Sorry, nie zauważyłem.
Po 2 h.
DZ 1,5/-1,6
GZ 23,5/29,0
Po 3h
DZ 1,2/-1,9
GZ 24,3/30,0
nie pamiętam, kiedy był u mnie sensowny deszcz.....
Sorry, nie zauważyłem.
Po 2 h.
DZ 1,5/-1,6
GZ 23,5/29,0
Po 3h
DZ 1,2/-1,9
GZ 24,3/30,0
nie pamiętam, kiedy był u mnie sensowny deszcz.....
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś rano po 2h 3,1/-0,5
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze powiedziawszy to nie wiem jak długo PC jedzie jednym ciągiem. W styczniu mam średnią dzienną 14,2 kWh/dzień. Przy temp. zasilana GZ 28C, pompa bierze ok. 2,1 kW na godzinę, przy 30C i więcej ok. 2,4 kW. Przyjmując średnią ok. 2,2 kW, wyjdzie że PC chodzi średnio ok. 6,5 h na dobę (tylko w okienkach taniej taryfy). Pewnie w nocy 4-6 h i trochę w dzień.
Przy moim piasku chyba decydujący jest brak solidnych opadów. Miałem już taką sytuację, że po dużych ulewach w okolicach Świąt temp. DZ wzrosła mi do poziomu z początku grudnia.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług specyfikacji HCT przy 5C na zasilaniu PC ma 11,1 kW, więc przy tych niecałych 2C pewnie ok. 10 kW (przy 0 jest 9,4 kW).
COP będzie niższy, myślę że ok. 4,5-4,8.
Jedyną moją "zmorą" są temp. DZ, wszystko pozostałe działa bardzo dobrze. Wylewki ładnie odbierają ciepło (mam trochę ponad 1600 m pexa), PC załącza się pewnie 2, góra 3 razy na dobę. Histerezę mam ustawioną na 0,4K. Delty w porządku na DZ ok. 3,0-3,4, na GZ ok. 6.
Zwykły jeden czujnik temp. pokojowy w zupełności wystarcza do utrzymywania stabilnej temp. w CAŁYM domu. Ustawianie temp. banalne (swoją drogą jak czytam niektóre wątki, gdzie trzeba doktorat zrobić, by coś ustawić to mi słabo.....), zużycie prądu OK.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż fakt.
Tak, obiegówki są zasilane ze sterownika PC, a pompa ma u mnie osobny podlicznik.
Parter ciągnie 40W, poddasze mam skręcone na 27-30W (mam dużo mniejsze poddasze, aniżeli parter).
Pokazuje 75W, to Wilo, ale który model to nie pamiętam. Chodzi na maxa.
Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 26-01-2020 o 16:49 Powód: literówka
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie, chciałem się was zapytać o temperatury dolnego źródła.
Wydaje mi się, że powinny być większe temperatury zasilania i powrót, które wynoszą
dziś 3,6 stania na wejściu i -0,3 na wyjściu DZ.
Mam kolektor poziomy 12 pętli po 100m (wg projektu)
więc albo pompka obiegowa DZ nie wyrabia jest ona model Vilo albo rzeczywiście
taka temepratura pompa dział od grudnia 2019
dom w indygowcach
W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdelta 3k ale że tak się wyrażę "wyrwałem" kabel regulujący obroty pompy obiegowej i nie moduluje jej pracy tylko idzie na full.
Chodzi mi o to że myślałem że przy tak wielkim DZ 12 x 100m pętle to temperatury będą wyższe na wejściu.
Podejrzewam ale mówię tylko że podejrzewam że nie wyrabia pompa obiegowa DZ to jest jednak duża powierzchnia do pchnięcia.
dom w indygowcach
W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperatury jak najbardziej w porządku.
Napisz po 1h, 2h i np 3h pracy od startu pompy ciepła -jakie masz temperatury.
Teraz jest zima -to 10*C miał nie będziesz.
Kolektor na oko dwukrotnie za duży -chyba że w suchym piasku . Napisz z ciekawości -w przybliżeniu na jakiej powierzchni działki jest kolektor -jak z 10ar -to bdb.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 1 h.
DZ. 1,8/-1,4
GZ. 21,5/27,7
W domu 19,7C. Dobijam do 20C jako zadanej.
Praca po kilku minutach od startu na 3C, potem pomału spada. Po 1h jest jak wyżej.
W kolejnej godzinie PC pracuje stabilnie, po ok. 2h było ok. 1,5/-1,7 i pompa się zatrzymała.
Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 02-02-2020 o 15:25 Powód: Błąd
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychznalazłem przyczynę niskiego parametru opisałem w filmie https://www.youtube.com/watch?v=qoYE3T4nvkQ
po 2 godzinach pracy temperatura na dolny źródle jest 8* w przed czyszczeniem było 4,6*
a przy starcie to potrafi być nawet 14*
dom w indygowcach
W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ile możesz zyskać mając 3-4 C więcej niż na poziomym ( 50 zł. na sezon ). Zwrot 60 lat. Jak by przyszły solidne mrozy i mocno byś obciążył tak małe żródło to temp. na zasilaniu spadła by pewnie do 0 C . Grzanie CWU latem lepiej wychodzi na poziomym więc zwrot może po 100 latach , póżniej już czysty zysk.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolektor poziomy kosztował mnie z materiałami i robocizną (koparkowego) ok 4-5tys zł.
Gdybym miał komuś zlecić za pełne wykonanie -to pewnie z 10tys zł.
Pionowy myślę, że byłby dwa razy droższy dla zapotrzebowania pewnej mocy 8kW z gruntu wraz z wszystkimi przyłączami hydraulicznymi.
Wymiennik poziomy -to taki kompromis między powietrzem a sondami pionowymi.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług niemieckich badań porównujących pracę pomp ciepła z wymiennikami poziomymi i gruntowymi, różnica SPF rocznego to 3,94 do 3,75 na rzecz pionowych wymienników.
Czyli to ok 5% różnicy. Przy rocznym zużyciu energii na poziomie 2500kWh daje to nam 125kWh. Czyli ok 50zł w droższej taryfie, tak jak napisał cangi80.
U mnie padło na pionowe przez małą działkę, ale też przez chłodzenie pasywne, do którego pionowe nadają się zdecydowanie bardziej. Choć sama różnica temperatur latem nie jest aż tak duża, to te 3-5 stopni w tym wypadku już zrobi różnicę.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych