    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Wracając do tego korytarza, ktos kiedys pisał tu na forum ze ma przegrzany korytarz, niestety zastosował Twoje alternatywne rozwiazanie puscił dobiegi przez korytarz bez izolacji. Niestety nie dało sie z tym nic zrobic.
    Bo to się liczy, a nie puszcza "na oko" Część dobiegów, które u mnie idą przez korytarz (np do łazienki) są w izolacji.
    Inaczej miałbym tam 8 rur co 15cm i ma bank przegrzany korytarz.

    ale jak czynnik kosztowy ma zadecydowany priorytet to cóz ja mogę.
    Po prostu mając dwie instalację działające tak samo wybieram tę, która kosztuje mniej, to chyba normalne.
    Tak samo wybieram TV, aparat fotograficzny, czy telefon
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 30-12-2023 o 20:38
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  2. #502
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ololek

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowe Bagno
    Kod pocztowy
    16-130
    Posty
    527

    Domyślnie

    Czy jak są robione obliczenia zapotrzebowania domu na ciepło przy tych -22oC to ustawia się jakąś konkretną temperaturę nawiewanego powietrza przy zastosowaniu rekuperacji? To jest gdzieś w projekcie ozc? No bo jak mi chłodne powietrze wlatuje to chyba muszę bardziej "podkręcić "ogrzewanie na podłodze albo zmniejszyć wymianę powietrza?
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw

  3. #503
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.634
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Jak masz teraz niedogrzane, to zwiększ temp zasilania, albo podnieś krzywą grzewczą na kotle, o ile masz sterowanie pogodowe
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  4. #504
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.321
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Czy jak są robione obliczenia zapotrzebowania domu na ciepło przy tych -22oC to ustawia się jakąś konkretną temperaturę nawiewanego powietrza przy zastosowaniu rekuperacji? To jest gdzieś w projekcie ozc? No bo jak mi chłodne powietrze wlatuje to chyba muszę bardziej "podkręcić "ogrzewanie na podłodze albo zmniejszyć wymianę powietrza?
    W programach do OZC podajesz sprawność wentylacji i m3/h. Natomiast wątpię, by którykolwiek autor obliczeń uwzględniał licząc obciążenia poszczególnych pomieszczeń, że do łazienki w której chcemy 23* wpada powietrze już ogrzane o temperaturze nawet w największe mrozy 21*, a do sypialni to w największe mrozy z 15*. Asolt na to pytanie nie odpowiedział
    Do tego audytorzy maniakalnie trzymają się norm, a sprawność z normy jest poniżej poziomu najtańszych obecnie rekuperatorów a w porównaniu z dobrym to przepaść. Podobnie z przepływami - jak ktoś ma rekuperację bez odzysku wilgoci to podobnie jak przy WG zmniejsza przepływy w mrozy, żeby mniej przesuszać powietrze.

  5. #505
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ololek

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowe Bagno
    Kod pocztowy
    16-130
    Posty
    527

    Domyślnie

    Wg ozc mam taki parametr jak średnia temp dopływającego powietrza i wynosi 14,6 oC.
    Więc aby zbilansować chłodniejsze powietrze które przy dużych mrozach zapewne wpada trzeba bardziej podgrzać podłogę. To już automatyka musiałaby być aby trzymać CO2, wilgotność, temperaturę na odpowiednim poziomie w domu. Nie mówię o poszczególnych pomieszczeniach bo to jeszcze trudniejsze.
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw

  6. #506
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Danielllos

    Zarejestrowany
    Feb 2023
    Skąd
    Wawrów
    Kod pocztowy
    66-400
    Posty
    11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Rura PP 25 dla 9 obiegów jest za mała.Sprobuj zakręcić kilka pętli czy wtedy pojawi się przepływ na odkreconych
    Po co kombinowac?, rura za mała. Pozostają 2 mozliwosci: albo wymiana rur o ile to mozliwe, albo sprzegło i mocna pompa. Tak sie konczą oszczednosci na instalacji, po prawdzie jezeli by było PP32 to róznica w kosztach bardzo mała.

    Witam, odnośnie tego tematu, może komuś się przyda - przyczyną słabego grzania i nieosiągania temperatury na zasilaniu był wyciek czynnika R32 z pompy ciepła. Przyjechał serwis, uzupełnił czynnik i śmiga aż miło. .

Strona 26 z 26