witaj gregor 456
mam rekuperator. Robila mi firma
http://free.polbox.pl/j/jangaz/ Jestem zadowolona, cenowo i jakosciowo. Dziala od soboty
Jak chcesz jeszcze jakies info to daj znac.
witaj gregor 456
mam rekuperator. Robila mi firma
http://free.polbox.pl/j/jangaz/ Jestem zadowolona, cenowo i jakosciowo. Dziala od soboty
Jak chcesz jeszcze jakies info to daj znac.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Jesli mialbym wybierac miedzy GWC a rekuperatorem to wybralbym rekuperator szczegolnie taki 70-90% (to jest niewiele drozsze od GWC - zakladam ze wentylatory filtry naiwew i wywiew z domu i tak jest).
2. Jesli budowac wentylacje mechaniczna to po co budowac rowniez kosztowna wentylacje naturalna i odwrotnie -> okresowosc w wykorzystaniu jest watpliwa zaleta podnoszaca koszty inwestycyjne (niestety sam tez tak zaczynalem)
3. ekspolatacja wentylacji mechanicznej nie jest tansza od wentylacji naturalnej i to z uwzglednieniem ogrzewania. Poza elektrycznoscia kazde paliwo pozwala na uzyskanie porownywalnych wynikow ekonomicznych
4. Wentylacja mechaniczna ma ma wiele zalet umozliwiajacych zastosowanie szczegolnie tam gdzie wentylacja naturalna nie da rady (uklad pionow, rozlozystosc domu brak kominow, budownictwo lekkie, obciazenie, etc.)
5. Wentylacja naturalna dzis powinna byc zastepowana wentylacja hybrydowa stad wybor reku - naturalna trzeba zastapic wyborem:
R E K U P E R A T O R _ C Z Y _ H Y B R Y D O W A ?
Sa polscy producenci osprzetu wspomagajacego wentylacje naturalna
- wywiewy wspomagane mechanicznie-elektrycznie przy braku ciagu
- nawiewy z kontrola ilosci nawiewanego powietrza i jego obrobka (filtracja, tlumienie halasu, czy ogrzewanie )
- sterowanie wietrzeniem (nawet w ofercie polskiego producenta okien polaciowych)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTAK!
Montujemy, bo będziemy mieć szczelne okienka, i chcemy mieć świeże powietrze, a jednocześnie nie chcemy pozwalać uciekać ciepłemu powietrzu przez komin. Fakt, troszkę to kosztuje - samo urządzenie + instalacja, ale warto, tym bardziej, że mąż jest alergikiem, a w rekoperatorze są filtry, które oczyszczają wpadające powietrze, więc nie będzie też problemu z pyłkami. Latem oczywiście będzie też włączony, będzie z kolei ochładzał powietrze.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI jeszcze coś - nie możemy bać się braku prądu, bo nie kupowalibyśmy np. odkurzacza bojąc się, ża akurat, gdy zachce się nam sprzątać, zabraknie prądu, więc lepiej kupić miotłę... Ja wiem, odkurzacz nie musi "chodzić" cały czas, ale jeśli rekup. wyłączy się nawet na kilka godzin, to przecież nie zabraknie nam powietrza! Najwyżej będzie ono mniej świeże. A znam domy, w których na zimę zalepia się okna na amen, więc wtedy nie ma mowy o jakiejkolwiek wentylacji i to przez kilka miesięcy, i się ludziki nie duszą...
A jeśli chodzi o chałas - chałasują rury o przekroju prostokąta. Okrągłe (a raczej powietrze w okrągłych rurach) nie szumi. Właśnie jesteśmy na etapie instalacji (samodzielnie, aczkolwiek na podstawie projektu) i mam nadzieję, że sprawdzi się to w praktyce.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i prosze, Magdzia namieszala mi w glowie. Myslalem o poprowadzeniu przewodow prostokatnych w warstwie ocieplenia podlogi a ona twierdzi ze instalacja bedzie halasowac. Czy jest to tylko jej wyobraznia czy rzeczywistosc? Gdzies czytalem ze wlasnie prostokatne przewody z tworzyw sztucznuch lepiej tlumia dzwiek. Czy ktos moze sie wypowiedziec wiarygodnie, bez twierdzen typu "wydaje mi sie" poniewaz one wprowadzaja najwiecej zamieszania...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAd. rury prostokątne/okrągłe - nie chodzi tu o moje "wydaje mie się" - napisałam o tym, że rury o przekroju okrągłym nie chałasują, ponieważ tak powiedział nam projektant systemu rekuperatora, i takie też właśnie instalujemy. A napisałam też, że mam nadzieję, że się to sprawdzi w praktyce, gdyż nie miałam przyjemności doświadczyć mieszkania w domu z taką instalacją i nie wiem, jak działa w rzeczywistości. My mamy zaufanie do fachowca, ale nie mamy jeszcze własnego doświadczenia w tej kwestii. Dodam tylko, że projektant NIE jest przedstawicielem producenta rur i nie doradził nam takiego rozwiązania, aby sprzedać swój produkt.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do przekroju rur
1. okragle lepiej ocieplic - mniej materialu potrzeba na obwod - prosta geometria,
2. okragle lepiej czyscic - czy o tym nikt nie pomysli ze za pare lat trzeba i tak ta instalacje przeczyscic?? a w tedy jak wyczyscic prostokatne zagiecia kanalow?? kanalow o roznym przekroju??
3. z praw fizyki - przeplyw liniowy przez otwor okragly wprowadza najmniej zaburzen a co za tym idzie mniejsza szansa na powstanie szumu i zawirowan, ktore prowadza do zmiany cisnienia w przewodzie, co moze doprowadzic w skrajnym przypadku do mocnego zaburzenia calej instalacji - nieprawda?? to czy ktos widzial rury kanalizacyjne albo doprowadzajace wode prostokatne?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychviola - poszło pytanie na priv
czekam na odpowiedź jeżeli możliwe
pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo dwóch tygodniach mieszkania z reku stwierdzam, że:
- panuje bardzo przyjemny klimat w domku
- nie słychać pracy reku
- natomiast słychać POWIETRZE i to jest strasznie denerwujące, bo cały czas jest dźwiek jakby grzieś w okolicy był wodospad. A dźwiek ten pojawił sie po wizycie kominiarza, który wyregulował nam anemostaty na takie wartości, jakie były podane w projekcie reku. Jak wcześńiej było ustawione jak się wkręciło - cztli "na oko" - nic nie szumiało. A teraz - miejscami aż gwiżdże.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybym chciała sama sobie pokręcić anemostatami to bez sensu byłaby wizyta kominiarza, który był u nas z .. nie pamiętam, jak to się nazywa - takie śmieszne urządzonko do mierzenia siły wiatru/ciągu - i ustawił to zgodnie z projektem, wg, ktorego wykonana była instalacja. Oczywiście ten pomiar kosztował. Nie po to płaciłam, żeby teraz sobie samodzielnie kręcić. To jest głupie, bo nie jesteśmy zadowoleni z efektu, wcześniej było lepiej. Chyba jednak sobie pokręcimyNapisał aishan
A ten chałas nie jest chałąsem wiatraka, nie słychać pracy jakiejkolwiek części mechanicznej - po rpstu jest to szum powietrza w na anemostatch, jak były mocno odkręcone to nie było tego dźwięku. Firma - chyba Flexit, modelu nie pamiętam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie można jakoś tak projektować instalacji, aby strumień powietrza dławić zaraz przy odejściu z głównego kanału, a nie na samym końcu?
Tzn. jeżeli mam na przykład główny kanał nawiewny pionowy mniej więdzej w śrdoku domu, i od niego muszę pociągnąć 5 kanałów poziomych jako nawiewy do 5 pokoi, to jeżeli ustawienie strumienia powietrza odbywałoby się zaraz przy tym rozgałęzieniu, powietrze w kanałach poziomych miałoby szansę się "rozprężyć" i nie byłoby szumu (bo szum powstały przy zdławienu strumienia na odnodze od kanału głównego byłby tłumiony poprzez np. 5 m kanału dolotowego do pokoju).
Dlaczego tak się nie robi?
GG 5410889
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobi sie tak, tylko kanaly sa ze soba polaczone, i np w jednej sypialni chcesz miec 50 m3/h a w drugiej obok 30 m3/h - i jak to wyregulowac?? trzeba by na kazdym doprowadzeniu instalowac przepustnice, przy czym uwzgledniac zmiane srednic kanalow i regulowac przepustnicami, jak i regulowac predkosciami wentylatorow w reku, trzeba takze pamietac ze zmiana jednej przepustnicy generuje autoamtycznie zmiane na kazdeym odcinku calosci kanalow. Za duzo pracy a i koszt wiekszy. Regulacja anemostatami jest najtanszaNapisał Szaruś
Co do szumu Magdzia to wydaje mi sie iz kominiarz cos spieprzyl - bo za mocno sa wkrecone anemostaty przy takiej ilosci nawiewu z reku - moze jego anemometr byl niezbyt sprawny, albo niezbyt dokladnie dokonal pomiaru - jezeli mial anemoemetr zwykly to na 100% pomiar jest niedokladny, jezeli mial szczelinowy albo tubowy to juz inna kwestia - wg mnie po prostu czeka cie jeszcze jedna regulacja w celu wyciszenia anemostatow. Jeszcze jedno moze byc - po prostu slabej jakosci anemostaty
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo a jak się pozbyc tego szumu? Wrażenie rzeki czy wodospadu może być miłe i romantyczne jakis czas, na dłuższą metę jednak drażni. Machnąć ręką na projekt i poustawiać tak, jak nam się wydaje, że będzie dobrze? Bo na jakiej podstawie mam wiedzieć, że projekt jest naprawdę dobry, zwłaszcza że naprawdę mi przeszkadza działanie reku zgodnie z projektem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem, czy miał zwykły czy niezwykły anemometr, miał ustawić tak, jak w projekcie, ja po prostu zaczynam wątpić w jakość prjektu. Na razie nie chcę wątpić w jakość wykonania instalacji, bo sami ją robiliśmy i wiem, że z najwyższą starannością. No, ale cos jest nie tak. A może jeszcze komuś szumi?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi mi oto ze byl to zapewne anemometr z wiatraczkiem - najtanszy i kominiarze takich uzywaja do pomiaru grawitacyjnej wentylacji - a to sie nie nadaje do regulacji reku - zrob jeszcze jedna regulacje z kims kto sie zna i ma odpowiedni sprzet - reku nie moze swiszczec, piszczec, badz co innego jeszcze robic - ma byc cicho i przyjemnieNapisał Magdzia
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo miał wiatraczek, i używał do pomiaru... doniczki z wyciętym dnem, żeby skupić powietrze nawiwane. Nie wyglądało to profesjonalnie. Ale skąd ja mam wziąć człowieka, który sie będzie znał na tym???? Chyba sama naprawdę ustawię, metodą "organoleptyczną" czyli po prostu na słuch i zapach. Jak mi będzie śmierdziało w kiblu, to znaczy, że nie działa, jak powinno.