Zmieniłem ustawienia pompy ustawiając delte T na 15, Jest to parametr A5. Fabrycznie na 0. Wcześniej piec chodził mniej więcej tak, Po spadku temp jeden stopień poniżej minimum (temp. min. 25) włączał się palnik na 2 bieg rozgrzewał do 35 wyłączał się palnik pompa pracuje aż do spadku temp na poziom 25. Jak zeszło do 24 palnik się załącza itd.
Jak zmieniłem pracę pompy według delty pompa pracuje cały czas, zauważyłem że temp. zasilania i powrotu jest taka sama. Wcześniej różnica między zasilaniem a powrotem miałem na poziomie ok,1,5 - 2 stopni. Mierzę termometrem laserowym na belkach zasilających.

Zmieniłem też temperature minimum na 20 i max na 45, wyszła mi krzywa 3,5 offset 0, ale na razie dałem autoadaptację.
Temperatura na zewnątrz 11 stopni, według krzywej powinno być temp. zasilania 27 stopni, a jest 23.
Temperatura pomieszczenia gdzie jest car wynosi 23,1
Tak to u mnie teraz wygląda Zobaczymy jakie będzie zużycie za kilka dni.