz w rur nierdzewnych?
    Pozdrawiam
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.

    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.

  6. #2006

    Domyślnie

    Czy w salonie z kominkiem musi być kanał wentylacyjny? Mówię o wentyalacji grawitacyjnej. Salon jest otwarty na kuchnię, która ma dwa kanały wentylacyjne, do jednego zamierzam podłączyć wyciąg mechaniczny z odprowadzeniem zapachów znad kuchenki.

  7. #2007

    Domyślnie

    Jeżeli nie doprowadzisz oddzielnym kanałem (rurą) powietrza do samego kominka (co jest najlepszym rozwiązaniem), będziesz musiał jakoś zapewnić powietrze potrzebne do spalania drewna. Jeśli masz tylko kanały w kuchni to konieczne może być zastosowanie nawiewników w oknach aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza w salonie, podczas pracy kominka.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.

    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.

  8. #2008
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar les111
    Zarejestrowany
    Sep 2008
    Posty
    254
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    21

    Domyślnie

    Proszę o porade a mianowicie komin fi 200 mam usytuowany w rogu dwóch scian z czego jedna jest stosunkowo za krótka aby wstawić tam kominek narożny i ty moje pytanie ile mogę maksymalnie odstawić kominek od komina oby go póżniej połączyć i nie mięć problemu z ciągiem

  9. #2009
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ciasteczka

    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    160
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    10

    Domyślnie

    Witam jestem na etapie budowy domu. własnie musze wykonac podposadzkówkę bo będziemy wylewać chudziak. Będę miał went.mech. i musze doprowadzić kanał powietrzny do kominka. Doradźcie proszę jak popprowadzić ten kanał. Jak głeboko, jaka średnica. jak zakończyć na zewnątrz?
    Doradzono mi abypuścić ten kanał w ociepleniu pod podłogą (u mnie 15 cm styro) i kratka w cokole domu na ścianie zachodniej.
    Czy to dobre rozwiązanie? powyżej pisano że to nie najlepszy sposób?
    z góry dzieki za radę
    pozdrawiam
    Człowiek na poziomie, musi trzymać się w pionie!

  10. #2010
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ciasteczka

    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    160
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    10

    Domyślnie

    aha
    i jaki komin sobie najlepiej postawić???
    bedzie tylko jkanała dymny i jeden wentylacyjny do okapu. kominek bez DGP i bez płaszcza
    pozdrawiam
    Człowiek na poziomie, musi trzymać się w pionie!

  11. #2011

    Domyślnie

    Cytat Napisał Brass
    Jeżeli nie doprowadzisz oddzielnym kanałem (rurą) powietrza do samego kominka (co jest najlepszym rozwiązaniem), będziesz musiał jakoś zapewnić powietrze potrzebne do spalania drewna. Jeśli masz tylko kanały w kuchni to konieczne może być zastosowanie nawiewników w oknach aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza w salonie, podczas pracy kominka.
    Mam specjalną rurę do kominka, pod chudziakiem. Mam też nawiewniki w oknach.

  12. #2012

    Domyślnie

    Cytat Napisał ciasteczka
    Witam jestem na etapie budowy domu. własnie musze wykonac podposadzkówkę bo będziemy wylewać chudziak. Będę miał went.mech. i musze doprowadzić kanał powietrzny do kominka. Doradźcie proszę jak popprowadzić ten kanał. Jak głeboko, jaka średnica. jak zakończyć na zewnątrz?
    Doradzono mi abypuścić ten kanał w ociepleniu pod podłogą (u mnie 15 cm styro) i kratka w cokole domu na ścianie zachodniej.
    Czy to dobre rozwiązanie? powyżej pisano że to nie najlepszy sposób?
    z góry dzieki za radę
    pozdrawiam
    Ja, za doradztwem kominkarza poprowadziłem rurę kanalizacyjną fi 160mm pod chudziakiem. Zakończyłem w salonie kolanem 90st. + kawałek rury, resztę zrobi kominkarz. Na zewnątrz zakończę kratką wentylacyjną. Rura ma wlot na zachodzie.

  13. #2013
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał zdundar
    Cytat Napisał Brass
    Witam
    Mam pytanie. Czy można wykonać kominek z płaszczem wodnym i kominem akumulacyjnym. Czy temperatura spalin nie będzie zbyt niska?
    szkoda zachodu i pieniędzy temperatury wytwarza tylko rura spalinowa a jak przerdzewieje czy się przepali koszty będą nieporównywalnie duże nie polecam
    I tu się mylisz istnieją kominki wykonane z stali nierdzewnej :
    http://www.kominki-etna.pl/
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  14. #2014
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    mm_76

    Zarejestrowany
    May 2009
    Posty
    0

    Domyślnie

    Witam,

    Od roku jestem posiadaczem kominka z drzwiczkami uchylanymi na bok i podnoszonymi do góry.

    Przez jakiś czas kominek spisywał się bez zarzutów. Jednak pewnego dnia przy napaleniu w kominku czuć było wyraźny zapach topionego plasticu. Zapach pojawiał się przez kilka następnych rozpaleń. Później zapach przestał być wyczuwalny ale zaczeły się odymiać okolice kratech rozprowadzających ciepłe powietrze. Wiem że niektórzy twierzdzą że to naturalne że okolice kratek się odymiają ale u mnie przez ponad pół roku palenia nie odymiały się wogóle a od napalenia jednego dnia zaczeły się odymiać. Teraz wystarczy raz napalić a okolice kratki są czarne a w domu czuć dym. Na koniec popsuły mi się drzwiczki w kominku. Nie możana ich ani w pełni zamknąć ani otworzyć. Wezwałem oczywiście firmę od której zakupiłem wkład i która 'robiła' mi w domu kominek. Firma twierdzi że odymianie się kratek jest normalne a zadymienie domu to efekt nieumiejętnego otwierania drzwi kominka. (że niby otwieram zbyt szybko co powoduje wyciągniecie dymu z kominka w wyniku różnicy ciśnień). Na razie nie mogliśmy stwierdzić co jest przyczyną zablokowania drzwiczek bo przez najbliższy tydzień nie mogę sobie pozwolić na 'brudną' robotę w domu, ale pan fachowiec twierdzi że to też efekt nieumiejętnego otwierania dzwiczek co doprowadziło do spadnięcia przeciwwagi. Oczywiście kosztami naprawy drzwiczek zamierza obarczyć mnie.

    Czy tłumaczenia pana fachowca dotyczące dymienie i odymiania kratek mają sens? Czy powinienem godzić się na obarczanie mnie kosztami naprawy drzwiczek? Jak stwierdzić że to że przeciwwaga spadła jest moją winą a nie np błednego montażu?

    Pozdrawiam,

    Michał

  15. #2015

    Domyślnie

    Cytat Napisał mariobros35
    Cytat Napisał zdundar
    Cytat Napisał Brass
    Witam
    Mam pytanie. Czy można wykonać kominek z płaszczem wodnym i kominem akumulacyjnym. Czy temperatura spalin nie będzie zbyt niska?
    szkoda zachodu i pieniędzy temperatury wytwarza tylko rura spalinowa a jak przerdzewieje czy się przepali koszty będą nieporównywalnie duże nie polecam
    I tu się mylisz istnieją kominki wykonane z stali nierdzewnej :
    http://www.kominki-etna.pl/
    to powiedz czy przy tym kominku z nierdzewki zrobiłbys ciepłą zabudowe i jak ona by sie sprawowała pozdrawiam

  16. #2016
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    bombel79

    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Posty
    502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    27

    Domyślnie

    witam, podczepie sie pod ten watek, bo juz zupelnie mam mentlik w glowie...

    chce postawic kominek w salonie (no, chyba nie ja pierwszy

    w kominku palic bede rekreacyjnie (od 5-10 razy w sezonie grzewczym). Komin ma jakies 9 metrow wysokosci... z ekipa mam dogadane budowe komina z cegly pelnej... w projekcie mam kanal dymowy 20x20 cm z cegly pelnej oraz 2 wentylacyjne 14 x 14

    no i teraz mam problem, tzn:
    1. czy wstawiac wklad kamionkowy (jego sie obudowuje, prawda? ocieplac go welna?
    2. wstawiac rure zaroodporna tuz po murowaniu (wkladaja murarze) czy czekac na chlopakow od kominkow?
    3. nie robic komina na parterze tylko zostawic dziure w stropie i podlaczyc do niej wklad kominkowy (czy wentylacja szla by od samego pateru?)

    a tak przy okazji, rozumiem ze do gazowego kondensatu to mam wsadzic kwasowke... kiedy to zrobic? na jakim etapie?

  17. #2017
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał zdundar
    Cytat Napisał mariobros35
    Cytat Napisał zdundar
    Cytat Napisał Brass
    Witam
    Mam pytanie. Czy można wykonać kominek z płaszczem wodnym i kominem akumulacyjnym. Czy temperatura spalin nie będzie zbyt niska?
    szkoda zachodu i pieniędzy temperatury wytwarza tylko rura spalinowa a jak przerdzewieje czy się przepali koszty będą nieporównywalnie duże nie polecam
    I tu się mylisz istnieją kominki wykonane z stali nierdzewnej :
    http://www.kominki-etna.pl/
    to powiedz czy przy tym kominku z nierdzewki zrobiłbys ciepłą zabudowe i jak ona by sie sprawowała pozdrawiam
    Pozwul że w tej dziedzine nie odpowiem ci na pytanie bowiem nie zajmuję się zabudowami kominkowymi pozostawiam to innym fachowcom ktuży zapewne są bardziej zorjętowani w tym temacie ja zajmuję się jedynie stroną techniczną podłączeń do komina do powietrza no i oczywiście do instalacji oraz automatyką sterującą na tym się znam i za to mogę odpowiadać.Nigdy nie wykonywałem zabudowy nie wykonuję i zapewne nie będę wykonywał nie znam się na tym a skoro się nieznam to nie chcę skrzywdzić swoją niewiedzą inwestora jak niektuży psełdofachowcy.
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  18. #2018
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Szczecin
    Kod pocztowy
    71-087
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał bombel79
    witam, podczepie sie pod ten watek, bo juz zupelnie mam mentlik w glowie...

    chce postawic kominek w salonie (no, chyba nie ja pierwszy

    w kominku palic bede rekreacyjnie (od 5-10 razy w sezonie grzewczym). Komin ma jakies 9 metrow wysokosci... z ekipa mam dogadane budowe komina z cegly pelnej... w projekcie mam kanal dymowy 20x20 cm z cegly pelnej oraz 2 wentylacyjne 14 x 14

    no i teraz mam problem, tzn:
    1. czy wstawiac wklad kamionkowy (jego sie obudowuje, prawda? ocieplac go welna?
    2. wstawiac rure zaroodporna tuz po murowaniu (wkladaja murarze) czy czekac na chlopakow od kominkow?
    3. nie robic komina na parterze tylko zostawic dziure w stropie i podlaczyc do niej wklad kominkowy (czy wentylacja szla by od samego pateru?)

    a tak przy okazji, rozumiem ze do gazowego kondensatu to mam wsadzic kwasowke... kiedy to zrobic? na jakim etapie?
    Jeżeli chcesz murować komin z cegły i wsadzać wkład z kwasówki żaroodpornej to lepiej postaw komin systemowy ceramiczny wyjdzie porównywalnie lub nawet taniej a i komin trwalszy tylko pamiętaj ażeby trójnik zainstalować około 40 cm od sufitu i aby miał kąt 45 stopni ta druga wersja ażeby zacząć komin od piętra też jest dopuszczalna niektuży tak robią jedynie musisz pomyśleć o wzmocnieniu stropu w tym miejscu komin niemało waży.
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań

    --Tu była reklama----

  19. #2019
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    bombel79

    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Posty
    502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    27

    Domyślnie

    aaaaa!!! zamorduje sie!!! grrrr!!
    czytac to co ludzie pisza i madrze mowia! grrr!!!

    no dobra, to teraz do rzeczy

    kupilem wlad i oczywiscie spierniczylem, bo dostalem wersje z czopuchem 90 st. czy to jest duzy mankament? na cenniku boleslawca nie widze zeby sprzedawali czopuchy 45 st... jak rozwiazac ten problem? czy lepiej wymienic czesc z czopuchem na element ktory nie ma czopucha a ma sam otwor? co sadzicie? poradzcie!

    PS
    link do oferty boleslawca:
    http://kominyboleslawiec.pl/wklady_k...e,katalog.html

  20. #2020

    Domyślnie

    Mam pytanie dotyczące wysokości otworu dymnego kominka. Jestem na etapie budowy komina - schiedel(przyszly tydzień) i nie jestem pewny na jakiej wysokości od podlogi powinien być wykonany ten otwór i czy można to zrobić później. Nie mam jeszcze wybranego rodzaju kominka. Czy istnieje jakiś standard czy da sie poczekać?
    A może by tak coś zbudować...?

Strona 101 z 648