Pompa typu 1''GSK-6-16T, JSPG
Silnik typu GP 60 310 o mocy 1,1kW
Napięcie pracy silnika 400V
Maksymalny prąd silnika 3,5 A
Czy do podłączenia takiej pompy pod zbiornik wystarczy wyłącznik ciśnieniowy? czy musi być jakieś dodatkowe zabezpieczenie pompy jakiegoś stycznika lub coś podobnego?
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Musisz zabezpieczyć pompę przed różnymi zdarzeniami w sieci i w studni.
Najgorsze zdarzenia prowadzące do uszkodzenia pompy to:
- zanik fazy*
- spadek napięcia
- suchobieg
- zatarcie pompy*
- zwarcie/przebicie do obudowy*
Wyłącznik ciśnieniowy i stycznik nie jest żadnym zabezpieczeniem.
Wyłącznik ciśnieniowy daje sygnał ZAŁĄCZ, a stycznik "wzmacnia" ten sygnał.... to tak w skrócie i na temat.
Jeśli masz czas i niezbyt daleko to zapraszam do Bytomia w sobotę/niedzielę.
Będę robił zasilanie i automatykę dla podobnej pompy głębinowej.
Zobaczysz na własne gałki oczne o czym rozmawiam do Ciebie.
* Pozycje z gwiazdką załatwia zabezpieczenie nadprądowe + wyłącznik silnikowy. To jest minimum jakie powinieneś zainstalować.
-