Podam w niedzielę. Autoadaptacje na bank mam off, resztę sprawdzę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy czujnik ma margines tolerancji i nie ma znaczenia, czy to jest oryginał, czy samoróbka. Termistor który podałem, to jest dokładnie w 100%, to co znajduje się w czujce, którą oferuje Immergas. Producent przewidział taką ewentualność, dlatego jest parametr na płycie głównej, służący do korekty wskazania sondy zewnętrznej.Napisał kumorow
Ostatnio edytowane przez montixe ; 20-11-2016 o 13:15
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, bo mamy inne instalacje. Masz pewnie grzejniki.
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie na cwu msc idzie ok 23m3. Dziecko wanna, ja i żona prysznic. Rachunek ok 90zl msc. Jakbym zmniejszył temp do 21st w pomieszczeniach to wynik byłby dużo lepszy, ale niestety nawet przy 23-24st moja żona mówi że jej zimno gdy mieszkała jeszcze z rodzicami w star domu ogrzewanym kotlem na węgiel starym, to temp w domu wynosiła 28st bez żadnej kontroli, stąd takie nawyki zostały
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się dzieje zazwyczaj, gdy jest mała pojemność układu. Opisane przez ciebie zjawisko, było omawiane kilkakrotnie w tym temacie. Nic złego się nie dzieje, bez obaw.
W kotłach IMMERGASa , start CO zaczyna się od minimalnej mocy i dopiero w razie potrzeby kocioł tą moc sobie podnosi, więc nie wpływa to na zwiększenie zużycie gazu. W kotłach innych marek, bywa tak, że każdy start CO odbywa się z 85-90% mocy nominalnej i dopiero po tym sobie obniża, więc każdy taki start to strata, która idzie w komin.
Ostatnio edytowane przez montixe ; 23-11-2016 o 13:32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZamówiłem już wcześniej zestaw do podłączenia zasobnika CWU. Przyszedł dzisiaj wraz z:
- sondą temperatury
- siłownikiem zaworu 3 drożnego
- jakimiś rurkami do podłączenia
W moim przypadku interesował mnie w zasadzie tylko siłownik zaworu 3 drożnego, resztę już mam (podłączony zasobnik) lub sobie zrobiłem (sonda temperatury)
Zestaw prezentuje się następująco:
Z siłownikiem jest pewien problem, mianowicie jak się okazuje chyba go mam, bo niemam go gdzie umieścić... ;
http://forum.muratordom.pl/attachmen...0&d=1478470720
Sonda temperatury do zasobnika, którą osobno zamówiłem wg. porady kolegi montixe NTC 10k
Okazuje się że sonda działa bardzo dobrze, odchylenie od oryginału jest, ale bardzo niewielkie ok. 4 Ohm
I tak na przyszłość jak by ktoś mierzył opór sondy, to koniecznie należy wypiąć przynajmniej jeden jego kabelek z pieca (zacisków od sondy), inaczej pomiar jest przekłamany o obwód w piecu. W sumie logiczne ale za pierwszym razem popełniłem ten błąd...
Zamówiony zestaw jest opisany jako do kotła Superior?!?!
Niemniejednak jest on w zasadzie do zwrotu, bo nic mi z niego nie jest niestety potrzebne, a szkoda bo myślałem że rozwiąże to kilka moich problemów.. mianowicie:
- Piec grzeje albo tylko wodę CWU albo tylko grzejniki, nawet przy ustawieniu typu 40 CWU, 40 grzejniki...???!!!
- Dalej szumi woda w instalacji bez żadnych zmian, mam wrażenie że regulacja pompy albo nie działa, albo jest w małym zakresie typu od 40W do 35 W
- W momencie gdy zasobnik się trochę wychłodzi, podczas lub po kąpieli, Piec grzeje tylko jego bardzo intensywnie - temp. wody 70 st. C, nawet przy obecnym ustawieniu aby używał tylko 15% mocy na zasobnik. Zasobnik poziomy 140L podwójna wężownica. Delta T grzania zasobnika ustawiona na 10 K
PS: I jeszcze jedna ważna rzecz (może to jest rozwiązanie zagadki)
Do czego jest ten kabel (czerwono czasrny na dole) i czemu on jest niepodłączony?!?!?!;
http://forum.muratordom.pl/attachmen...7&d=1478461837
Ostatnio edytowane przez joni987 ; 25-11-2016 o 00:19
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjonj987
z tego co piszesz wnioskuję że nie czytasz uważnie, pisałem że siłownik masz, druga sprawa, kocioł nie może grzać jednocześnie c.o. i c.w.u podczas grzania c.o dostaje sygnał że jest potrzeba dogrzać c.w.u. i tak robi, wyłączając grzanie c.o. a że grzeje temp. 70 st taki masz ustawiony parametr grzania c.w.u u mnie jest to PO-2 u siebie musisz sprawdzić w instrukcji , co do kabelka nie mam pojęcia do czego jest, mam inny model kotła
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiekoniecznie. Jeśli zasobnik jest odpowiednio duży i jest ustawiona niska histetrza, to z powodzeniem można grzać standardowo, trochę dłużej i z niższymi temperaturami. Jak się okaże, że pobór cieplej wody jest większy, to kocioł automatycznie podniesie temperaturę. Obawy o spadek temperatury w pomieszczeniach, w czasie grzania zasobnika, też w normalnych domach nie ma. Przecież jeśli w przeciagu doby, temp. w domu spada o ok 1°C, to ile spadnie w trakcie pracy CWU?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=MD.;7349464]A są jakieś argumenty za ustawieniem niższej histerezy żeby kocioł z niższą temperaturą grzał? Pytam poważnie bo u mnie histereza ustawiona fabrycznie na 10 stopni.[/QUOTE
]
No to przestaw sobie histerezę dla cwu. Masz do wyboru kilka. W instrukcji jest wszystko dokładnie opisane w tabelce programowania. Dla cwu jest to chyba parametr T2 jak zaznaczył wcześniej Montixe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodobnie jak w przypadku CO
1- komfort (brak zauważalnych spadków temp. pod prysznicem przy obfitym laniu wody)
2- mimo, że uruchamia się częściej, bo jest niska histereza, to jest trochę miejsze zużycie gazu (zazwyczaj jest używana niska moc i są zyski z kondensacji). U mnie jest to ok 2m3/mc mniej.
3- można utrzymywać niższą temp. w zasobniku, więc teoretycznie są mniejsze straty do otoczenia
4- w niższych temp., kamień kotłowy wolniej się nie wytrąca.
U mnie przy zadanej 42°C,przeważnie dogrzewa temp. 45-50°C. Przy dużym poborze jest to 57-64°C i w miarę nagrzewania schodzi stopniowo do 45°C
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam model X2 v. 2011.U mnie są trzy warianty: dwa ustawienia z histerezą 3°C, z tym że każdy z nich oferuje inne temp. zasilania i ja mam ustawione ten z niższą (P0=1, start 2°C poniżej zadanej i stop 1°C powyżej zadanej). Trzeci wariant ma histerezę 10°C.
W modelu TT jest jeszcze histereza 5°C, ale nie mam pojęcia jakimi temp. grzeje na takim ustawieniu. Nikt do tej pory nie podzielił się doświadczeniem w tej sprawie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie pytanko, mam Car i sondę zewnętrzną. Jak ustawię temperaturę komfortową i ekonomiczną na 21 stopni, albo 15 stopni to piec mimo osiągnięcia tej temperatury dalej grzeje. Nie ma znaczenia czy bezwładność jest ustawiona na 1 czy 20. Jak jest w pokoju 20 stopni i zmienię temperaturę na 18 stopni to piec powinien się wyłączyć? Jak zmniejszę temperaturę na sterowniku i ustawię na tryb ręczny też piec się nie wyłacza tylko grzeje dalej. Jeszcze jedna rzecz, jak nacisnę na info to car pokazuje mi temperaturę na zewnątrz, temperaturę zasilania, ale nie pokazuje mi temperatury powrotu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz usunieta zworke w kotle ?
Piec moze grzac po osiagnieciu temp zadanej na CAR, bo nawet jak nie ma zadania pracy od CARa to kociol dogrzewa sobie wode w instalacji.
Powinna zniknac ikona żadania wysylana przez CAR do kotla (lewy dolny rog na CAR)
co oznacza ze temp zostala osiagnieta i powinna stanac pompa w kotle (jesli nie masz DIMa)
Ale brak info o temp powrotu oznaczalby problemy z komunikacja kociol - CAR.
Ostatnio edytowane przez Gumisio ; 30-11-2016 o 06:26
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa zworka to taki mały rezystor? Widziałem, że leży na zasobniku, więc serwisant chyba usunął
Dziwny jest ten brak komunikacji, bo pokazuje temperaturę zasilania, jak zmieniłem ustawienia na piecu np temperatura minimalna, zaraz była pokazana na car.
Nie mam dima, mam tylko podłogowe w całym domu
Moze powinienm odłaczyc sonde.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych