poniżej 2 ton
2-3 tony
3-4 tony
4 i więcej
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem wcześniej, że kocioł rozciekł się po 2 latach. Napisałem na forum, to połatali w ramach gwarancji, tylko po tym, że napisałem w tym wątku. Generalnie, to nie chcieli nawet dyskutować. W zeszłym roku ponownie się rozciekł, a minęło 5 lat i po gwarancji.
Skoro uważasz, że wydatek ponad 10tys na taki kocioł jest ok, Twoja sprawa.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 26-03-2022 o 21:04
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa tylko zapytałem o poprawny (faktyczny) adres strony internetowej producenta tego kotła, a tu wszyscy na tak proste pytanie zamilkli i piszą nie na temat. !
Przedzwonię jutro do tej firmy Instalco i się dowiem jaki mają adres strony internetowej i czy dalej działają czy też zakończyli już produkcję kotła i robią co innego - uff
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro od patrzenia u ciebie odpadł to co robisz na wątku który jest dla tego kotła? Patrzenie to nie opinia, posty użytkowników dają właściwy osąd tak że nie widzę abyś coś wiedział o tym kotle. Najlepiej od razu sypać reklamą tego co tam w sobie dusisz a nie owijać w bawełnę.
Nie zapominaj o tym że to wątek o RBR Ekouniwersal czyli o kotle w którym paliłem 10 lat spalając po 6 - 6,5 T grochu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry, muszę przeprowadzić mały serwis w moim Rbr 17 kw ponieważ dymi się w miejscu połączenia podajnika z piecem, a nie wiem jak to w środku wygląda, potrzebny będzie sznur uszczelniający, czy wystarczy tylko uszczelniacz do kominków? A może jest gdzieś w sieci jakaś instrukcja, której ja nie mogę znaleźć
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 2016 roku użytkuję kocioł wyprodukowany przez Instalco Łaszczów.
Pod koniec ubiegłego sezonu w dość krótkich odstępach czasu kilka razy zerwało mi zawleczkę (pierwszy raz w historii).
Wczoraj odpaliłem kocioł i po kilku godzinach powtórka sytuacji.
Gdyby nie pozostałość opału z roku 2021 byłbym bardzo niespokojny czy to nie coś z silnikiem czy motoreduktorem. Na szczęście tego samego groszku już więcej nie mam (zasypałem ostatnie 100 kg), ale podpowiedzcie proszę na co zwrócić uwagę zanim zaczną się mrozy. Oryginalną zawleczkę zastępowałem śrubami z reguły klasy 5.8, z pełnym gwintem, bo takie miałem pod ręką. Teraz spróbuję się zaopatrzyć w 8.8. Tchę się boję czy to nie problem z czymś innym niż z samym opałem, ale po wyjęciu ślimaka nic tam raczej niepokojącego nie widać.
Ostatnio edytowane przez flush ; 24-09-2022 o 08:53
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚruba 8.8 i tyle. Możesz zdemontować ślimak i sprawdzić czy nie ma tam jakiegoś drewienka które może blokować. Może tam być jakaś zgorzel przyklejona do palnika która trochę blokuje wysuwanie węgla. Swoją drogą ja zawsze robiłem przegląd palnika przed sezonem czyli całkowite czyszczenie.
Lekko ponad rok już nie palę i nie mam węgla, weszła pompa.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawno tu nie zaglądałem. U mnie RBR 11/12KW od 9 sezonów(pracuje ciągle bez wygaszania) i na sam piec złego słowa nie powiem. W sterowniku jednak 3 razy padła mi karta sieciowa. Raz przyjechała ekipa wymienić, potem już sam sobie kupowałem i wymieniałem.
Ślimak praktycznie jak nowy jak go wyciągałem rok temu z ciekawości. Nic nie smaruje, koronę i dmuchawę raz zdjąłem jednak za wiele tam nic nie było. Już miałem zakładać pompę ciepła, jednak udało się kupić 5ton ekogroszku po 830zł na PGG to się jeszcze dwa sezony opędzi jak piec da rade.
Taka moja mała opina. Pozdrawiam.
Praca wrze ^^
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Po tylu latach, wreszcie doczekałem się cen węgla sprawiających, że palenie przestało być opłacalne.
Pozostaje mi już tylko pozbyć się złomu z kotłowni.
Czy orientujecie się czy byliby jeszcze chętni na podzespoły typu palnik, motoreduktor lub zasobnik, czy to już lepiej zapakować na pakę i wywieźć całość na złom lub zostawić w kotłowni na ryzyko kolejnych zapomóg?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam problem z moim kotłem RBR. Ostatnio bardzo często zrywa mi zawleczkę. Problem zaczął się od momentu kiedy zacząłem palić ekogroszkiem z PGG a konkretnie Karlikiem. Praktycznie codziennie muszę zakładać nową zawleczkę. Co może być problemem? Może to być wina miału który osadza się w kanale podawczym i blokuje ślimak? Może problemem być granulacja? Sam już nie wiem czego się łapać. Może ktoś miał podobny problem. Dziękuję wszystkim za pomoc.
https://remote.esterownik.pl:8080/device/4242/
Dom z 1960r.
100m.kw podłogówki, 60 m.kw grzejniki. Dach wełna 21cm 0,034lambda. Ściany 10cm styropian.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
jestem zainteresowany palnikiem i podajnikiem!
Mam pytanie chciałem ściągnąć koronę i uszczelnić ponownie ale tak wklejona że nie da rady. Od spodu przez drewienko nawalam młotkiem i nic.
Podważać też próbowałem od strony podajnika ale nie ma podejścia dobrego!
Cały czas dobrze się paliło a teraz tylko od strony podajnika jest żar a od drugiej czarno i niedopały.
Czy ktoś ma RBR 5 klasy i może zrobić zdjęcie tabliczki znamionowej??
Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozciekl się.
Nie będę się rozpisywać.
Wystarczy tylko to, że po 2 latach od zakupu wrócił do naprawy, po tym, jak tu napisałem, że winą przecieku kotla instalator zrzucił na inwestora, Bo nie dał daszku nad kominem i lała się woda przez przewód kominowy.
5,5t węgla na rok łącznie z grzaniem CWU latem.
A.za.drugim razem, nie wiem.
Poszedł na złom.
Palnik i sterownik za grosze na olx.
Kocioł nie pracował u mnie.
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych