    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Dla 3 osób instalacja na potrzeby ciepłej wody powinna mieć ~4m^2 powierzchni czynnej (+/-25%).

    Vaillant:
    PS 2 - 2x VTK 1140/2, zbiornik 400l - 20610 PLN netto
    Zestaw montażowy z listwami, np.: 2x "P" - 1166 PLN netto
    Automatyka VRS 560 - 1010 PLN netto
    =====================================
    22786 PLN netto
    Doliczyć trzeba orurowanie i robociznę
    Spodziewany uzysk kolektora (ITW przy 5m^2) - 589kWh/m^2a


    Dla 3 osób instalacja na potrzeby ciepłej wody i wspomagania ogrzewania powinna mieć ~7m^2 powierzchni czynnej (+/-25%).

    Vaillant:
    PS 11 - 3x VTK 1140/2, zbiornik VPS SC 700 - 33790 PLN netto
    Zestaw montażowy z listwami, np.: 3x "P" - 1749 PLN netto
    =====================================
    35539 PLN netto
    Doliczyć trzeba orurowanie i robociznę
    Spodziewany uzysk kolektora (badania ITW, przy 5m^2) - 589kWh/m^2a

    AquaPakiety Paradigmy o tej samej powierzchni czynnej kosztują się odpowiednio ~15300 PLN netto oraz 30800 PLN netto. Uzysk (ITW, 5m^2) - 605kWh/m^2a.

    Wszystkie ceny są z katalogów.
    Ta, ceny są fajne już nie zaporowe a kosmiczne! Nawet nie warto robić kalkulacji bo po co. Ale ja nie o tym:
    Skoro dla rodziny 3 osobowej potrzebujemy 4m2 kolektora do ciepłej wody a rozbudowany zestaw do ciepłej wody i dogrzewania wynosi 7m2 to na samo dogrzewanie wynika z tego, że będziemy mieli o ile dobrze liczę 3m2. Tak to jest porażająca liczba. No skoro taka szanując się firma jak kolegi RAPczyna wyliczyła to pewnie tak musi być. Ale coś mie tknęło aby pobawić się liczbami. Zakładając, że podane uzyski są prawidłowe to: z tej wspaniałej (bo cholernie drogiej) instalacji pewnie byśmy spodziewali się mieć: 3m2x589kWh=1767kWh co daje nam okoł 6,3GJ rocznie. Można powiedzieć, że niezły wynik.
    Ale sezon grzewczy to załóżmy 6 miesięcy a rozkład uzysku w poszczegółnych miesiącach wynosi w kW/m2: ( sezon zaznaczyłem gwiazdką)
    styczeń 9,7 *
    luty 25,8 *
    marzec 56,1 *
    kwiecień 120,4 *
    maj 155,8
    czerwiec 162,2
    lipiec 160,1
    sierpień 153,3
    wrzesień 97,2
    październik 52,2
    listopad 21,2 *
    grudzień 4,7 *
    rok 1018,7
    A więc w sezonie spodziewamy się 233kWhx3m2=698kWh Ale skoro w ciągu roku pada nam 1018kWh/rok/metr2 a kolektor z tego wyciąga 589kWh/m2/rok to z tych prawie 700kWh pozostaje nam na dogrzanie 404kWh w ciągu sezonu grzewczego co daje nam 1,45 GJ ciepła. Zeby nie było za dobrze trzeba odjąć co najmniej 20% na straty w instalacji co da nam 1,16GJ bo to zima a nie lato. Nie wspomnę o całkiem innym kącie padania zimą.
    Jak to dogrzewanie to sięgam po swoje zapiski z ubiegłego sezonu grzewczego 2009/2010. Taka ilość ciepła starczyłaby mi na dogrzanie mojej chałupy (130m2 przy zapotrzebowaniu 70W/m2/rok ) na sześć pierwszych dni listopada lub cztery dni drugiej dekady stycznia.
    A więc te parę m2 do dogrzewania to bujda na resorach, ktoś kto coś takiego głosi to nie ma zielonego pojęcia o kolektorach, to jest naciąganie.
    Można więc spytać czy faktycznie kolektory do dogrzewania to lipa. Nie to nie jest lipa ale aby w miarę skutecznie dogrzać rozmowa zaczyna się od ok.15m2 kolektorów próżniowych. I tu powstaje problem duuuużych nadwyżek latem ale to już opowieść na później.
    pozdrawiam.
    Witold
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 20-07-2011 o 20:35