    oj sorki, coś mi umknęły te średnice, no więc tak jak staś napisał, zrównoważenie jest tej instalacji obce, na górze będziesz miał większe ciśnienie bo nawiewów więcej i do reku bliżej, na dole tylko jeden i to na dokładkę rurką 125, wyciągów masz 125, 100,100,100, tym samym powietrze z góry będzie reku pchał na dół, niezbyt to szczęśliwe, oczywiście wszystko da się wyregulować przepustnicami lecz taka regulacja to dławienie i nic więcej, będziesz więc musiał zdławić górę, niestety to co zdławisz na górze nie poleci ci w kanał na dół w całości więc licz się z tym że poprawianie błędów przepustnicami zaowocuje tym że przykładowa centralka powiedzmy 350 kubików da w tej instalacji w szczycie ze 30-40% mniej, bo dławiąc jeden kanał nie zmniejszasz oporu drugiego tylko zostaje on taki sam, na dokładkę nie podoba mi się ten pion na schodach, czemu on ma służyć?
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  2. #22
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Libiąż
    Kod pocztowy
    32-590
    Posty
    674

    Domyślnie

    Pod schodami będzie taki schowek pogłębiony, taka mała niby piwniczka. Może w przedpokoju dać nawiew? Cały dół będzie otwarty, oprócz WC i wiatrołapu, to może by to fajnie zagrało

    Jack-Went zrobił mi wstępny szkic i koszty materiału na instalacje. Szkic podobny do mojego tylko bez przekrojów i 11 przepustnic mam w wykazie materiału. Wydaje mi się, że trochę sporo. Chyba na każdy kanał jedna

    Zastanawiam się nad skrzynkami rozprężnymi ale do takiego domu z poddaszem ciężko będzie z równymi odgałęzieniami.

    W wstępnym szkicu od Jack-Wenta w WC na parterze dał mi wentylator z jakimś czujnikiem podłączony do komina w kotłowni.

    ProStaś poradź coś

    kangaxx pod schodami schowek/piwniczka będzie.
    Ostatnio edytowane przez michal_mlody ; 23-02-2011 o 19:00

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    W przedsionku albo dałbym mały nawiew i mały wywiew albo w ogóle zrezygnował tam z wentylacji. pzdr
    Ja zrobiłem to co po słowie albo i to był błąd!!!
    Tam jednak ciągle są jakieś zapachy i coś trzeba z nimi zrobić.

  4. #24
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Libiąż
    Kod pocztowy
    32-590
    Posty
    674

    Domyślnie

    Właśnie teraz siedzę nad tym projekcikiem i coś podobnego wpadło mi do głowy.
    Jutro postaram się to narysować, będzie obrazowo
    A przepustnice będą potrzebne?

    Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam

  5. #25

    Domyślnie

    to zależy jaki projekt urodzisz
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  6. #26
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Libiąż
    Kod pocztowy
    32-590
    Posty
    674

    Domyślnie

    Witam.
    Moje dzisiejsze wypociny







    Proszę o ocenę.

  7. #27
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Libiąż
    Kod pocztowy
    32-590
    Posty
    674

    Domyślnie

    Dzięki ProStaś.
    Milka wysłałem i teraz czekam z niecierpliwością

  8. #28

    Domyślnie

    Czy ja też mogę prosić o ocenę projektu? Mam ciągle wątpliwości czy dobrze zrobiony... Z góry będę bardzo wdzięczny za pomoc. Czytam i czytam i nie wiem czy robić z rekuperatorem i czy dawać GWC czy sobie odpuścić...
    Ofertę mam z firmy Wojwent, zna ktoś?
    Rekuperator MISTRAL 400 DUO albo inny podobnej wydajności.
    Cena zawsze podobna ok 20 000 PLN.
    Rury Spiro.

    linki do projektu:
    poddasze tu będzie stał rekuperator
    https://docs.google.com/viewer?a=v&p...thkey=CJnkoowI
    parter
    https://docs.google.com/viewer?a=v&p...thkey=CLrDsPgK

    Dom ma wyliczone następujące parametry:
    - powierzchnia zabudowy: 172,9 m2
    - powierzchnia użytkowa parteru: 95,3 m2 + garaż 40 m2
    - powierzchnia użytkowa poddasza: 70,3 m2 + strych 25,5 m2 (strych użytkowy)
    - powierzchnia ogrzewana w jednej obudowie termicznej: 231,10 m2
    - kubatura: 659,3 m3
    - kubatura części ogrzewanej: 598,0 m3
    - zadaszenie: dach dwuspadowy
    - wsp. osłonięcia budynku e = 0,07
    - wsp. osłonięcia budynku f = 15,00
    - wsp. zacienienia budynku Z - 0,90
    - ilość powietrza wentylacyjnego: 330 m3/h
    - lokalizacja: Krępa woj. mazowieckie
    - stacja meteorologiczna: Warszawa Okęcie
    - ilość osób do zamieszkania: 5
    - posadowienie: grunt piaszczysty mokry λ = 2,0 W/mK
    - woda gruntowa: na poziomie posadowienia i okresowo wyżej
    - ściany fundamentowe: bloczek betonowy 24 cm na ławach betonowych zbrojonych
    - ściany nadziemia: bloczki Porotherm Dryfix 25 cm ocieplenie styropian 22 cm
    - podpiwniczenia brak
    - ściana frontowa: południowo-wschodnia
    - ilość kondygnacji: 2
    - garaż wbudowany +10oC
    - temperatura w pokojach: +20oC
    - temperatura w łazienkach: +24oC
    - strych ogrzewany: +20oC



    Wentylacja mech., pompa ciepła, dom szczelny, rek. 60%, GWC 50%
    Sprawdzenia wymaga, i w tym przypadku, celowość zastosowania gruntowego wy-
    miennika ciepła GWC. Przyjmując GWC pracujący ze średnią sprawnością 50 %,
    uzyskuje się wyniki:
    EP = 50,60 kWh/m2 rok
    EK = 13,14 kWh/m2 rok
    Wartość graniczna dla tego domu wg WT2008 EPgr = 152,77 kWh/m2rok
    Wsp. strat mocy cieplnej na przenikanie ciepła Htr = 105,27 W/K
    Wsp. strat mocy cieplnej na wentylację Hve = 46,99 W/K
    Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na cele ogrzewania i
    wentylacji QPH = 7.269,49 kWh/rok
    Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej na c.w.u. QPW = 4.424,58 kWh/rok
    Wymagana moc cieplna pompy ciepła:
    - na cele c.o. Qco = 4,21 kW
    - na cele wentylacji Qw = 1,88 kW
    - na cele c.w.u. Qcwu = 0,38 kW
    Jeśli zapotrzebowanie energii na c.w.u. będzie pokrywane w przerwach pracy c.o.,
    przewidywana moc pompy ciepła do zainstalowania wynosi Qk = 6,09 kW.

    więcej rzutów jakby ktoś chciał:
    https://picasaweb.google.com/Stan.Ch...eat=directlink
    Ostatnio edytowane przez Set7x7 ; 25-02-2011 o 10:02

  9. #29

    Domyślnie

    nie rozpatruj gwc jako zysków energetycznych bo nic z nich nie będzie ponieważ reku 80% ciepła z gwc wywali z powrotem na zewnątrz w zimie, ktoś kto tak ci to wyliczył jest powiedzmy słaby w te klocki, uzyski będą tylko w lecie gdy bajpas odłączy wymiennik, w zimie gwc tylko zabezpieczy twój wymiennik przed zamarznięciem likwidując tym samym straty generowane przez jakiś wbudowany w centralę system rozmrażający
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  10. #30

    Domyślnie

    Czy warto w takim razie w ogóle rozpatrywać GWC? Na ile można liczyć w stopniach C obniżenie temp. w domu z GWC? Czy w zimie to, że mam GWC rzeczywiście daje coś jeżeli chodzi o ogrzewanie zimnego powietrza jeżeli ma się rekuperator?
    Czy bez rekuperatora zimne powietrze z anemostatów rzeczywiście jest odczuwalne? Nie wiem czy się ładować w rekuperator + GWC jeżeli dom będzie dobrze ocieplony i grzany wszędzie podłogówką podłączoną do pompy ciepła...

  11. #31

    Domyślnie

    jeśli masz możliwość robić gwc to rób, jego zalety widać tym lepiej im mocniej wentylujesz chatkę, zalety to:
    1. zimą dzięki niemu uzyskasz na nawiewie do domu jakiś cirka 1stC więcej niż bez
    2. latem w ciągu dnia w czasie upałów masz na nawiewie do domu nie 30 a 15stC
    3. stosując gwc możesz kupić tańszą centralę z prostszym wymiennikiem
    4. nie martwisz się zimą że zamrożony wymiennik wywala ci ciepło z domu
    5. odpowiedni gwc pozwoli ci nawilżać powietrze zimą
    6. nie wiem czy to zaleta ale jest prosty w wykonaniu
    7. dobrze zrobiony latami działa bez zaglądania

    nie kupuj rozwiązań systemowych są drogie jak cholera a najwyżej tyle samo warte co gwc "własnymi ręcami..." albo gorsze,
    gwc domu ci nie ogrzeje, on zmniejsza amplitudy temperatur powietrza pobieranego z zewnątrz a tym samym zwiększa komfort wm

    wady to koszt (sprawa dyskusyjna) i dodatkowa robota

    jak o czymś zapomniałem to ktoś dorzuci,
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam

  12. #32

    Domyślnie

    dzięki za wskazówki
    Jaki rekuperator byś polecał do GWC, prostszy = tańszy ale o ile tańszy i czego możne nie mieć?
    Z tego co rozumiem to odmrażacza czy coś jeszcze?

  13. #33

    Domyślnie

    Przepraszam za pytania o GWC - znalazłem właściwe wątki i czytam je teraz (dla potomności
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-robiony/page2 i http://forum.muratordom.pl/showthrea...af%C4%85/page6 ). Mam tylko prośbę, gdyby mógł mi ktoś powiedzieć czy moja instalacja została prawidłowo zaprojektowana i czy waszym zdaniem jest trudna do wykonania samemu...

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    ok.407m3,obliczony strumieńpowietrza340m3,centrala brink400hr
    Renovent HR 400 jest dedykowany do pracy ciągłej max do 300m3/h, widać Panowie, którzy projektują instalacje nie zawsze mają o tym pojęcie...

  15. #35

    Domyślnie

    Cytat Napisał michal_mlody Zobacz post
    Witam.
    Bardzo proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
    Rekuperator JanGaz 350
    Kubatura wentylowana coś koło 350m3
    Planuje kanały giętkie

    Poddasze


    Parter
    Takimi rozwiązaniami komplikujesz sobie życie...
    Albo zrób wszystko na skrzynkach rozdzielczych, albo na magistrali głównej.
    U Ciebie jest wszystkie po trosze...

  16. #36
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Libiąż
    Kod pocztowy
    32-590
    Posty
    674

    Domyślnie

    kerado28

    Ten projekcik jest nieaktualny.
    Zobacz na #28

  17. #37

    Domyślnie

    Jeśli jeszcze troszkę poczytasz, to sam dojdziesz do wniosku, że nie bardzo to wszystko będzie chodziło prawidłowo...
    Aby zrównoważyć instalacje nie liczy się ilość anemostatów nawiewnych/wywiewnych tylko ich przepływy w m3.
    Tak jak pisałem wcześniej zrób to albo na magistrali albo skrzynkach i koniecznie przepustnice

  18. #38

    Domyślnie

    pisząc magistrala masz na myśli główną rurę od której odchodzą rury (mniejsze) do poszczególnych anemostatów?

  19. #39

    Domyślnie

    Generalnie tak, choć nie zawsze idą one bezpośrednio do anemostatów.

  20. #40
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Libiąż
    Kod pocztowy
    32-590
    Posty
    674

    Domyślnie

    Forumowicze może jeszcze ktoś się wypowie w sprawie mojego projektu bo już mam mętlik w głowie.
    Może polecicie jakąś firmę która wykona mi dobrze projekt wentylacji? Nie mam głowy do obliczeń przepływów i takich tam innych

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony