Czy ktoś mógłby podać jak gęsto powinno się stawiać stemple pod szalunek stropu monolitycznego?
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zwykle to zależy, jaki gruby strop, z czego ławice , jakie deski na szalunek.
Ale można przyjąć ,że jeżeli deski 32mm i ławice z desek 32 mm , stemple min 10 cm to dla stropu 15 cm w rozstawie nie większym niż co 1 m w każdym kierunku.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstrop 16... szalunek z dech calówek...
stemple stawiałem co 70 cm - nic nie drgnęło przy zalewaniu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdla własnej wygody i pewności najlepiej wylać chudziaka, żeby mieć pewne podparcie dla stempli (chudziak przed murami to dziś w zasadzie norma, ale niektórzy jeszcze robią SSO bez chudziaka).
Pod strop monolityczny najrozsądniej deski 32mm (5/4") i stemplowanie nie rzadziej niż co 90 - 100 cm w obu kierunkach.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, u mnie jednak jeśli zrobiłbym tak jak piszesz, to musiałbym przerabiać później kanalizację schowaną pod chudziakiem (żona zmieniała zdanie jeszcze parę razy, gdzie umywalka a gdzie wanna )
Ale jeśli ktoś jest pewny, to wylanie przed stemplowaniem jest bardzo dużym uproszczeniem działania. Nie mówić o tym, że stemple są niższe a więc tańsze przy zakupie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u mnie na jesieni wylewałem strop monolityczny o grubości 15 cm i stawiałem stemple co 60 cm, jako szalunek miałem deski 2,5 cm. Wszystko świetnie zniosło zalewanie wiem, że rozstaw stempli trochę gęsty ale jak miałem to dawałem; -)
www.moja-budowa.eu - Dziennik budowy - opis prac, postępów, porad budowlanych
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sobie liczę obciążenia:
Zakładam strop 20 cm - to daje ciężar przy podparciu stemplami co 1 m: 1m x 1m x 0.2m x 2.5t/m3=500 kg
Czy deska 2,5 cm ustawiona na sztorc nie wytrzyma równomiernego obciążenia dynamicznego 500 kg /+100kg robotnik/ na rozpiętości 1m? Może nie wytrzymać.
Ale przy rozstawie 0.7 m wytrzyma raczej - to 2x mniejszy moment zginający niż przy 1 m rozpiętości. Deska 3,5 cm wytrzyma na bank. Mówię o ustawieniu na sztorc!.
A teraz pojedyncza deska deskowania:
1m x 0.12m x 0.2 m x 2,5 t/m3=100 kg
Pojedyncza deska deskowania 2,5 cm wytrzyma raczej przy rozstawie podpór 1 m. Ale lepiej chyba dać 0,7 m
Może ktoś zrobi obliczenia wytrzymałościowe? Należy pamiętać o tym, że to jest obciążenie ciągłe, równomiernie rozłożone, belka wieloprzęsłowa.
Ostatnio pode mną pękła deska 2,5 cm przy rozstawie podpór 2 m(! 4 x większy moment zginający)-obciążenie skupione w odległości około 1/3 od podpory. Dodam, że była mocno nawilgocona, bo wcześniej spokojnie wytrzymywała. Ważę około 100 kg.