Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane z podlicznika przed pc, zlicza pompki, itp.
Październik
Startów sprężarki co 44
Liczba godzin pracy sprężarki co 62
Startów sprężarki cwu 87
Liczba godzin pracy sprężarki cwu 27
Energia wytworzona 601
COP 3,76
Zużycie w 1 taryfie 0,75gr 32,25 zł 43 kwh
Zużycie w 2 taryfie 0,4gr 46,80 zł 117 kwh
Suma 79,05 zł 160 kwh
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik CO i CWU
225 kW, czyli ok 70 zł
MGprojekt Gala, 220 M2 po podłogach, 100% podłogówka, Ytong 600 24 cm + 20 styro 0,31, podłoga 10 cm eps200 0,36 + 5cm 0,30. Dach 15cm wełna 0,35 + 10cm styro 0,31 uszczelniony pianką. T-Cap 9 kW 3f zbiornik Sunex 400 wężownicą 4,2 m2. Okna 3 szyby. PV 8.28 kWh Sofar 8.8
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPaździernik CO + CWU 10kWh w I i 185 w II taryfie. Od 1 stycznia CO + CWU + chłodzenie 112 w I i 1901 w II. Produkcja 5857 kWh
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie trzymajcie się tematu wątku.
Jak tylko tajo80 odpowie przeniosę posty do innego tematu.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa październik na podliczniku do PC przybyło 374 kWh (ogrzewanie domu i wody). Grzeję około 130 m2 - ocieplenie ścian 13 cm styropianu i w miarę dobrze ocieplony strych.
Temperatury około 23 st.C. z wyjątkiem pokoju 22 m2 pod sypialnia, gdzie staram się mieć nie więcej jak 21 st.C. gdyż na piętrze jest sypialnia. W sypialni pilnuję by nie było więcej niż 20 st.C. - max to 21 st.C., ale nie "zbijałem" klimą. Nie mierzyłem ile zużyła klimatyzacja pod sypialnią- jest włączana sporadycznie by było cieplej w czasie picia kawy w pokoju 22 m2 (pod sypialnią).
Wszystką EE czerpię z "własnego prądu" i mimo tego jest spora nadwyżka.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie pierwszego roku pracy gruntowej pompy ciepła HCT 9,4 kW.
Uruchomienie 08.11.2019 r. licznik zużycia prądu – 0 kWh.
Dzisiejsze – 08.11.2020 r. – wskazanie licznika – 2521 kWh.
Pisałem już o tym wcześniej, mieszkam od 29.02.
Do tego czasu temp. w domu od 18C i sukcesywnie podnoszona do 21,6C. Bez zużycia prądu na CWU (poza pierwszym nagrzaniem zasobnika). Trwały prace wykończeniowe, brak części izolacji oraz drzwi do przestrzeni nieogrzewanych (strych) lub słabo ogrzewanych (garaż), masa wilgoci w domu, non-stop wejście i wyjścia z domu, uchylana brama garażowa etc (wiadomo jak to jest przy wykańczaniu).
Po tym czasie normalne mieszkanie, temp. w domu na wiosnę 21,6 (histereza 0,4), teraz mam ustawione na 21,8 (histereza 0,2) – generalnie duża bezwładność grubej wylewki, silikatów oraz monolitycznego stropu dają przez większość czasu temp. w dzień trochę ponad 22C, która trochę spada na noc. Wtedy też PC się załącza. Mam ustawiony kaganiec na tanią taryfę.
Muszę zaznaczyć jedną rzecz – w tej chwili oczywistą, ale za kilka lat jak ktoś to będzie czytał, takie oczywiste może nie być – mieliśmy ciepłą zimę 2019/2020. Pompa ani razu nie uruchomiła mi się na grzanie w dziennym okienku taniej taryfy. Kiedy przyjdą mrozy pompa zacznie pracować również w dzień, co winno spłaszczyć jeszcze bardziej przebieg krzywej temp.
Efektem kagańca jest zużycie prądu tylko w taniej taryfie.
Przez ten rok miałem ofertę indywidualną, gdzie cena 1 kWh = 0,32 zł.
Stąd ów cały rok pracy pompy to 806,72 zł.
Zaczynam od jutra „powtarzać” określone miesiące w grzaniu. Zobaczymy jak te zeszłoroczne zużycia prądu, specyficznie warunkowane, przełożą się na teraźniejsze.
Jak dotąd owe 8 dni listopada br. pochłonęło 56 kWh.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój pierwszy pełny miesiąc.
CWU grzane tylko raz w tygodniu do 57*C.
Ogrzewanie ustawione na 19*C w pomieszczeniu (etap wykańczania pomieszczeń).
Zużycie październik: 116kWh
Ostatnio edytowane przez rabarbar1 ; 11-11-2020 o 16:03
Dziennik budowy
Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem nie pisać o zużyciu energii, ale gdzieś wcześniej pojawił się wątek o wielkich oszczędnościach co do PC G-W, a pozwolicie, że podepszę się zużyciem ,,ProStaś", który za m-c pazdziernik miał - 161 kWh
a w okresie 01-09.11 - 56kWh, przypomnę,że jego dom, to nowy budynek, budowany w technologii energooszczędnej i całośc w podłogówce.
U mnie zużycie za m-c pazdziernik - 177 kWh,
a okres 01-09.11 - 59 kWh, temperatura w domu zawsze 22-22.5, histereza 0.4st/c
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa podaję zużycie z niezależnego (nie mającego nic wspólnego z pompą ciepła podlicznika), Ty zaś:
Popatrzmy zatem na bardziej "zimowe" warunki
A zatem lecisz na g11 i wykorzystujesz dzienne grzanie i wyższe temp. DZ dla Twojej PC (na noc obniżasz temp. by pompa się tak często nie załączała). Ile to g11 wynosi? 0,57 zł.?
Marzec był zimny, ja już wówczas też mieszkałem też wszystko na prąd, 3 osoby.
Ja za marzec zapłaciłem, a grzeję tylko w taniej taryfie = 109,44 zł.
Ty za marzec zapłaciłeś 283, 86 zł.
Ale skoro przywołany został październik, moje 161 kWh = 51,52 zł., Twoje 177 kWh = 100,89 zł.
No cóż, poczekajmy na prawdziwą zimę.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, mam g11 ( od 3lat 0,55zł ), bo tak mi wygodniej, grzeję wtedy kiedy jesteśmy w domu, ale przecież tu wiekszość twierdzi, że przechodząc na g12 i tak większość zużycia będę mial w taniej, nie ważne, to nie na temat.
Podaję zuzycie z pompy, bo jak już stwierdziłem i opomiarowałem moja pompa pokazuje dokładnie, mawet o te 5% procent sie nie myli.
Zużycie bytowe dzienne w lecie ok. 8.5-9 kWh, teraz w zimie bliżej 9.5 kWh
To nie jest na temat, ale nadmienię, że mam bardzo suchy dom, w lecie chłodny, w zimie ciepły.
Całe zuzycie energii ( wg. licznika ) - za okres 01.10 - 12.11.2020 - 691 kWh ( nie mówmy o kosztach w zł. bo to odrębny temat ).
Nadmieniam jeszcze raz, moje ogrzewanie w całości oparte jest na grzejnikach, a te z założenia ( wg. fachowców) podnoszą zużycie o min. 20% w stosunku do podłogówki.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do końca to nie jest ten temat.
Dom domowi równy nie jest, podobnie jak przyzwyczajenia domowników i miejsce usytuowania, a tym samym pogoda.
Sam napisałeś, że spalałeś przed założeniem PC 3,5 tony węgla w śmieciuchu na sezon.
Przyjmując ok. 6,67 kWh/1 kg węgla (dla wartości opałowej 24Mj/kg) i sprawność takiego układu (jako całości) około 60% to wyjdzie nam, że dom potrzebował ok. 14.000 kWh (nie wiem, czy na CO, czy na CO i CWU).
Wychodzi, że masz ciepły dom. A obecne, i za ubiegły sezon grzewczy, temperatury są łaskawe dla powietrznych PC.
Ale jak pokazał marzec wystarczy, że zrobi się trochę chłodniej...
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle( 3.5t węgla ) zużywałem przed założeniem pompy, gdy ją załozylem, to w tym samym sezonie dodatkowo ociepliłem ściany 10cm grafit.
Nikt, nie mówił, że mam zimny dom, przypuszczam, że na tę chwilę może się równać z zapotrzebowaniem w energię z tymi domami co sa dzisiaj budowane.
Ale tak jak nadmienialem, mam grzejniki, a to stanowczo podnosi koszty wg. fachowców, ale mogą się mylić.
A co do tego, że poczekamy jak będą zimy, to tu właśnie jest sedno tematu. Kiedy?
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak piszesz - masz przewymiarowane grzejniki. I o to chodzi - im bardziej przewymiarowane w stosunku do potrzeb grzania śmieciuchem, tym mniejsze koszty.
Główna różnica w stosunku do podłogówki to konieczność grzania przez 24 godziny na dobę. Ale dzięki temu potrzebna jest pompa o znacznie mniejszej mocy, czyli sporo tańsza w zakupie.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe koszty przy grzejnikach wcale nie muszą być jakieś duże. Ja mam PC teraz 3 sezon, dwa poprzednie kosztowały ok. 1750 2018/2019 i 1450 2019/2020 na CO. Pierwszy sezon grzałem z ok. 30% ubytkiem czynnika .
Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKosztów nie liczę, tylko odnotowuję (podlicznik na PC), więc od czasu do czasu zgodnie z tematem wątki podaję zużycie energii.
PC uruchomiłem 16.07.2019 r. i na c.o. i c.w.u. do 16.07.2020 poszło nieco ponad 4800 kWh.
Do 10.06.2020 jednostka zewnętrzna była z 2008 rok o mocy 8,5 kW, a teraz z września 2018 r. (leżak magazynowy) o mocy 6 kW tej samej firmy na R410A.
Czas pokaże ile pójdzie kWh.
Jest na FM bliźniaczy temat, ale dotyczący zużycia energii przy grzaniu PC w domach, gdzie są same grzejniki.
"Stara" jednostka zewnętrzna "grzecznie" czeka w garażu, może będzie miała kolejne swoje "5 minut". Ale to inny temat, więc się nie rozpisuję by nie zaśmiecać wątku.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa 13 dni poleciało
Na dwie PC 80kWh
POdłoga COP1 62
CWU COP1 45kWh
Problem to brak słońca dzisiaj dziesiąty dzień ciemnicy z rzędu.
Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawno mnie tutaj nie było... 15555kwh - tyle zużyła pompa od czasu jej uruchomienia do dziś. Pompa odpalona w październiku 2016, od listopada grzane normalnie, w grudniu się wprowadziliśmy. 4 lata. W 2016 była jeszcze zima - w latach następnych już sporo cieplej. W tym okresie zapłacilem 13718zł na rachunek PGE za 29651kwh. Pompa pobrała połowę. Grzanie w G12w. Cena 1kwh = 0,46zł w całym okresie, w 2020 już 0,49zł.
Od tego miesiąca działa już fotowoltaika.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStan licznika 2725 kWh, na 31.10. było 2465 kWh.
Listopad: CO i CWU 260 kWh.
Temp. w domu ok. 22C, 3 osoby.
185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych