    Domyślnie instalacja elektryczna 1,5mm vs. 2.5 mm

    Witam,

    Czy są jakieś odgórne zasady ktróre mówią że do oświetlenia stosujemy kable 1,5 mm a do gniazdek elektrycznych kable 2.5 mm ?

    Jeśli tak to czy bezwzględnie nie można stosować kabli 1,5 mm do gniazdek elektycznych, czy też zalezy to od obciążenia, prądu maksymalnego ?

    pozdrawiam serdecznie

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Te zasady nazywają się "zdrowy rozsądek".
    Oczywiście możesz do gniazdek puścić kabel 1,5mm2, ale wtedy będziesz musiał taki obwód zabezpieczyć bezpiecznikiem 10A. A to dla niektórych co bardziej prądożernych odbiorników może być na styk lub wręcz za mało. Przykładowo, współczesna kuchnia, jesli będzie miała na jednym obwodzie choćby mikrofalkę i czajnik razem, to równocześnie na bezpieczniku 10A już tego nie włączysz.

    Czy nie można przewodu 1,5mm2 zabezpieczyć większym bezpiecznikiem? Dajmy na to 16A? Nie, nie można. Oczywiście ludzie robią różne wynalazki, gaz dętką rowerową też podłączają i jak się to dobrze zrobi, to nic nie przecieka i jest szczelne. Niemniej jest to igranie z ogniem i to w całkiem dosłownym tego przysłowia znaczeniu.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Gobelin

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    04-355
    Posty
    98

    Domyślnie

    Właśnie mi chodzi o to przede wszystkim czy taka instlacja będzie bezpieczna ? Rozumiem że nawet jeśli gniazdka elektryczne będa miały kable 1,5 mm a le będzie bezpiecznik 10A to bezpieczeństwo będzie zachowane. Natomiast problem może być taki że jeśli podłączę więcej urządzeń jednocześnie to m 'wywali' bezpiecznik ?

    Pytanie drugie:
    Czy jeśli u mnie w domu elektryk położył pomiędzy gniazdkami kable 1,5 mm a nie 2,5 mm to jest to błąd w sztuce ?

    Pytanie trzecie:
    Czy jesli pomiędzy rozdzielnią a gniazdkiem będzie kabel 2.5 mm a poźniej z tego gniazdka będą rozgałezienia do innych gniazdek położone przy użyciu kabla 1,5 mm to już będzie dobrze ?

    pozdrawiam

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gobelin Zobacz post
    Właśnie mi chodzi o to przede wszystkim czy taka instlacja będzie bezpieczna ? Rozumiem że nawet jeśli gniazdka elektryczne będa miały kable 1,5 mm a le będzie bezpiecznik 10A to bezpieczeństwo będzie zachowane. Natomiast problem może być taki że jeśli podłączę więcej urządzeń jednocześnie to m 'wywali' bezpiecznik ?
    Dokładnie tak będzie. Instalacja będzie bezpieczna i dopuszczalna, jeśli tylko będzie miała odpowiedni bezpiecznik. Natomiast wtedy może być w pewnych sytuacjach niewystarczająca dla zasilenia podłączonych odbiorników i bezpiecznik będzie wywalał.

    Pytanie drugie:
    Czy jeśli u mnie w domu elektryk położył pomiędzy gniazdkami kable 1,5 mm a nie 2,5 mm to jest to błąd w sztuce ?
    Błąd w sztuce to może za duże słowo, ale partanina - na pewno, tak się po prostu nie robi.
    Wszystko zależy od tego, jak elektryk się z tobą rozlicza, jeśli płacisz mu za robotę z jego materiałami, to jeśli tylko nie dogadaliście się wcześniej, że będą cieńsze przewody, ale za to będzie taniej, domagałbym się albo wymiany tych przewodów na właściwe albo uwzględnienia ich mniejszej średnicy niż powinna być w końcowym rozliczeniu. Inaczej pisząc: nie zapłaciłbym uzgodnionej kwoty za taką robotę, o ile nie zostało to wcześniej z toą uzgodnione, że będzie tak, bo taniej czy cośtam, a ty się na to zgodziłeś.

    Czy jesli pomiędzy rozdzielnią a gniazdkiem będzie kabel 2.5 mm a poźniej z tego gniazdka będą rozgałezienia do innych gniazdek położone przy użyciu kabla 1,5 mm to już będzie dobrze ?
    NIe, tez nie będzie dobrze. MOże lepiej niż w poprzednim przypadku, bo choć ten wspólny, najsilniej obciążony odcinek będzie miał właściwą średnicę przewodu, ale dalej będzie cały czas przewód za cienki, co oznacza, że powinien być ten obwód tak czy tak zabezpieczony bezpiecznikiem 10A. Oczywiście można kombinować, że damy 16A, a do tych dalszych gniazdek nic dużego nie będzie włączone, ale wiadomo, jak może być, za 5 lat nikt o tym nie będzie pamiętał, przyjdzie zima stulecia, Putin koronowany na Cara Wszechrusi odetnie gaz Polakom, zaczniesz się dogrzewać farelkami i instalacja pójdzie z dymem.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gobelin Zobacz post
    Natomiast problem może być taki że jeśli podłączę więcej urządzeń jednocześnie to m 'wywali' bezpiecznik ?
    Dla zaspokojenia ciekawości, ten 10A bezpiecznik wywali gdy przekroczysz wartość 2300 Wat, można sobie oszacować to szybko kontrolując tabliczki znamionowe na urządzeniach (zazwyczaj tam jest też podawany prąd, to jeszcze ułatwi oszacowanie). Tylko uwaga, te 2300 Wat nie będzie działać w przypadku gdy chodzi o urządzenia posiadające silnik (tam będzie mniejsza moc, silniki mają trudniejszy rozruch, wtedy pobierają więcej prądu i dodatkowo dochodzi tam współczynnik mocy-a, on wpływa na zmniejszenie, ponieważ to dodatkowy składnik iloczynu Wat=Volt*Amper*współczynnik mocy). Dodatkowo po przekroczeniu nominalnego obciążenia silnika, moc pobierana znacznie wzrośnie.
    Jak dla mnie, to dla gniazdek 10A to mało (np. u mnie odkurzacz ma 2400W-więc"?", z żelazkiem też będzie problem największy bo ono na całej mocy weźmie dokładnie 2750Wat nie mniej niż12A, ponieważ tam moc obliczamy z iloczynu napięcia i prądu, a współczynnik mocy jest jedynką)

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Cytat Napisał WaldemarRj Zobacz post
    Dla zaspokojenia ciekawości, ten 10A bezpiecznik wywali gdy przekroczysz wartość 2300 Wat, [...]Jak dla mnie, to dla gniazdek 10A to mało (np. u mnie odkurzacz ma 2400W-więc"?", z żelazkiem też będzie problem największy bo ono na całej mocy weźmie dokładnie 2750Wat nie mniej niż12A, ponieważ tam moc obliczamy z iloczynu napięcia i prądu, a współczynnik mocy jest jedynką)
    To tez nie jest takie proste.
    W podanych przez Ciebie przykładach odkurzacza faktycznie możesz nie włączyć, natomiast żelazko, mimo, że ma większą moc, będzie działać bez problemu. Rzecz jest pogrzebana w charakterystykach bezpieczników, które nie wdając się w zbędne i nieistotne tutaj szczegóły nie są skokowe, tzn bezpiecznik nie działa tak, że 10A popłynie, a przy 10,5A wywali. To jest raczej tak, że 10A płynie, 12A też płynie, 15A - płynie, ale już nie popłynie za długo, po kilkunastu sekundach wywali. Wyłączenie w przeciągu sekundy to dla popularnego bezpiecznika typu B10A dopiero będzie prąd rzędu 30-40A!

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Zarejestrowany
    Jan 2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    2.929
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gobelin Zobacz post

    Pytanie trzecie:
    Czy jesli pomiędzy rozdzielnią a gniazdkiem będzie kabel 2.5 mm a poźniej z tego gniazdka będą rozgałezienia do innych gniazdek położone przy użyciu kabla 1,5 mm to już będzie dobrze ?

    pozdrawiam
    Piszecie to o bezpiecznikach 10 i 16A. Ale też zależy jakie mają charakterystyki.
    Druga kwestia. Piszecie tylko o średnicy. A ja zapytam czy taki sam prąd wytrzyma przewód 1.5 o długości 50m co długości 2m ?
    Dalej pominęliście sprawę spadków napięć jakie mogą wystąpić przy 1.5.

    Cytat Napisał WaldemarRj Zobacz post
    Dla zaspokojenia ciekawości, ten 10A bezpiecznik wywali gdy przekroczysz wartość 2300 Wat, można sobie oszacować to szybko kontrolując tabliczki znamionowe na urządzeniach (zazwyczaj tam jest też podawany prąd, to jeszcze ułatwi oszacowanie). Tylko uwaga, te 2300 Wat nie będzie działać w przypadku gdy chodzi o urządzenia posiadające silnik (tam będzie mniejsza moc, silniki mają trudniejszy rozruch, wtedy pobierają więcej prądu i dodatkowo dochodzi tam współczynnik mocy-a, on wpływa na zmniejszenie, ponieważ to dodatkowy składnik iloczynu Wat=Volt*Amper*współczynnik mocy). Dodatkowo po przekroczeniu nominalnego obciążenia silnika, moc pobierana znacznie wzrośnie.
    Jak dla mnie, to dla gniazdek 10A to mało (np. u mnie odkurzacz ma 2400W-więc"?",
    Co do odkurzacza to podają max moc. Podczas rozruch silnik pobiera większą moc więc C10 może wystarczyć do startu.
    Ostatnio edytowane przez fenix2 ; 26-01-2011 o 21:55
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!

  8. #8

    Domyślnie

    Są jeszcze układy pierścieniowego zasilania.
    Stosowane są i w energetyce zawodowej i w budownictwie mieszkaniowym.

    Sprawdź najpierw czy te 1,5mm2 występują w każdym gniazdku czy tylko np. w sypialni i salonie?
    Być może elektryk doprowadził do kuchni, łazienki i pralni większe przekroje przewodów.
    Na innych pomieszczeniach przyoszczędził.

    Aha, czy te przekroje odczytujesz z przewodów czy je mierzysz suwmiarką źrenicową?

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Zarejestrowany
    Aug 2003
    Skąd
    Kielno
    Kod pocztowy
    84-208
    Posty
    3.329
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    151

    Domyślnie

    Cytat Napisał robertsz Zobacz post
    Są jeszcze układy pierścieniowego zasilania.
    Stosowane są i w energetyce zawodowej i w budownictwie mieszkaniowym....
    Ja takie rozwiązania nazywam zasilaniem powrotnym.
    Jeżeli klient jest bardzo wymagający i nie liczy się z każdym metrem przewodu to prawie wszystkie obwody oświetlenia i gniazd zasilam z jednej strony budynku i poprzez odbiorniki wracam drugą stroną budynku. Takie rozwiązanie pozwala na równe obciążenie obwodu z każdej strony.
    Dla takiego rozwiązania ilość przewodów zwiększa się od standardowej/tradycyjnej instalacji o jakieś 15-20%

  10. #10

    Domyślnie

    Na koniec, czy elektryk wykonał instalacje w oparciu o projekt czy na własną pałę?

  11. #11
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Gobelin

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    04-355
    Posty
    98

    Domyślnie

    dzieki Robertosz.

    Widziałem jakiś zgrubny projekt gdzie rozryzowane były gniazdka i włączniki bez żadnych szczegółów jakie to kable, i jak wszytko ma być podłączone.

    Przekroje odczytuję z przewodów + wzrokowo to widać czy kabel jest gruby czy cienki

    Na czym mają polegać te pierścieniowe układy, czy właśnie w takich układach łączy sie ze sobą 1,5 i 2,5 w gniazdkach ?

    Jescze to sprawdzę, ale wydaje mi się że w najlepszym przypadku jest tak, że do części pomieszczeń główne zasilanie jest doprowadzone kablem 2,5mm a poźniej pętle z takiego gniazdka są robione kablami 1,5 mm. Mówię w najlepszym przypadku bo wydaje mi sie że są pomiesczenia w których nawet główne zasilanie jest na kablu 1,5 mm

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gobelin Zobacz post
    Na czym mają polegać te pierścieniowe układy, czy właśnie w takich układach łączy sie ze sobą 1,5 i 2,5 w gniazdkach ?

    Jescze to sprawdzę, ale wydaje mi się że w najlepszym przypadku jest tak, że do części pomieszczeń główne zasilanie jest doprowadzone kablem 2,5mm a poźniej pętle z takiego gniazdka są robione kablami 1,5 mm. Mówię w najlepszym przypadku bo wydaje mi sie że są pomiesczenia w których nawet główne zasilanie jest na kablu 1,5 mm
    Nie, w układach pierścieniowych nie stosuje się różnych przekrojów.
    Układ pierścieniowy zaczyna się i kończy w tym samym miejscu.
    To o czym piszesz, czyli zasilanie pierścienia 2,5 a sam pierścień 1,5 jest poprawne z punktu widzenia projektanta (zasilanie 2,5, a w pierścieniu masz już sumę czyli 3mm2).
    Istotne jest, aby w czasie eksploatacji taki pierścień był kontrolowany (pomiary okresowe).

    Mi to bardziej wygląda na to, że wykonawca miał wykonać zlecenie z materiałem za ustaloną kwotę X.
    Co zaoszczędził na materiale to jego. Więc podchodził racjonalnie do przekrojów przewodów.
    Kryterium - funkcja pomieszczenia. Przykład - po co w sypialni 2,5 skoro standardowo w sypialni jest lampka nocna i ładowarka do telefonu, starczy 1,5....
    Jeśli w danych obwodach zastosował odpowiednie zabezpieczenia to wykonał instalacje poprawnie.
    Instalacja miała działać i działa. Wykonawca i zleceniodawca są zadowoleni. Pozostał jedynie klient marudzący

    Kuchnia, kuchnia i jeszcze raz kuchnia. Tam się trzeba skupić i rozsądnie wszystko zaplanować.
    Reszta pomieszczeń pod względem poborów energii jest marginalna.
    Słowem zacznij od kuchni.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Zarejestrowany
    Aug 2003
    Skąd
    Kielno
    Kod pocztowy
    84-208
    Posty
    3.329
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    151

    Domyślnie

    Cytat Napisał Gobelin Zobacz post
    Czy są jakieś odgórne zasady ktróre mówią że do oświetlenia stosujemy kable 1,5 mm a do gniazdek elektrycznych kable 2.5 mm ?

    Jeśli tak to czy bezwzględnie nie można stosować kabli 1,5 mm do gniazdek elektycznych, czy też zalezy to od obciążenia, prądu maksymalnego ?
    PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

    Jako takiego określenia nie ma, że dla gniazd musi być 2,5mm2. Powiem inaczej. Kupując gniazda n/t modułowe producenci pakują przewody 1,5mm2 i to jest zgodne z PN.

  14. #14

    Domyślnie

    Z moich informacji i doświadczeń wynika,że w instalacji jednofazowej, przewód 1,5mm2 ułożony bezpośrednio na ścianie lub w tynku można długotrwale obciążyć prądem 19A
    więc 10 A to chyba troszeczkę za dużo ostrożności.Ale każdy robi jak uważa.Przy zachowaniu tych samych warunków przewód 2,5mm2 można obciążyć prądem 29A
    Pozdrawiam
    Viplight-Lampy Ekskluzywne

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    pod Warszawą
    Posty
    7.502
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    442

    Domyślnie

    Tutaj dość dobrze rozpisane dane wraz ze stosowną tabelką:

    http://bezel.com.pl/index.php/instal...dugotrwaa.html

    O ile dla 1,5mm2 faktycznie masz rację (tylko, że wtedy mamy przewód pracujący z zabezpieczeniem trochę na granicy jego możliwości, nie wiem, czy to dobra maniera tak robić), tak przy 2,5mm2 już nie bardzo, wg tych (a także wszelkich innych danych, jakie znalazłem), przewód 2p+z 2,5mm2 prowadzony w tynku może być obciążony jedynie prądem 19,5A.
    Zastanawiająca jest bardzo mała różnica między 1,5 a 2,5 w tej tabeli, ale sprawdzałem kilka źródeł i te dane się powtarzają. Nie wiem, czy nie jest to błąd powielany dalej już automatycznie, bo wydaje sie to mało prawdopodobne, przecież obciążalność pwinna być od średnicy zależna niemal liniowo.

    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona

    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...

  16. #16

    Domyślnie

    Takie dane ,z tego co widziałem,są w niemieckiej normie,a ja swoje wkuwałem na polskiej.Ze szkoleń i praktyki wiem że 1,5 mm2,spokojnie można zabezpieczyć bezpiecznikiem 16A a 2,5 mm2-25A.

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał Anixxxek Zobacz post
    Takie dane ,z tego co widziałem,są w niemieckiej normie,a ja swoje wkuwałem na polskiej.Ze szkoleń i praktyki wiem że 1,5 mm2,spokojnie można zabezpieczyć bezpiecznikiem 16A a 2,5 mm2-25A.
    To kiepskie to były szkolenia które nie nauczyły nic o skuteczności szybkiego wyłączenia.

  18. #18

    Domyślnie

    W Niemczech stosuje się dla 1,5mm^2 zabezpieczenie 13A, natomiast 2,5mm^2 16A. Teoretycznie to dla takich małych przekrojów do 16mm^2 nie stanie się nic gdy da się 9A na 1mm^2 przy miedzi. czyli jak napisałeś 1,5mm^2 - 16A i 2,5mm^2, raczej 20A (ten 25A to zbyt "odważnie").

  19. #19

    Domyślnie

    Zwrócę uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół.
    Montując na zacisku gniazda dwa przewody o różnej średnicy, zacisk cieńszego będzie wątpliwy , a to już dość poważne zagrożenie.
    Instalacje elektryczne, przyłącza

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Smok
    Zwrócę uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół.
    Montując na zacisku gniazda dwa przewody o różnej średnicy, zacisk cieńszego będzie wątpliwy , a to już dość poważne zagrożenie.
    Byłby wątpliwy, gdyby różnica średnic była istotna.
    Przy przekrojach 2,5-1,5 nie ma takiego dramatu, podkładka dociska oba przewody i nie ma wątpliwości że dociska dobrze.

    Cytat Napisał mjakob
    To kiepskie to były szkolenia które nie nauczyły nic o skuteczności szybkiego wyłączenia.
    Mógłbyś to rozwinąć i podać jakieś przykłady obliczeniowe dla domku jednorodzinnego?
    Bo rozumiem, ma to znaczenie dla hali produkcyjnej, gdzie długości tras są znaczne, ale w domku?
    Forum czytają laicy elektryczności, należy im się trochę wyjaśnienia i oświecenia.
    Ostatnio edytowane przez robertsz ; 25-01-2011 o 18:05

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony