No to podlaczylem swoj schemat. Termostat z firmy MS - wczesnij podawalem link. Zasialnie elektroniki termostatu jest brane z alarmowki. Termostat (jego przekaznik) wpialem w obieg z zasilaniem (podawanym z regulatora z pieca CO) i z pompa cyrkulacyjna. Dzieki temu, napiecie na pompie pojawia sie tylko wtedy gdy trzy ponizsze punkty sa spelnione :
1) Alarm jest wylacozny - jestem w domu
2) regulator czasowy z pieca podaje napiecie (ustawione czasowki wtedy gdy na logike bedzie potrzebna cyrkulacja - np pominiecie nocki itp)
3) przekaznik jest zalaczony - temperatura na pompie spadla ponziej zadanej wartosci (na razie mam 25 stopni do testow).

Chyba najsensowniejsza jakosc/cena takiego rozwiazania.

Fantom