  1. #12181
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    soften

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Pabianice
    Kod pocztowy
    95-200
    Posty
    27

    Domyślnie

    A powiedzcie mi jeszcze jedno bo na pompie mam wskaźnik zużycia i za grudzień pokazuje mi 300 kWh więc skąd tu 1600 w 7 dni listopada i 14 dni stycznia ? czy pompa pokazuje zużycie całego zestawu czyli jednostki zewnętrznej, wewnętrznej i grzałki ? bo mam w szafce od bezpieczników zamontowane osobne zabezpieczenia dla każdego z nich a może ona pokazuje 300 kWh tylko tej wewnętrznej ? jakiś podlicznik chyba zamontuje.
    Dom 200m2. z MAX-a + styropian 15cm. Okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną mineralną 15. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11kW , podłogówka 80m2 + 5 grzejników w pokojach 12m2 i 1 drabinka. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki termoelektryczne + Listwa L-5.

  2. #12182
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Nie ma co ufać licznikom zamontowanym w pompie, zazwyczaj zaniża odczyt.
    Najlepiej zainwestować w zew. dwutaryfowy podlicznik.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  3. #12183

    Domyślnie

    U nas pompa idzie chyba na rekord

    Od piątku praca ciągła , w domu 22,6-22,8 stopnia ..

    W piątek temperatura do - 10,6 stopni , zużycie energii - 26,69Kwh (temp - średnia - 5,1)
    W sobotę temperatura do -13,7 stopni , zużycie energii - 24,3 Kwh (temp - średnia - 5,2)
    Niedziela , najzimniejsza jak na razie - 22,1 stopnia i zużcie do teraz - 32Kwh (temp - średnia (jak do teraz) - 17,1 ...)

    Pompa działa bez wspomagania grzałek ...
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  4. #12184

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    U nas pompa idzie chyba na rekord

    Od piątku praca ciągła , w domu 22,6-22,8 stopnia ..

    W piątek temperatura do - 10,6 stopni , zużycie energii - 26,69Kwh (temp - średnia - 5,1)
    W sobotę temperatura do -13,7 stopni , zużycie energii - 24,3 Kwh (temp - średnia - 5,2)
    Niedziela , najzimniejsza jak na razie - 22,1 stopnia i zużcie do teraz - 32Kwh (temp - średnia (jak do teraz) - 17,1 ...)

    Pompa działa bez wspomagania grzałek ...
    To by sie zgadzało . Mój dom 2x większy . Zużycie mam x2. W domu mam 23*C Same grzejniki
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  5. #12185

    Domyślnie

    Cytat Napisał soften Zobacz post
    A powiedzcie mi jeszcze jedno bo na pompie mam wskaźnik zużycia i za grudzień pokazuje mi 300 kWh więc skąd tu 1600 w 7 dni listopada i 14 dni stycznia ? czy pompa pokazuje zużycie całego zestawu czyli jednostki zewnętrznej, wewnętrznej i grzałki ? bo mam w szafce od bezpieczników zamontowane osobne zabezpieczenia dla każdego z nich a może ona pokazuje 300 kWh tylko tej wewnętrznej ? jakiś podlicznik chyba zamontuje.
    Pewnie masz ustawione ----Zużycie całkowite to pokazuje za ( 7 dni listopada ,cały grudzień + 14 dni stycznia)
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  6. #12186
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    U nas pompa idzie chyba na rekord

    Od piątku praca ciągła , w domu 22,6-22,8 stopnia ..

    W piątek temperatura do - 10,6 stopni , zużycie energii - 26,69Kwh (temp - średnia - 5,1)
    W sobotę temperatura do -13,7 stopni , zużycie energii - 24,3 Kwh (temp - średnia - 5,2)
    Niedziela , najzimniejsza jak na razie - 22,1 stopnia i zużcie do teraz - 32Kwh (temp - średnia (jak do teraz) - 17,1 ...)

    Pompa działa bez wspomagania grzałek ...
    Szajsung ciągnął stabilnie utrzymując temp.zadana zasilania około 30 stopni do -21 bez grzałek (w domu 22,2 stopnia)przy -24 zaczęły sie schody ,nie mogła sie wkręcić na obroty i odmrozić nawet po załączeniu grzałek ale wciąż pracowała a temp.zasilania nieznacznie spadała.Od czwartku wieczorem do teraz zjadła 140 kwh.Noc z piątku na sobote -19
    Z soboty na niedziele -23
    Niedziela poniedziałek -25
    W dzien trzymało -12 -17
    Ps .kolegi wiessman 8 kw zdechł przy -20
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .

  7. #12187

    Domyślnie

    Cytat Napisał art8005 Zobacz post
    Szajsung ciągnął stabilnie utrzymując temp.zadana zasilania około 30 stopni do -21 bez grzałek (w domu 22,2 stopnia)przy -24 zaczęły sie schody ,nie mogła sie wkręcić na obroty i odmrozić nawet po załączeniu grzałek ale wciąż pracowała a temp.zasilania nieznacznie spadała.Od czwartku wieczorem do teraz zjadła 140 kwh.Noc z piątku na sobote -19
    Z soboty na niedziele -23
    Niedziela poniedziałek -25
    W dzien trzymało -12 -17
    Ps .kolegi wiessman 8 kw zdechł przy -20
    U mnie widzę że bez sensu chyba u mnie pompa grzała do 34 stopni , bo z tego co widzę chyba nie miało to żadnego sensu a jedynie skończyło się dużo wyższym zużyciem energii i przegrzaniem w późniejszej porze ...

    Raczej idealnie nie zdąże ustawić krzywej , bo już mrozy się kończą

    U mnie już LG przeżył chyba 3 lata temu -28 stopni i działał też bez grzałek , więc widać mrozy mu nie straszne
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

  8. #12188
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.936

    Domyślnie

    Moja PC a ustawioną możliwość włączenia grzałek przy -10stC. Ani razu ich nie włączyła, bo ma jakieś tam stopniominuty i sama sobie wylicza czy tych grzałek potrzebuje a to zależy od strat/zapotrzebowania domu.
    Na dziś od początku miesiąca mam zużycie na CO i CWU 217kWh w tym od 16go stycznia do teraz 50kWh. Średnio "pożera" jak widać ok 10kWh/dobę chodząc sobie kiedy chce

    Dziś ma inny niż zwykle dzień, bo ponad 9h w nocy nie było prądu w 1/3 miasteczka i się załapałem na blackout. Reku nie chodził, tlenu nie zabrakło, temperatura nie spadła, bo gruba na 10cm posadzka trzyma ciepełko.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 19-01-2021 o 07:50
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  9. #12189
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    U mnie w styczniu do tej pory pompa zużyła 288 kwh.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  10. #12190

    Domyślnie

    U mnie trochę więcej 306 kWh.

    Pamiętać trzeba, że ostatnie mrozy było mocno niesprawiedliwe patrząc na kraj. Wschód a zachód to skrajnie różne temp.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  11. #12191
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    U mnie temp. w nocy prze ostatnie dwa dni spadała do - 21oC. A u Ciebie?
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  12. #12192

    Domyślnie

    Odpowiednio -19C i -15C.

    Ale to centrum, na zachodzie pewnie ok. -10C.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  13. #12193
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Chełmno
    Kod pocztowy
    86-200
    Posty
    701

    Domyślnie

    U mnie było odpowiednio -19 w niedzielę i -21 w poniedziałek. To pierwszy raz od trzech lat tak niskie temperatury, i jak czytam forum, gruntówki spoko, ale nawet i powietrzne nie miały większych problemów z nagrzaniem domów. To tylko potwierdza, że instalowanie pomp ciepła jako jedynego źródła ogrzewania w nowo budowanych domach jest wystarczające. Zmieniajmy mentalność ludzi- u mnie na osiedlu powstały dwa nowe domy i oczywiście... ekogroch (eko tylko z nazwy). Tak, wiem, że większość energii elektrycznej jest produkowana z węgla, ale PC to pierwszy krok, drugim może być PV.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh

  14. #12194
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    U mnie było odpowiednio -19 w niedzielę i -21 w poniedziałek. To pierwszy raz od trzech lat tak niskie temperatury, i jak czytam forum, gruntówki spoko, ale nawet i powietrzne nie miały większych problemów z nagrzaniem domów. To tylko potwierdza, że instalowanie pomp ciepła jako jedynego źródła ogrzewania w nowo budowanych domach jest wystarczające. Zmieniajmy mentalność ludzi- u mnie na osiedlu powstały dwa nowe domy i oczywiście... ekogroch (eko tylko z nazwy). Tak, wiem, że większość energii elektrycznej jest produkowana z węgla, ale PC to pierwszy krok, drugim może być PV.
    No nie bardzo, tam kolega wyżej w lubuskim, to jeszcze nie widział w tym roku poniżej -10, wiem bo mieszkam w pobliżu
    u mnie były dwie noc po ok. -15, a w dzień dwa dni -7
    Pompy powietrzne to odczuły, a zwłaszcza na wschodzie, południe, centrum.
    Z całego roku to bedzie to znaczne w stosunku do poprzedniej zimy.
    Na ten moment, to jesli ktos ma dostep do gazu to raczej polecał bym gaz, chłopaki w nowych domach w moim rejonie to koszty m-c mają jednak mniejsze niż PC PW.
    Ale jak ktoś nie ma dostępu do gazu tak jak ja to na pewno pojawienie sie PC PW to zbawienie.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  15. #12195
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.936

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    No nie bardzo, tam kolega wyżej w lubuskim, to jeszcze nie widział w tym roku poniżej -10, wiem bo mieszkam w pobliżu
    u mnie były dwie noc po ok. -15, a w dzień dwa dni -7
    Pompy powietrzne to odczuły, a zwłaszcza na wschodzie, południe, centrum.
    Z całego roku to bedzie to znaczne w stosunku do poprzedniej zimy.
    Na ten moment, to jesli ktos ma dostep do gazu to raczej polecał bym gaz, chłopaki w nowych domach w moim rejonie to koszty m-c mają jednak mniejsze niż PC PW.
    Ale jak ktoś nie ma dostępu do gazu tak jak ja to na pewno pojawienie sie PC PW to zbawienie.
    Przedostatniej nocy najniższa temperatura jaką zanotował zewnętrzny termometr to -18 więc..widziałem. Rano jak co rusz biegałem do reku to -12 było (wątek z Izzifast) .Teraz mam +3 i taka zima mi się podoba Chociaż....jest jeden minus. Przez te skoki łeb mnie napiernicza.

    Jak kiedyś pisałem ProStasiowi - gdybym mieszkał na wschodzie i stałbym przed wyborem PC PW która będzie pracować na sprężarce przy -25 czy -28 za grubą kasę to bym wolał polską gruntówkę.

    Wg OZC mam mieć przy -18 3,2kW więc kupiłem na większe mrozy PC z grzałkami 6kW.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 19-01-2021 o 11:32
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  16. #12196
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    art8005

    Zarejestrowany
    Dec 2017
    Skąd
    Michalowo
    Kod pocztowy
    16-050
    Posty
    97

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Przedostatniej nocy najniższa temperatura jaką zanotował zewnętrzny termometr to -18 więc..widziałem. Rano jak co rusz biegałem do reku to -12 było (wątek z Izzifast) .Teraz mam +3 i taka zima mi się podoba Chociaż....jest jeden minus. Przez te skoki łeb mnie napiernicza.

    Jak kiedyś pisałem ProStasiowi - gdybym mieszkał na wschodzie i stałbym przed wyborem PC PW która będzie pracować na sprężarce przy -25 czy -28 za grubą kasę to bym wolał polską gruntówkę.

    Wg OZC mam mieć przy -18 3,2kW więc kupiłem na większe mrozy PC z grzałkami 6kW.
    A co w tym takiego że pompa pracowała na sprężarce przy -25 ?do -22 pracowała stabilnie utrzymując zadaną temp. i pobór był 1200 -1400 Watt ,defrost nawet co 10 godz.Okolo -24 nie mogła już utrzymać zadanej temp. zasilania
    Moja PW kosztowała 20 tys.ze wszystkim na gotowo ,OZC -21 4.8 kw pompa ma 6 kw bez grzałek przy tej temp.
    Ps.jeszcze mrozi jest teraz -14 ,rano ma juz być na plusie

  17. #12197

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Jak kiedyś pisałem ProStasiowi - gdybym mieszkał na wschodzie i stałbym przed wyborem PC PW która będzie pracować na sprężarce przy -25 czy -28 za grubą kasę to bym wolał polską gruntówkę.
    Nawet jakby kilka dni PC PW miała popracować na grzałkach raz na trzy lata, to też sie nikomu nic nie stanie, a 20 tys zł w kieszeni zostaje. Moja spokojnie pracowała przy -21 w poniedziałek rano. Nawet nie wzięła wiecej energii niż zwykle, ale temp zasilania na sztywno na 29 ustawiona była.

  18. #12198
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.936

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Nawet jakby kilka dni PC PW miała popracować na grzałkach raz na trzy lata, to też sie nikomu nic nie stanie, a 20 tys zł w kieszeni zostaje. Moja spokojnie pracowała przy -21 w poniedziałek rano. Nawet nie wzięła wiecej energii niż zwykle, ale temp zasilania na sztywno na 29 ustawiona była.
    Mnie też ewentualna praca na grzałkach by nie przeszkadzała (w swojej mam ustawione włączanie na -10)...i dlatego mam PC która nie kosztuje 28 czy 32k jakie niektórzy mi polecali a 22500 za komplet. Ale gdybym miał płacić ponad 30k to bym wolał polską gruntówkę. Konceptus mi wyceniał na 33k a są też jeszcze inne firmy. Chyba z nimi mniej stresów niż z PW w przypadku dłuższych i większych niż przez ostatnie lata mrozów.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  19. #12199
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.936

    Domyślnie

    Cytat Napisał art8005 Zobacz post
    A co w tym takiego że pompa pracowała na sprężarce przy -25 ?do -22 pracowała stabilnie utrzymując zadaną temp. i pobór był 1200 -1400 Watt ,defrost nawet co 10 godz.Okolo -24 nie mogła już utrzymać zadanej temp. zasilania
    Moja PW kosztowała 20 tys.ze wszystkim na gotowo ,OZC -21 4.8 kw pompa ma 6 kw bez grzałek przy tej temp.
    Ps.jeszcze mrozi jest teraz -14 ,rano ma juz być na plusie



    Być może nic...ale dlaczego w wątku panasa był taki ruch po ostatnim ataku mrozu?

    "Choć pobór mocy przez pompę z grzałką będzie nieco wyższy niż przez urządzenie przewymiarowane, to takie rozwiązanie jest bardziej korzystne niż szybkie zużywanie się sprężarki na skutek niestabilnej pracy urządzenia"
    https://muratordom.pl/instalacje/pom...fhQX-xBBe.html
    Podobne zdanie ma mój instalator, który od ponad 16tu lat montuje PC.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  20. #12200
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    Nawet jakby kilka dni PC PW miała popracować na grzałkach raz na trzy lata, to też sie nikomu nic nie stanie, a 20 tys zł w kieszeni zostaje. Moja spokojnie pracowała przy -21 w poniedziałek rano. Nawet nie wzięła wiecej energii niż zwykle, ale temp zasilania na sztywno na 29 ustawiona była.
    To ja ci powiem wiecej.
    Moja to w tę ostatnią dobę z niedzieli na poniedziałek, to nawet mniej zużyła.
    Doba z soboty na niedzielę 40kWh
    A z niedzieli na poniedziałek 29kW, tylko, że o 24.00 pompa stanęła ( awaria ) i nie grzała do 15.00 ( a w nocy było -17, a w dzień do 15.00 -8 ), a o 15.00 w domu miałem i tak 20st/c
    To taki żart, bo od wczoraj od 15.00 pompę odpaliłem, to do teraz jeszcze nie uzyskałem temperatury docelowej w domu.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

Strona 610 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony