  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    No to podlaczylem swoj schemat. Termostat z firmy MS - wczesnij podawalem link. Zasialnie elektroniki termostatu jest brane z alarmowki. Termostat (jego przekaznik) wpialem w obieg z zasilaniem (podawanym z regulatora z pieca CO) i z pompa cyrkulacyjna. Dzieki temu, napiecie na pompie pojawia sie tylko wtedy gdy trzy ponizsze punkty sa spelnione :
    1) Alarm jest wylacozny - jestem w domu
    2) regulator czasowy z pieca podaje napiecie (ustawione czasowki wtedy gdy na logike bedzie potrzebna cyrkulacja - np pominiecie nocki itp)
    3) przekaznik jest zalaczony - temperatura na pompie spadla ponziej zadanej wartosci (na razie mam 25 stopni do testow).

    Chyba najsensowniejsza jakosc/cena takiego rozwiazania.

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  2. #42

    Domyślnie

    A gdzie mierzysz temperature ?

    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
    No to podlaczylem swoj schemat. Termostat z firmy MS - wczesnij podawalem link. Zasialnie elektroniki termostatu jest brane z alarmowki. Termostat (jego przekaznik) wpialem w obieg z zasilaniem (podawanym z regulatora z pieca CO) i z pompa cyrkulacyjna. Dzieki temu, napiecie na pompie pojawia sie tylko wtedy gdy trzy ponizsze punkty sa spelnione :
    1) Alarm jest wylacozny - jestem w domu
    2) regulator czasowy z pieca podaje napiecie (ustawione czasowki wtedy gdy na logike bedzie potrzebna cyrkulacja - np pominiecie nocki itp)
    3) przekaznik jest zalaczony - temperatura na pompie spadla ponziej zadanej wartosci (na razie mam 25 stopni do testow).

    Chyba najsensowniejsza jakosc/cena takiego rozwiazania.

    Fantom

  3. #43
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.811

    Domyślnie

    Pomiar na pompie - czyli na powrocie - tu przed piecem.

    Powyzszy uklad musze lekko zmodyfikowac : zamienic miejscami zasilanie termostatu (aktualnie z alarmowki) z zasilaniem przekaznika (aktualnie ze stetrownika). Wynika to z tego, ze alarmowka podaje napiecie powiedzmy 16 godz/dobe a sterownik z 6 godz/dobe. Dzieki zamianie zasilan, termostat bedzie pracowal duzo krocej i nie bedzie meczyl przekaznika (ktory teraz jest cala noc zalaczony a i tak na pompie nie ma napiecia).

    Fantom
    Ostatnio edytowane przez szczukot ; 04-07-2011 o 17:50
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  4. #44

    Domyślnie

    Jeżeli podgrzewanie zasobnika z c.w.u. jest tylko przez krótko rano (i ciepłej wody starcza na parę godzin, w zależności od zużycia) i krótko wieczorem, to może wyłączać pompę cyrkulacji jak woda będzie już zimna, a włączać jak "powrót "c.w. będzie niewystarczająco ciepły?

    Wtedy pompa cyrkulacji by brała prąd z:
    - sterownika czasowego np. włączenie w godzinach 5-23
    - do którego jest wpięte wyłączenie jeżeli bimetal przylgowy wykryje temp < 20st. (do regulacji)
    - do którego jest wpięte włączenie jeżeli drugi bimetal przylgowy wykryje temp < 30st. (do regulacji)

    Czyli pompa cyrkulacji działałaby tylko w tych godzinach z zakresu 5-23, kiedy temperatura powrotu cyrkulacji c.w. jest (1) >20 i (2) <30 stopni. ???
    Wtedy pompa cyrkulacji działałaby 5-13 (godzina końcowa w zależności od zużycia) i 20-24 (w zależności od zużycia które jest każdego dnia inne). Zminimalizowana byłaby duża ilość energii na nagrzanie wody w zasobniku i wielokrotnie mniejsza ilość energii zasilania pompy cyrkulacji. Przy zachowaniu komfortu trochę godzin od 5-tej i po 20-tej. ??
    Sterowniki czasowy – iwa przylgowe to koszt mniejszy niż 100zł.

  5. #45

    Domyślnie

    Wtedy pompa cyrkulacji by brała prąd z:
    - sterownika czasowego np. włączenie w godzinach 5-23
    - do którego jest wpięte wyłączenie jeżeli bimetal przylgowy wykryje temp < 20st. (do regulacji)
    - do którego jest wpięte włączenie jeżeli drugi bimetal przylgowy wykryje temp < 30st. (do regulacji)

    Jestem na etapie doboru urządzeń do instalacji, m.in. do cyrkulacji.
    Co potrzebuję? Chciałbym pompę Grundfos. Spośród jakich modeli mogę wybierać, jeśli różnica wysokości między podłogą piwnicy a najwyższym odbiornikiem wynosi ok. 7 metrów?
    Do tego jakiś fajny sterownik, gdzie będę mógł ustawić pracę zarówno na konkretne godziny jak i na podstawie temperatury wody w obiegu.
    Np. ST-11 Eco Circulation?
    Do tego osobno należy dokupić czujniki? Jakieś zawory, filtry, naczynie wzbiorcze?
    Może ma ktoś fajny schemat, przynajmniej samej instalacji cyrkulacji wody użytkowej?
    Dzięki.

Strona 3 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony