    Domyślnie Nakładka turbodym wykonanie i podpowiedzi

    Sprawa wygląda następująco:

    Powstał plan odzysku traconej energii podczas palenia w kominku z DGR poprzez montaż nakładki na obecny wkład


    - dom około 180 m2, wybudowany w 2003r, ocieplony z zachowaniem obecnych standardów Centralne ogrzewanie jest to piec gazowy JUNKERS ZSE 24-4MFK + pogodówka TA211 + zegar +wewnętrzny czujnik temperatury wraz z zasobnikiem 150 L wody i pogodówką. Parter wszędzie podłogówka, piętro kaloryfery oczywiście układ zamkniety.
    - kominek około 6 lat użytkowania wkład żeliwny 16 KW firmy ELKOM Zenit średnica wylotu spalin fi 200 wraz z DGP na poddasze, pod kominek doprowadzona rura z powietrzem

    nieśmiałe plany
    - zamontować nakładkę, turbodym lub coś co będzie podczas( wkład z płaszczem wodnym wykluczam, jest wiele przesłanek które są ZA NIE stosowaniem płaszcza ale tu nie chciałbym tego po raz kolejny poruszać) palenia w kominku grzało wodę wpiąć się do instalacji C.O. w taki sposób aby również nagrzewał wodę w zasobniku do Ciepłej Wody Użytkowe CUW .
    Z racji na to że miejsce w którym stoi kominek sąsiaduje z kotłownią wszystkie pompy i urządzenia niezbędne będą w kotłowni a w zamkniętej obudowie kominka tylko połączenie rur z wkładem. Planuję też zrobić odprowadzenie awaryjne wody z pod kominka do sąsiadującej kotłowni
    Komin jaki posiadam jest wymurowany z czerwonej cegły o otworze 20 x 15 bez jakiegokolwiek wkładu

    oto zdjęcia stanu obecnego

    http://www.fotoszok.pl/show.php/7008_kominek-2.jpg.html http://www.fotoszok.pl/show.php/7007_kominek-1.jpg.html

    w załączeniu dwa pliki schematu. (ten w zip jest w word i można go edytować)
    Was czytelnicy tego forum proszę o uwagi dotyczące tego projektu

    Mam nadzieję że rozwiązania tu przedstawiane posłużą nie tylko mi.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Schemat inst CO.JPG
Wyświetleń:	1558
Rozmiar:	44,6 KB
ID:	38455  
    Attached Files

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar agiles1978
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Radom
    Posty
    145

    Domyślnie

    z

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    gaz jaki? ziemny? lpg? Szacowałeś ile będzie kosztowała inwestycja?
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar agiles1978
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Radom
    Posty
    145

    Domyślnie

    Gaz oczywiście ziemny.
    Koszt inwestycji mam nadzieję ze około 7 - 8 tys

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    jak często i długo palisz w kominku?
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar agiles1978
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Radom
    Posty
    145

    Domyślnie

    najczęściej 3 -4 dni w tygodniu od 14 do 23. Więc dosyć często Generalnie sprawia nam to frajdę. Kominek jest od 6 lat więc użytkowanie jest nam znane W domu jest na parterze ogrzewanie podłogowe i kiedy pali się w kominku (piec nie pracuje) podłoga jest chłodna małe dzieciaki skarżą się że im w tyłek zimno,
    Z tąd plan podpięcia wody do kominka

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    ok, więc 9 godzin przez 96 dni w sezonie grzewczym. Zakładam wersje optymistyczną że sezon trwa 6m. Z takiej nakładki wyciągniesz sredno ze 3 kW Czyli bedziesz miał jakieś 2500 kwh. Różnica ceny pomiędzy drewnem a gazem wynosi 0,15 zł/kwh. Czyli zysku rocznego z tej operacji będziesz miał 375 zł. Jeśli wyrobisz sie w 7000 zł to inwestycja zwróci sie po 19 latach.
    Z punktu widzenia ekonomicznego - padaka.
    Drugi aspekt: jesli masz w miare sprawny kominek to wypuszcza on spaliny o odpowiedniej temperaturze. Po zainstalowaniu nakładki moze okazać się ze obniżyła ona temperaturę spalin na tyle że w komine zaczyna wykraplac się kondensat. Przy kominie takim jak masz wystarczą dwa sezony grzewcze zebys zaczął przymierzac się do remontu.
    Ciepła podłoga: kwestia sterowania żeby zmusic piec do podgrzania podłogi. Mozna to zrobic tańszym kosztem niż to co planujesz powyżej. Weź "kumatego" hydraulika i niech popracuje nad sterowaniem w momencie kiedy kominek jest odpalony. Nie jest to bardzo stanadardowe dlatego hydraulik musi byc kumaty.
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Cytat Napisał agiles1978 Zobacz post
    najczęściej 3 -4 dni w tygodniu od 14 do 23. Więc dosyć często Generalnie sprawia nam to frajdę. Kominek jest od 6 lat więc użytkowanie jest nam znane W domu jest na parterze ogrzewanie podłogowe i kiedy pali się w kominku (piec nie pracuje) podłoga jest chłodna małe dzieciaki skarżą się że im w tyłek zimno,
    Z tąd plan podpięcia wody do kominka
    Tu sie przeniosleś ,więc tu Ci odpowiem ( w związku z poradą Coulignona ).
    Jego odpowiedż jest "miażdżąco" rozsądna. Zawsze tym ktorzy zaczynali kombinować z kominkiem starałem się zwrócić uwagę na to "czy warto"?
    Couligon zrobił to naukowo .Mucha nie siada.

    Zasze jest jednak jakieś "ale".

    W Twoim wypadku tym ale to fakt częstego palenia i frajdy.
    Mowisz : palimy "najczęściej 3 -4 dni w tygodniu od 14 do 23. Więc dosyć często
    Generalnie sprawia nam to frajdę. Kominek jest od 6 lat
    więc użytkowanie jest nam znane "

    Czyli być może nie tylko o ekonomie tu biega?
    Info, o których mówiłem wyślę na priva.

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Tak też sie domysliłem że nie do końca chodzi o aspekt ekonomiczny. Bardziej chyba chodzi o tą ciepła podłoge w salonie. Stąd punkt 2 i 3, czyli konsekwencje dla komina i jak miec ciepłą podłogę pomimo rozpalenia w kominku.
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Rogożno
    Kod pocztowy
    64-610
    Posty
    8.661

    Domyślnie

    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Tak też sie domysliłem że nie do końca chodzi o aspekt ekonomiczny. Bardziej chyba chodzi o tą ciepła podłoge w salonie. Stąd punkt 2 i 3, czyli konsekwencje dla komina i jak miec ciepłą podłogę pomimo rozpalenia w kominku.
    Coulignon,
    wklejam odpowiedż,jakiej udzielilem w innym wątku.
    Być może Cię to zainteresuje.

    cytat:
    "Twoje pomysły to nie wydłużanie komina ,lecz dobudowa drugiego ,rownoległego ciągu . Daje to możliwość przekierowania spalin za pomocą specjalnego, szczelnego szybra w wybrany ciąg. Daje też możliwość instalacji na jednym z nich dodatkowych urządzeń odbierających energię ze spalin (czytaj - niwelować straty do komina).Mogą to być urządzenia z wodą lub bez. Takie dodatkowe urządzenia mogą pracować na pojedynczym ciągu,ale mając dwa, unikamy kłopotów przy rozpalaniu i przy paleniu niezbyt intensywnym (nazwę to rekreacyjnym). Komin rozgrzewamy do 300- 500 st.C i wówczas dopiero przełączamy na ciąg bardziej obciążony"

    Oczywiście jeden warunek - trza lubić kominek...

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar agiles1978
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Radom
    Posty
    145

    Domyślnie

    Aspekt ekonomiczny jest na drugim miejscu. Bardziej komfort i świadomość uciekającej energii z komina. Bo tak czy inaczej paląc w kominku mam ciepło w domu. Padła tu uwaga dotycząca możliwości wykwitów na kominie (już się pojawiła jedna plama na strychu, powstała gdy na zewnątrz panowały duże mrozy a ja przytłumiłem kominek) może zamiast nakładki zastosować wężownicę z zwojów rury miedzianej (pojawiły się na forum takie rozwiązania). Co o tym Panowie sądzicie?

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.268
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Myślę że to lepsze rozwiązanie niz nakładka. Tak wężownica nie powinna też osiagać jakis zabójczych temp - może będzie sie ją dało podłączyć do podłogówki bez mieszacza i wymiennika ciepła. Ale to sa już moje dywagacje niepotwierdzone praktyką. Ile masz m2 podłogówki?
    Ostatnio edytowane przez coulignon ; 18-01-2011 o 20:37
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  13. #13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar agiles1978
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Radom
    Posty
    145

    Domyślnie

    Nie odważyłbym się tak zaryzykować myślę raczej o rozwiązaniu z wymiennikiem na CO, a na powrocie zawór z czujnikiem temperatury jak przekroczy 55 to skierować wodę na zasobnik CWU Podłogówki jest około 550 mb rury (system kan) średnicy nie pamiętam ale podejrzewam że 1,6 cm + 6 KALORYFEROW
    Ostatnio edytowane przez agiles1978 ; 21-01-2011 o 17:37

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar agiles1978
    Zarejestrowany
    Oct 2005
    Skąd
    Radom
    Posty
    145

    Domyślnie

    Decyzja na chwilę obecną zapadła, wężownica z rury miedzianej 1cal (zwojów jak najwięcej wyjdzie w trakcie prac hydraulika i tylko na obudowie wkładu nie nachodząc na rurę wylotową ) do tego naczynie wzbiorcze z doprowadzeniem zimnej wody i rurą przelewową połączone C.O. za pomocą płytowego wymiennika z pompami. do tego na powrocie do kominka czujnik temperatury jak woda osiągnie np. 50 st to zamontowany zawór (chyba nazywa się trójdrożny otworzy sie i woda pójdzie na CWU.

    Czy takie rozwiązanie ma prawo funkcjonować poprawnie