dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
  1. #1

    Domyślnie Co pod kominy na płycie fundamentowej ?

    Czy na płycie fundamentowej pod komin trzeba robić stopę betonową czy lepiej zazbroić i pogrubić wylewkę podłogową w tym miejscu?
    (Wylewka w projekcie ma 5cm)
    Taki komin będzie ważył prawie tonę, a będą dwa obok siebie (w odległości 24cm) i nie wiem jak to zniesie płyta fundamentowa o grubości 20cm (z betonu B15, zbrojona prętami 8mm).

  2. #2

    Domyślnie

    Obrazki do tematu:


  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Posty
    5.440
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Komin postawić bezpośrednio na płycie, Na papie lub folii.

  4. #4

    Domyślnie

    Drugi też? I płyta wytrzyma? To będzie razem jakieś 2 tony na metrze kw.

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.211

    Domyślnie

    Cytat Napisał netcom Zobacz post
    Drugi też? I płyta wytrzyma? To będzie razem jakieś 2 tony na metrze kw.
    A projektant nie wiedzial o kominach ? Zataiłes ukryles ten fakt czy jak?

  6. #6

    Domyślnie

    Jasne że projektant wiedział, sam je narysował, ale ja mam już taką naturę, a przede wszystkim dużo czasu żeby wszystkie wątpliwości sprawdzić 3 razy.

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Posty
    5.440
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał netcom Zobacz post
    Jasne że projektant wiedział, sam je narysował, ale ja mam już taką naturę, a przede wszystkim dużo czasu żeby wszystkie wątpliwości sprawdzić 3 razy.
    i co jest w projekcie ?

    2 tony to wcale nie tak dużo jak na płytę denną.

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zbigniew100 Zobacz post
    i co jest w projekcie ?
    W projekcie nie widać żadnych wzmocnień pod komin.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.211

    Domyślnie

    Cytat Napisał netcom Zobacz post
    Taki komin będzie ważył prawie tonę, a będą dwa obok siebie (w odległości 24cm) i nie wiem jak to zniesie płyta fundamentowa o grubości 20cm (z betonu B15, zbrojona prętami 8mm).
    Jak juz sprawdzasz projektanta to proponuje policzyć ile na metr bieżacy przekaże ściana na płytę. Nie wiem jak masz układ ścian i z czego ale weź pod uwagę że metr ściany z gazobetonu wyskości jednej kondygnacji to ponad 300kg dołóz do tego tynk masz ponad 400kg a na ścianie leży strop dach itd.

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał jajmar Zobacz post
    Jak juz sprawdzasz projektanta to proponuje policzyć ile na metr bieżacy przekaże ściana na płytę. Nie wiem jak masz układ ścian i z czego ale weź pod uwagę że metr ściany z gazobetonu wyskości jednej kondygnacji to ponad 300kg dołóz do tego tynk masz ponad 400kg a na ścianie leży strop dach itd.
    Policzylem.
    Ciezar calego domu wyszedl mi 115 ton.
    Rozlozy sie on na powierzchni (pod scianami nosnymi) 17m2.
    Nacisk wyliczony - okolo 7 ton / m2

    Teraz komin (pojedynczy)
    ciezar calego ~800kg
    powierzchnia pod kominem 0.18m2
    Nacisk wyliczony ~4.5 ton /m2

    Jednak pod scianami beton jest gruby na 50cm i zbrojenie pretami 12mm, a pod kominem plyta ma 20cm grubosci.
    I co wy na to?

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Zarejestrowany
    Sep 2008
    Skąd
    Bogatynia
    Posty
    1.249

    Domyślnie

    Oczywiście masz w projekcie fundament pod te kominy?
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Margoth* Zobacz post
    Oczywiście masz w projekcie fundament pod te kominy?
    Margoth, przeproś że nie przeczytałąś wątku z uwagą.

  13. #13
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Zarejestrowany
    Jun 2009
    Posty
    5.440
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Jeżeli miałbyś resztę życia myśleć o tym miejscu to lepiej daj zbrojenie i zalej betonem , B 20 najlepiej.
    Żeby miało to coś pomóc grubość minimum 20 cm

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zbigniew100 Zobacz post
    Jeżeli miałbyś resztę życia myśleć o tym miejscu to lepiej daj zbrojenie i zalej betonem , B 20 najlepiej.
    Żeby miało to coś pomóc grubość minimum 20 cm
    I tak tez będzie, planowałem to przed zimą, ale chyba zrobię dopiero przy okazji wylewania wieńców, czyli w przyszłym roku.