oj sorki, coś mi umknęły te średnice, no więc tak jak staś napisał, zrównoważenie jest tej instalacji obce, na górze będziesz miał większe ciśnienie bo nawiewów więcej i do reku bliżej, na dole tylko jeden i to na dokładkę rurką 125, wyciągów masz 125, 100,100,100, tym samym powietrze z góry będzie reku pchał na dół, niezbyt to szczęśliwe, oczywiście wszystko da się wyregulować przepustnicami lecz taka regulacja to dławienie i nic więcej, będziesz więc musiał zdławić górę, niestety to co zdławisz na górze nie poleci ci w kanał na dół w całości więc licz się z tym że poprawianie błędów przepustnicami zaowocuje tym że przykładowa centralka powiedzmy 350 kubików da w tej instalacji w szczycie ze 30-40% mniej, bo dławiąc jeden kanał nie zmniejszasz oporu drugiego tylko zostaje on taki sam, na dokładkę nie podoba mi się ten pion na schodach, czemu on ma służyć?