Kotłownia z piecem De Dietrich
Gazowy kocioł kondensacyjny De Dietrich ELIDENS DTG 130-35/45/65/90/115 ECO.NOX PLUS ( http://www.dedietrich.pl/Produkty/Ka...5-ECO.NOX-PLUS )
Piec ma być podłączony do :
-obiegu centralnego ogrzewania - ok.30grzejników)
-zasobnika na ciepłą wodę
-ogrzewania podłogowego
-nagrzewnice powietrza na wode (4szt.)
-zasobnika do magazynowania ciepłej wody do kurtyn (wyż.wym. nagrzewnice)
Pytanie:
1.czy musi być sprzęgło hydrauliczne ?
2.czy nagrzewnice nie powinny być podłączane poza instalacjjami wyżej wymienionymi? (przed sprzęgłem?)
3.Ile dać pomp na takiej kotłowni?
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
projekt kolego potrzebny, zbyt skomplikowana to instalacja by były jednoznaczne odpowiedzi na twoje pytania bez konkretnych danych moce, odległości, przekroje umiejscowienie??????
-
-
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
musi być dość spora moc, ale za mało danych żeby to szacunkowo określić,
musisz wiedzieć że kotły o mocach od 45 kW nie mają pompy kotłowej,
to może po kolei,
grzejniki, układ z zaworem trójdrogowym, za sprzęgłem, potrzebny zawór, siłownik, pompa, najlepiej elektroniczna,
nagrzewnice, ze względu na to, że muszą pracować na wysokim parametrze, zasilane bezpośrednio za sprzęgłem, pompa może być zwykła
ciepła woda wysoki parametr, zasilanie bezpośrednio za sprzęgłem, pompa zwykła,
sprzęgło hydrauliczne, niestety powinno być,
jak napisałem w przypadku gdy jest to kocioł 35 kW, nie potrzeba pompy kotłowej, bo jest już zabudowana w kotle w przypadku kotła o wyższej mocy potrzebna będzie jeszcze jedna pompa do układu kotłowego,
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum