    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Krzywa 28/15 i 39/-15, harmonogram 22-6 oraz 13-15 podniesienie o 5, poza nimi obniżenie o 10. Weekendy w trakcie testów, ale dążę do pracy w dzień i postoju w nocy.
    Witam,

    nie wiem czy już mi gdzieś tego nie pisałeś, ale... w którym miejscu ustawiasz to podbicie/obniżenie o 5/10 stopni? Chyba, że robisz to ręcznie w harmonogramie obniżając i podwyższając temp. w odpowiednich godzinach?
    Jak połączyć krzywą z harmonogramem? U mnie chyba albo harmonogram albo krzywa...
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 02-12-2019 o 11:15
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

  2. #11842

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    W harmonogramie podbijam o 5 gdy grzeję, a w pozostałych godzinach obniżam o 10 - w okresie przejściowym załatwia to temat taktowania.
    U mnie na chwilę obecną sterowanie madoka jako termostat pokojowy, harmonogram grzanie w godz. 13-22 temp 23 stopnie poza 22 stopnie, pompa pracuje w harmonogramie później raczej stoi, w weekend start od 7 do 22 ustawione 23 stopnie poza 22 stopnie, woda ustawiona na dogrzwanie temp 48 histereza 5 stopni, modulacja 8 stopni

  3. #11843
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Witam,

    nie wiem czy już mi gdzieś tego nie pisałeś, ale... w którym miejscu ustawiasz to podbicie/obniżenie o 5/10 stopni? Chyba, że robisz to ręcznie w harmonogramie obniżając i podwyższając temp. w odpowiednich godzinach?
    Jak połączyć krzywą z harmonogramem? U mnie chyba albo harmonogram albo krzywa...
    Dokładnie podbijam i obniżam harmonogramem, jest niezależny od krzywej. Tzn. właściwie to krzywa jest zależna od niego - on ją obniża lub podnosi. Trzeba włączyć oba.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  4. #11844
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Maciej Loret

    Zarejestrowany
    Jun 2013
    Skąd
    Pod Bydgoszczą
    Posty
    556

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Tzn. właściwie to krzywa jest zależna od niego - on ją obniża lub podnosi. Trzeba włączyć oba.

    Zaraz... Wydaje mi się, że w moim sterowniku albo krzywa albo harmonogram a włączenie jednego wyłącza drugie...
    Możesz wkleić fotkę sterownika z wyświetlonym na ekranie załączonym harmonogramem i krzywą?
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

  5. #11845

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Zaraz... Wydaje mi się, że w moim sterowniku albo krzywa albo harmonogram a włączenie jednego wyłącza drugie...
    Możesz wkleić fotkę sterownika z wyświetlonym na ekranie załączonym harmonogramem i krzywą?
    U mnie mam harmonogram ale mam wrażenie że krzywa ma znaczenie ponieważ czasami nie dogrzeje do np zadanej temp i a czasami grzanie i praca pompy wychodzi poza zadany czasowy harmonogram

  6. #11846
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Daniel765

    Zarejestrowany
    Dec 2019
    Skąd
    Konin
    Kod pocztowy
    62-500
    Posty
    17

    Domyślnie

    Zużycie z podlicznika ORNO który obejmuje co, cwu, wszystkie pompy m.in. pompa obiegowa co i cyrkulacja cwu 24h, odkurzacz centralny.
    Dom szybko budowany - niecałe 11 miesięcy, stąd dość duża wilgotność - przy ciągłej pracy rekuperatora na 40% wilgotność w granicach 60% plus minus 5%.
    Na tą chwilę G11, czekam na zmianę licznika i niebawem będzie G12r (tańsza strefa 22-7 i 13-16). Mam nadzieję, że uda się 100% w taniej strefie ale zobaczymy...

    Październik - 230 kWh + rekuperacja 22kWh (piecyk kominkowy odpalony 2 razy za każdym razem na około 6h)

    Listopad - 351 kWh + rekuperacja 22kWh (piecyk kominkowy odpalony 3 razy za każdym razem na około 6h)
    139m2 piętrowy (stodoła), całość podłogówka + 2 drabinki. Rodzina 2+2. Ytong 24 + 30cm EPS grafit, wew. Silka, PF 20cm XPS pod i 13cm EPS nad. Dach - wiązary z pełnym deskowaniem, sufit na piętrze płyta GK i 45 cm sypkiej celulozy. PC PW NIBE Split AMS 10-8, 3,0-8 kW z chłodzeniem + HBS 05-12 + SMO40. Piecyk kominkowy 5-13kW z płaszczem wodnym. Bufor 400 l wody kotłowej + 200 l c.w.u. Reku. Swegon R3. Temp.21-22*C. Łazienki 24*C. Pierwszy rok użytkowania.

  7. #11847
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Zaraz... Wydaje mi się, że w moim sterowniku albo krzywa albo harmonogram a włączenie jednego wyłącza drugie...
    Możesz wkleić fotkę sterownika z wyświetlonym na ekranie załączonym harmonogramem i krzywą?
    Napisałem w wątku o Daikinie żeby tutaj nie śmiecić.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79

  8. #11848

    Domyślnie

    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Zużycie za listopad 451 kWh co + cwu (dezynfekcja raz na tydzień) 4 osoby dorosłe, temperatura stała przez cały czas 23 stopnie. W taryfie G12W szacunkowy koszt 170 zł - zakładam 35 kWh w drogiej i 416 w taniej.
    Według pompy zużycie na samo CO to 410 kWh a produkcja ciepła to 1462 kWh co daje teoretyczny COP 3,56 dla CO.
    Przy obecnych cenach ekogroszku za tą kwotę kupiłbym 170 kg ekogroszku czyli 5 worków - nie pamiętam żeby kiedykolwiek poszło tak mało węgla, tak więc przy obecnych temperaturach jestem znacznie do przodu.
    Witam wszystkich
    To ja sie martwie jako swiezy uzytkownik a widze zuzycie podobne a nie ma podlogowki wszedzie
    Listopad 495 kwh z czego 425 na co w domu 23 na dole 21 na gorze juz wiem ze musze grzejniki wymienic na v33 i urwe troche godzin grzania
    Piec zasypowy skasowany od 08.2019 t-cap 9kw OZC wyliczone 9.8 dom 2010 160 M2 po podlodze z poddaszem, ściany max +15 styro strop beton plus 17 styro, podłoga 12 xps instalacja mieszana 30% podłogowa reszta grzejniki koszty się robią zobaczymy po zimie, ewidentnie zmascilem ocieplenie stropu na poddaszu.Na dachu 3,6 KW PV niestety zarobek dopiero za rok działa dopiero od grudnia

  9. #11849
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Zarejestrowany
    Oct 2006
    Skąd
    Jędrzejów (prawie)
    Posty
    1.237

    Domyślnie

    Ja też jestem świeżym użytkownikiem PC, jeszcze na etapie prób i błędów. Pod koniec sezonu będę mądrzejszy. Na razie optymistycznie nastawiony.

  10. #11850

    Domyślnie

    360kWh (220 kWh na CO i 140kWh na CWU). Mieszkamy od końca października. Wskazanie za miesiąc listopad. Domek 140m^2 pow. użytkowej. Grzanych podłóg około 170-180M^2 z kotłownią i garażem. Temperatura 23*C parter 21-22*C góra. T-CAP 9kW. Coś dużo na CWU – 2 osoby dorosłe i dwójka dzieciaków.

  11. #11851

    Domyślnie

    Witam.za listopad zużycie 290 kWh coi cwu
    Cwu grzanie raz na dobę g. 13
    Produkcja energii 850 kWh co i cwu w tym cwu 172kwh
    Altherma 11 kw 3fazowa ( za duża na dom 116m)

    Cytat Napisał Brylancik3 Zobacz post
    Witam.za listopad zużycie 290 kWh coi cwu
    Cwu grzanie raz na dobę g. 13
    Produkcja energii 850 kWh co i cwu w tym cwu 172kwh
    Altherma 11 kw 3fazowa ( za duża na dom 116m)
    upisałem się w sygnaturze stopki dalej brak
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 03-12-2019 o 15:55 Powód: Łączenie postów.

  12. #11852
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    rafhi

    Zarejestrowany
    Dec 2014
    Skąd
    Leszno
    Kod pocztowy
    64-100
    Posty
    257

    Domyślnie

    Wow na 116 m2 to i 7 kW przewymiarowana aczkolwiek w taką moc bym poszedł nie znając reszty parametrów domu...
    Dom piętrowy - projekt indywidualny 154 m2 + garaż 40 m2 (nieogrzewany). płyta 10 XPS, 18 cm styro pod wylewką, ściany BK 600 + 20 cm grafit, 2 stropy mono - strych po podłodze 10 cm styro grafit, blachodachówka. Podłogówka 100 %. Ogrzewanie Panasonic Aquarea 9 kW 1 faz. (obecnie na krzywej grzewczej)

  13. #11853

    Domyślnie

    październik 253kWh (pewnie około 100-110 kWh na CWU)
    listopad 445kWh (tyle samo co poprzednio na CWU)

    CWU - 2 x dziennie.
    Opomiarowana cała kotłownia.

    Zużycie większe niż rekordziści, ale mam w to "wbite". I tak rok wyjdzie < 1.5k PLN.
    Dół temperatura 23C (czasem spadnie do 22.5C), góra już nie patrzę za często, ale na pewno > 22C.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.

  14. #11854

    Domyślnie

    U mnie listopad
    Rachunek za prąd cały dom 166zl - 70 kW droga 404 kW tania
    Pompa chodzi w taniej taryfie i zużyła wg podlicznika 334 kW -pewnie parę kW w drogiej.
    Grudzien zimniejszy i już mam zużycie 110kW
    W domu 21,5 - 22 st
    Ostatnio edytowane przez tajo82 ; 07-12-2019 o 16:03
    MGprojekt Gala, 220 M2 po podłogach, 100% podłogówka, Ytong 600 24 cm + 20 styro 0,31, podłoga 10 cm eps200 0,36 + 5cm 0,30. Dach 15cm wełna 0,35 + 10cm styro 0,31 uszczelniony pianką. T-Cap 9 kW 3f zbiornik Sunex 400 wężownicą 4,2 m2. Okna 3 szyby. PV 8.28 kWh Sofar 8.8

  15. #11855

    Domyślnie

    Pompa uruchomiona 08.11. Dzisiaj więc mija równy miesiąc. Dźwignięcie temp. z 11,8C do 18C (plus grzanie zasobnika do 48C) pochłonęło 87 kWh - taki stan licznika na dzień 12.11.
    Stan na dzisiaj to 353 kWh, w domu temp. ok. 18C, nie mieszkam, prace wykończeniowe, brak reku, pouchylane lekko okna połaciowe i rozszczelnione pionowe, brak drzwi do poddasze nieużytkowego, dziesiątki razy otwierane drzwi wejściowe i brama garażowa, etc......

    Na 30.11. miałem 253 kWh.
    Czyli średnie zużycie przez 8 dni to 100 kWh = 12,5 kWh/dzień.
    Wszystko w taniej taryfie.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  16. #11856
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ketjof

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-207
    Posty
    93

    Domyślnie

    6 tego grudnia minął drugi pełny rok odkąd zamieszkaliśmy. Rodzina 2+2, temperatura w domu 22,5 st z wyjątkiem naszej sypialni 21 st, wiatrołap pewnie też chłodniejszy.
    Zużycie z podlicznika na całą PC od 7.12.2018 do 6.12.2019 1452 kWh.
    Licznik godzin pracy sprężarki pompy pokazuje 308 godzin na CO i 594 godz na CWU.
    Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C

  17. #11857
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Stafik73

    Zarejestrowany
    May 2017
    Skąd
    Krępice
    Posty
    138

    Domyślnie

    6 tego grudnia minął równy rok od włączenia pompy ciepła.Rodzina 2+1.Temperatura średnia w domu 22-23st. Zużycie z licznika pompy 1477 kWh w tym 1210 CO,254 CWU i 13 na chłodzenie. Czas działania grzałki 135h (głównie na defrosty i początkowe wygrzewanie).Sprężarka 2637 wył-wł. i 3971 całkowity czas działania. Wydaje mi się że licznik mojej pompy pokazuje za mało jakieś 10% chyba że nie dolicza włączania grzałki na defrosty. Jestem mega zadowolony
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.

  18. #11858

    Domyślnie

    @Stafik73, ketjof

    Jaja sobie robicie?
    1450kWh/rok?
    To w taniej taryfie < 500pln.
    254kWh na CWU na rok...
    Jezeli tak macie to zamiast PC wydłubałbym grzałkę z czajnika elektrycznego.

  19. #11859
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ketjof

    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-207
    Posty
    93

    Domyślnie

    Milsa666- nikt sobie nie robi jaj. Ja przynajmniej staram się nie robić jaj na forum muratora.
    Zużycie z niezależnego od PC podlicznika wychodzi mi już drugi rok podobne.( nawet trochę niższe niż w pierwszym roku od zamieszkania bo pewnie dom się pozbył wilgoci a i zima trochę lżejsza)
    A to, że u mnie by się nie opłacała PC gruntowa z odwiertami kupiona za np. 40 k to już kiedyś na forum pisałem.
    Tylko, że u mnie wyszła cała kotłownia 15 k (miejski program walki z niską emisją + udało mi się jeszcze montować w czasach kiedy instalatorzy trochę starali się walczyć o klienta) co nieco zmienia postać rzeczy.
    A jeśli chodzi o finanse , to pomijając opłaty stałe, ponieważ grzeję tylko w taniej taryfie to za podany roczny okres zapłaciłem jakieś 363 zł ( przyjmując 0.25 zł za kWh)
    Purystów uprzedzam, że mają oczywiście rację,co do tego, że pompka obiegowa CO i elektronika pompy pracowała także w wysokiej taryfie.
    Dla nich napiszę w takim razie, że zużyłem energii za ok. 400 zł na CO i CWU przez rok.
    Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C

  20. #11860

    Domyślnie

    A ja myślałem że jestem oszczędny i mam super wyniki

    Ale osiągnięcie 254kWh za CWU nawet w przypadku mnie jest nierealne mimo że mamy naprawdę niskie zużycie wody ale zużycie na CWU dziennie 0,69 Kwh to nawet dla mnie nierealne.
    Więcej chyba zużywam energii na przygotowanie dzienne herbaty

    U nas w najniższe zużycie CWU mieliśmy w lipiec/sierpień - 42/43 kWh.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 09-12-2019 o 13:33
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

Strona 593 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony