No tak ważne żeby czas podtrzymania dobrze wyregulować
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiotrek, ewidentnie kocioł dostaje za dużo paliwa- musiałbym wiedzieć jak szybko dobija Ci zadana temp i co istotniejsze jak długo znajduje się po jej osiągnięciu w stanie podtrzymania. Natomiast nie zapominać trzeba o jakości i wilgotnosci paliwa. Żebym mógł Ci coś podpowiedzieć to najlepiej zadzwoń
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW którym miejscu ? Daj screena
Chciałem zapytać jakie macie ustawienia PID w nadzorze ?
czas nadmuchu i co jaki czas nadmuch, siła nadmuchu.
i podawanie i przerwa. Chodzi mi o ustawienia w nadzorze.
Dziennik budowy - dom w wierzbówach
Komentarze do dziennika
Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Posiadam piec Sas Multi 17 kw Pid z sterownikiem ST-450
Nie korzystam z Pid bo nie wiem jak i pale manualnie. Mam problem z popiolem.Codziennie mam pelna szuflade popiolu i niedopalony wegiel. Pale ekogroszkiem z Taurona.
Moje parametry to:
Temp Co 56 stopni
Temp CWu 46 st
czas podawania 6s
Przerwa podawania 65s
Sila nadmuchu 30
Tryb pracy pomp: pompy rownolegle
Praca podtrzymania 15s
Przerwa podtrzymania 60 minut
Wentylator w podtrzymaniu
Czas pracy 20 s
Czas przerwy 10 minut
Co mam zmienic zeby popiolu bylo mniej i spiekow. Prosze o pomoc
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam piec Sas Multi 17 kw Pid z sterownikiem ST-450
Mam problem z temperaturą na piecu i spiekami. Temperarurę na piecumam 50 stopni. Po załączeniu się pieca temp. spada do 42 stopni i dogrzewa robiąc spieki.
Moje parametry to:
Temp Co 50 stopni
Temp CWu 40 st
czas podawania 12s
Przerwa podawania 22s
Sila nadmuchu 37
Tryb pracy pomp: pompy rownolegle
Praca podtrzymania 9s
Przerwa podtrzymania 10 minut
Wentylator w podtrzymaniu
Czas pracy 10 s
Czas przerwy 9 minut 30s
Pomoże ktoś?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ja mam takie pytanko. Temperatura pieca ustawiona na 65stopni a wody 60stopni.Hysteryzacja ustawiona na 2 stopnie. Zawór czterodrogowy na 6.5 z 10.
Piec 10kw. Dom stary nie ocieplony okolo 40metrow. Spalenie 12kg na dobę.
Ustawienie pieca.
Podawanie 8s
Przerwa 50s
Dmuchawa 12%
Pomki ustawione na auto. Jedyne co ostatnio zauważyłem ze jak pompka od bojlera się włączy to na piecu potrafi temperatura spaść nawed do 58stopni. I teraz nie wiem czy tak ma być czy coś przestawić? Przesłona na wentylatorze zamknięta.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych