Temat: Pompa ciepla BUDERUS WPS 7 K ( lub 6,8,9,11 K) moja opinia

  1. #81
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Posty
    459
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    A serwis jakoś zareagował na tak dziwny przypadek?
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.

  2. #82
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stasob

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    15

    Domyślnie ppc

    Cytat Napisał Bad Zobacz post
    A serwis jakoś zareagował na tak dziwny przypadek?
    Witam. Dzwoniłem dzisiaj i przyjęto reklamacje . Serwisant powiedział
    że to Rego i przyjedzie i wymieni , ale dopiero 16 bm.
    Muszę czekać . Pompa również pracuje jak chodzi zegar ( regulator) i to
    chyba się zgadza . Trzeba czekać i zobaczymy.
    Pozdrawiam.
    Stasob

  3. #83
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stasob

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    15

    Domyślnie ppc wsp 7

    Cytat Napisał Bad Zobacz post
    A serwis jakoś zareagował na tak dziwny przypadek?
    Witam .
    Wczoraj był serwisant i wymienił "REGO" i pompa pracuje ponad dobę
    bez zarzutu . Zobaczę jak będzie dalej.
    Pozdrawiam .
    Stasob

  4. #84

    Domyślnie

    Ja właśnie dostałam wycenę na PC Buderus solanka -woda COP 4,86 9.1 kW .Posiada obcje chłodzenia .
    Może ktoś z was posiada taka PC u siebie i może coś wiecej o niej napisać

  5. #85

    Domyślnie

    Mnie ogólnie źle rozmawiało się z tą firmą. Rozmawiałem z nimi, ale cenowo nie było rewelacji, obsługa też.... średnia... Ostatecznie montował Prometeus - i pompę Vaillanta, choć ciekawie wypadł też IVT i Danfoss. W sumie IVT dawało 5 lat gwarancji, ale jakoś bardziej poszedłem w kierunku Vaillant.

  6. #86

    Domyślnie

    Witam !
    U nas spadl snieg i pomyslalem dzis o mojej pc i poszedlem ja zobaczyc i co ... wszystko hula tylko pare pajeczyn
    na obudowie..... tak powaznie zachecamy wszystkich do pc
    Ostatni sezon zimowy kosztowal nas co + cwu 1800zl za prawie 6m-cy rodzina 4 osoby .
    Sabina i Grzegorz
    PROTON 1

    foto fotosik"proton1balu"
    domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
    PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
    Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom

  7. #87
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Posty
    459
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Cytat Napisał stasob Zobacz post
    Witam .
    Wczoraj był serwisant i wymienił "REGO" i pompa pracuje ponad dobę
    bez zarzutu . Zobaczę jak będzie dalej.
    Pozdrawiam .
    Stasob
    Mam nadzieję, że teraz jest OK. U mnie na razie działa bez zarzutu.
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.

  8. #88
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stasob

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    15

    Domyślnie Wps 7

    Cytat Napisał Bad Zobacz post
    Mam nadzieję, że teraz jest OK. U mnie na razie działa bez zarzutu.
    Witam. Pompa pracuje bez zastrzeżeń . W wtorek będzie 2- tygodnie po wymianie REGO.
    Tylko dzisiaj przestawiłem godzinę .
    Myślę , że będzie dobrze. Co prawda cały czas grzałem i od 28 września do dzisiaj czyli w miesiąc
    zużyła energii w granicach około 100 zł.
    Pozdrawiam.
    Stasob

  9. #89
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Posty
    459
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Na razie za dwa miesiące mam rachunek za prąd 450 zł. Wychodzi po 225 zł za miesiąc (pompa +cała reszta). Powinien być jeszcze niższy ale dopiero jak skończę ocieplać strop.
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.

  10. #90
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stasob

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    15

    Domyślnie

    Witam. Po czasie. Po wymianie regulatora pompa pracuje dobrze.
    Za energię wychodzi podobnie . Choć trochę mniej.
    Pragnę zapytać do jakiej temperatury spada powrót
    dolnego źródła - u mnie przy tych mrozach spada do 1 stopnia.
    Co do ocieplania budynku , robię to już z 10 lat i tak jeszcze
    niektóre miejsca muszę poprawić .
    Pozdrawiam serdecznie.
    Stasob

  11. #91
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Posty
    459
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    U mnie na razie spada do 2,6 - 2,4 stopnia. Ułożyłem na stropie wełnę i zrobiło się cieplej . Zabrakło mi jeszcze ze 2 rolki i trzeba będzie dokupić...
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.

  12. #92

    Domyślnie

    Witam, przymierzam się do pompy WPS 7K z zasobnikiem 189 l - i pytanie czy taki zasobnik wystarczy dla 4 osób ( woda plus ogrzewnie ) domek 160m2 powierzchni użytkowej.
    jakoś to będzie

  13. #93
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Posty
    459
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    My na razie jesteśmy we dwójkę więc Ci nie pomogę. Może ktoś z większą rodzina się odezwie .
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.

  14. #94
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stasob

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    15

    Domyślnie Święta

    Witam . Nikt jednak nie zgłosił się z liczniejszą rodziną . Co do zapytania na temat
    zasobnika cwu , myślę że to wystarczy , ale to jest moja opinia .
    Ja nie posiadam zasobnika w pompie , ale osobno 120 litrów
    i to wystarcza na 2 osoby i trzecią dorywczo .
    Z okazji Świąt dla użytkowników Buderusa oraz odwiedzających tą stronę
    Wszystkiego najlepszego , bez problemowego użytkowania Ppc

    Stasob

  15. #95

    Domyślnie

    Witam wszystkich.
    Mam pytanie co pc Buderusa WPS 7-9 bez zasobnika. Czy ich sterownik Rego 637J posiada licznik kWh, czy niestety trzeba to zrobić po instalacji samemu w inny sposób, żeby wiedzieć jakie jest zużycie, a tym samym koszty finansowe.

    Pozdrawiam
    korsarz5

  16. #96
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    stasob

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Łask
    Kod pocztowy
    98-100
    Posty
    15

    Domyślnie

    Witam. Moja WSP 7 nie posiada licznika kWh , ja założyłem sobie licznik
    3-fazowy jedno-taryfowy , choć główny jest dwu-taryfowy .
    Obliczam koszty w/g średniej ceny .
    Pozdrawiam
    Stasob

  17. #97
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    TFil

    Zarejestrowany
    May 2002
    Posty
    7

    Domyślnie

    Cytat Napisał leniwybudowniczy Zobacz post
    Witam, przymierzam się do pompy WPS 7K z zasobnikiem 189 l - i pytanie czy taki zasobnik wystarczy dla 4 osób ( woda plus ogrzewnie ) domek 160m2 powierzchni użytkowej.
    My mamy zasobnik 220l (pompa Viessmann), który grzejemy do 42 stopni i na 4 osoby wystarcza bezproblemowo, co więcej nawet kiedy nocowali goście (dodatkowe 4 osoby) nie zauważyłem, żeby był problem z ciepłą wodą. Oczywiście wszyscy używali prysznica, a nie wanny.

  18. #98
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Posty
    459
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    3

    Domyślnie

    Mam pytanie do posiadaczy pompy Buderus WPSK dotyczące ustawienia pompki obiegowej GZ - czy pracuje cały czas, czy tylko razem ze sprężarką?
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.

  19. #99
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Madel

    Zarejestrowany
    Dec 2008
    Skąd
    Swidwin
    Kod pocztowy
    78-300
    Posty
    55
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    39

    Domyślnie

    Ja mam ustawione razem ze sprężarką.

  20. #100
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bad Zobacz post
    Mam pytanie do posiadaczy pompy Buderus WPSK dotyczące ustawienia pompki obiegowej GZ - czy pracuje cały czas, czy tylko razem ze sprężarką?

    Cały czas pracuje ze sterowaniem pogodowym, z pokojowym tylko podczas pracy PC.

Strona 5 z 15

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony