dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1

    Domyślnie izolowanie ławy czy to ma sens

    własnie wylalem ławy fundamentowe i widzialem na kilku budowach kiedy po rozszalowaniu fachowcy smarowali mazidlem ławę z 3 stron czyli od góry i po bokach (tam gdzie były deski) pytanie po co to ? (samarowanie na bokach) skoro jak czytam dysperbit lub abizol itp. to tylko przeciwwilgociowa wiec zasypując tą lawę zbytnio jej nie chronimy przed wodą TYM bardziej ze od spodu spoczywa na podbetonie czy poprostu na na gruncie. Podciaganie kapilarne nie bedzie miało miejsca jesli i tak tylko na górnej powierzchni lawy damy izolacje?

    Wiec dlaczego smaruja z 3 stron?

  2. #2

    Domyślnie

    Ławy "smaruje się" w celu zabezpieczenoia betonu ławy przed korozją tj w przypdku wód i/lub gruntu agresywnych w stosunku do betonu, dla takiego przypadku dysperbit to jedynie dekoracja i się nie sprawdza. Czasami wykonawcy izolują również w przypadku kiedy zbrojenie im wychodzi z betonu.
    Izolacja ławy w większości przypadków to przerost formy nad treścią.
    Dla spokoju inwestora można do fundamentów zastosować beton W8 (wodoszczelny) co wychodzi taniej niż smarowanie izolacjami.
    Nie lubię sygnatur

  3. #3

    Domyślnie

    Thx, czyli rozumię, że zastosowanie izolacji na górnej powierzchni ławy tzw. izolacja pozioma wystracza

  4. #4

    Domyślnie

    Czy w sytuacji kiedy ławy właściwie stoją w wodzie (wysoki poziom wód gruntowych - 60-80cm ppt), należy je jakoś dodatkowo zabezpieczyć?
    Planuję dać na ławy papę termozgrzewalną Icopal Szybki Profil, a jako pionową na ściany fundamentowe dysperbit+Izohan WM+Izohan WL, ostatnią warstwą będzie XPS.
    Czy ktoś izolował fundamenty tą papą i ma jakieś uwagi praktyczne?
    Mam też ciągle dylematy odnośnie drenażu, bo problemem jest odprowadzenie wody...

  5. #5

    Wink Wodoszczelna Piwnica

    Hm to zależy czy strop w tej piwnicy planujesz robić na równi z ławami czy dopiero na ławach będziesz wylewał płytę żelbetową? Ja bym proponował zrobić na ławach płytę dwa razy zbrojoną ok ~15-20 cm z betonu wodoszczelnego W10, skoro mówisz że poziom wód gruntowych jest dość wysoki to ciśnienie od spodu też będzie duże i nie zbrojony beton może wygiąć do góry tym samym pękać i przepuszczać wodę. W ogóle w przypadku takiego terenu robi się płytę fundamentową grubości 30-40 cm z żelbetu i jesteś pewien że problem wody w piwnicy jest już zamknięty, jednak jest to spory koszt. Nie izolowałbym też ściany w poziomie, ponieważ jeżeli zastosujesz papę podkładową z tektury to szybko straci swoje właściwości i może zrobić niezłą dylatacje, gdzie woda będzie dostawać się do środka. Chociaż papy icopalu są dobre to musisz zastosować tą fundamentową, która nie ma kamyczków na sobie i jest trochę droga ~240 zl/5m2 http://www.fundament.icopal.pl/index...papa_fundament. Jeżeli to miałby być mój dom to wypuściłbym zbrojenie z tej płyty tam gdzie będziesz stawiał ściany, a pomiędzy dał taśmę bentonitową (rozszerza się pod wpływem wody)- http://www.technologie-budowlane.com..._31_18_96.html i ściany też lał z betonu wodoszczelnego. Do tego na zewnątrz gdzie ścianą łączy się z ławą fundamentową wykonał stopkę(facjatkę) z jakiejś zaprawy wodoszczelnej najlepiej CX 15 albo CX 5 (któraś z nich wiąże w 5 min a druga w 1 h, lepiej dopytać w sklepie która...) i zrobił izolacje pionową z tego co ty pisałeś i wtedy nie musisz kłaść żadnej hydroizolacji od środka będąc pewien, że będziesz miał suchą piwnicę. Zamiast taśmy bentonitowej można wpuścić blachę na 5-7 cm wgłąb płyty i tak, żeby wystawała na 10 cm ponad i wtedy lać ściany. Te systemy w których izolacja z bitumu pozioma łączy się z pionową na zewnątrz często się nie sprawdza, ponieważ po wykonaniu większości prac brakuje już pieniążków, przez co ta hydroizolacja nie jest zrobiona solidnie. Ponieważ np w środku na strop trzeba wyłożyć wszędzie tą papę tak żeby łączyła się z tą którą jest pod ścianą, no i izolacja na zewnątrz, którą w twoim przypadku robił bym na siatce z grubością 4 mm. Moim zdaniem lepiej dołożyć trochę do betonu wodoszczelnego, niż krocie na różnego typu izolacje i iniekcje. Aaa zapomniałbym jeszcze o drenażu. Najlepiej, żeby rura znajdowała się trochę poniżej górnej krawędzi ławy, była do okoła obsypana żwirem i obwinięta geowłókniną i jeszcze raz obsypana żwirem. Po za tym folie kubełkową którą będziesz kłaść na xps wywinąć pod drenaż. Przepraszam za trochę chaotyczny tekst, ale troszkę się śpieszę. Mam nadzieję, że moja wypowiedź troszeczkę się przydała.
    Pozdrawiam