  1. #11861
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Stafik73

    Zarejestrowany
    May 2017
    Skąd
    Krępice
    Posty
    138

    Domyślnie

    Ja sam jestem w szoku, bo sprzedawcy pomp prognozowali zużycie na poziomie 1200 zł. Żałuje że od początku nie wziąłem taryfy g12w.Wydaje mi się że dużo daje rekuperacja. Jeżeli chodzi o podgrzewanie wody mam zbiornik 300 litrów , podgrzewam do 47st. Zużywamy jakieś 7-9 m3 wody w miesiącu. CO mam ustawioną krzywą grzewczą -15/+15 na 33/25. Częściej mam problem że jest za ciepło niż za zimno.
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.

  2. #11862
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Stafik73

    Zarejestrowany
    May 2017
    Skąd
    Krępice
    Posty
    138

    Domyślnie

    Maj, czerwiec, lipiec po 12kWh.Najwięcej 35.Może moja pompa najwięcej przekłamuje przy CWU.

  3. #11863

    Domyślnie

    No przekłamywać musi totalnie.
    Poza 5s prysznicem są jeszcze pojedyncze naczynia (te co nie wejdą do zmywarki), mycie blatu, ręce po "1" i "2" itd...
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.

  4. #11864

    Domyślnie

    Zużycie CWU to był zawsze klawy temat na FM.

    Ja kiedyś z grubsza liczyłem, ile zżera mi w obecnym domu PC do CWU, wyszło cirka about 820 kWh/rok (3 osoby).
    Można przyjąć te 800-1200 kWh/rok/osoba. Ewidentnie jestem w tej niższej strefie, choć jak moja córa pójdzie pod prysznic myć włosy to....już bym chyba wolał, by nalała pełną wannę wody...

    Nie ma co drążyć...

    Ad rem:
    Stan licznika pracy PC 425 kWh. Ostatnie 6 dób = 72 kWh/6 = 12 kWh
    Co ciekawe jest spory rozstrzał na zużyciu, ostatnie 3 doby to odpowiednio: 10, 17 i 8 kWh. Sprawdzam praktycznie o tej samej porze w tygodniu, po dziennym okienku grzania....

    Nadal prace wykończeniowe. Musiałem jeszcze więcej uchylić połaciówki i okna na dole, bo idą gładzie gipsowe.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  5. #11865
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.314
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Zużycie CWU to był zawsze klawy temat na FM.
    Pewnie wynika to z tego, że ludzie albo nie mieszkali w bloku, gdzie mieli rozliczenie CWU, albo nie patrzyli, ile m3 zużyli, tylko ile mają do dopłaty/zwrotu. Potem to już prosta fizyka. Dawno temu kolega przygotował arkusz i łatwo można policzyć, ile kWh ciepła potrzeba dla naszego indywidualnego zapotrzebowania na CWU.

    Przy PC pozostaje jeszcze kwestia COP - i tu trochę schody się zaczynają. Bo w praktyce wygląda to słabiej, niż w teorii. Bo w teorii grzeje się od wody zimnej do ciepłej cały zasobnik. A w praktyce większość ma (za) duże zasobniki i dogrzewa ostatnie kilka czy kilkanaście stopni (czyli z niższym COP), zamiast nagrzać np. 100l od 10* do 55* (czyli z maksymalnym możliwym w danych warunkach uśrednionym COP). Zostaje dodać trochę na straty postojowe (ewentualnie jeszcze większe trochę na straty na cyrkulacji). Cudów nie ma - jak ktoś zużyje 100l CWU o temperaturze 55* dziennie, to zużyje przy COP=2,5 średnio 66kWh/mies + straty. Wielkość zasobnika ma niewielkie znaczenie.

  6. #11866

    Domyślnie

    Witam
    Moja pc zużycie na 24h około 18 kw ,dom 104 M2 100% podlogowke ,wygrzewa budynek jeszcze ,pompa to newenergy 10 kw split ,domek parterowy ocieplony 15 grafitem ,strop teriva nie ocieplony jeszcze ,okna trzy szybowe ,można podejrzeć na extradom.pl projekt mokka 2

  7. #11867
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19

    Zarejestrowany
    Nov 2013
    Skąd
    warszawa
    Kod pocztowy
    03-641
    Posty
    3.192

    Domyślnie

    jak strop nie ocieplony to każda ilość ciepła ucieknie. Nawet trzyszybowe okna gdy są otwarte niewiele daja
    Ostatnio edytowane przez fachman19 ; 26-12-2019 o 16:28

  8. #11868

    Domyślnie

    26 dni grudnia (30.11.- 26.12):
    291 kWh/26 = 11,2 kWh

    Wszystko chodzi w taniej 0,34 zł = 3,8 zł./dzień
    Te 26 dni grudnia: 99 zł.

    W domu temp. ok. 19 C (ustawione bodaj 18,9C na sterowniku, stopniowo podnoszę od 18C).
    To tylko CO, nie mieszkam, prace wykończeniowe, wietrzenie via wentylacja grawitacyjna, duża kubatura poddasza (brak drzwi oddzielających poddasze użytkowe od nieużytkowego), budowlane drzwi do garażu, budowlańcy działają (otwierane drzwi, brama garażowa etc).

    Nie mam kominka, PC to jedyne źródło ciepła.

    Chyba jest dobrze.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  9. #11869

    Domyślnie

    509 kWh w 69 dni czyli jakieś 7,5 kWh na dobę. Pompa 6 kW zasila 100 metrów podłogówki, 20 stopni w pomieszczeniach. Tylko czas pracy na dobę trochę spory bo 22 h.

  10. #11870
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał wykidajło Zobacz post
    509 kWh w 69 dni czyli jakieś 7,5 kWh na dobę. Pompa 6 kW zasila 100 metrów podłogówki, 20 stopni w pomieszczeniach. Tylko czas pracy na dobę trochę spory bo 22 h.
    W takich temperaturach PC nie pracuje z mocą maksymalną myślę że może 50%? Mam salon połączony z holem i klatką schodowa oraz górnym przedpokojem 45 m2 , 2 kw grzejnik na ogrzanie tego w tej chwili pobiera 8-12 kwh na dobę czyli pracuje 30/50% mocy

    Zużycie 7,5 kWh na dobę to ok 0,3 kWh na godzinę czyli zakładając cop na poziomie 4 PC pracuje z mocą cieplną 1,2 kw
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 26-12-2019 o 23:31

  11. #11871

    Domyślnie

    W grudniu PC zużyła wg podlicznika 518 kW -chodzi w II taryfie
    Rachunek za prąd za cały dom ok 230 zł
    Ostatnio edytowane przez tajo82 ; 31-12-2019 o 15:09
    MGprojekt Gala, 220 M2 po podłogach, 100% podłogówka, Ytong 600 24 cm + 20 styro 0,31, podłoga 10 cm eps200 0,36 + 5cm 0,30. Dach 15cm wełna 0,35 + 10cm styro 0,31 uszczelniony pianką. T-Cap 9 kW 3f zbiornik Sunex 400 wężownicą 4,2 m2. Okna 3 szyby. PV 8.28 kWh Sofar 8.8

  12. #11872

    Domyślnie

    30.11.- 31.12 (31 dni)

    Zużycie 361 kWh/11,6 dzień.
    Chodzi tylko w taniej, koszt miesiąca 123 zł.

    Temp. wewn.od początku grudnia 18, potem 18,4 i na koniec 18,9 C.

    Pozostałe dane bez zmian: nie mieszkam, prace wykończeniowe, brak drzwi na poddasze nieużytkowe, brak reku (wydajna wentylacja grawitacyjna) itd.

    Od 08.11 do 12.11 = 87 kWh/wygrzewanie domu.
    Od 12.11 pompa zjadła 527 kWh za 180 zł.

    Obecny stan podlicznika 614 kWh.
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  13. #11873
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    U mnie zużycie na rzecz CO i CWU za grudzień wyszło 437kwh. Średnia temp. w domu 23oC. Rok 2019 zamknąłem zużyciem 2745kwh z chłodzeniem, piwnicy nie ogrzewam.
    Koszt 996 zł.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 06-01-2020 o 13:45 Powód: Uzupełnienie.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  14. #11874

    Domyślnie

    Piękny wynik !!

    Nie pamiętam, w pierwszym roku grzałeś piwnicę? Czy też aż tak bardzo spadło Ci zużycie w 2 (2898 ) i 3 (2745) roku względem 1 (3265) użytkowania domu?
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  15. #11875
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Tak, musiałem. Wygrzewałem wówczas posadzki.
    Wtedy jeszcze nie mieszkałem. Po wprowadzeniu się uznałem, że ogrzewanie trzech pięter nie ma najmniejszego sensu, zwłaszcza że DZ było zbyt mocno obciążone. Pierwszy rok jest zazwyczaj najbardziej kosztowny, pozbycie się wilgoci technologicznej okupione jest sporym zużyciem prądu. Obecny rok jest wyjątkowo ciepły więc zużycie prądu jest stosunkowo niższe.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  16. #11876
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cob_ra

    Zarejestrowany
    Mar 2015
    Skąd
    Pod Skierniewicami
    Posty
    1.293

    Domyślnie

    Podsumowanie miesiąca oraz roku 2019. Podlicznik przed pompą ciepła. Średnio na cele cwu zużywamy 100kWh miesięcznie. To średnia po obserwacji 3 lat mieszkania.

    Grudzień:
    Zużycie prądu na cele co i cwu:

    Taryfa I 57 kWh
    Taryfa II 216 kWh
    Razem 273 kWh co daje sumę około 115,95 zł


    Cały rok:
    Zużycie prądu na cele co i cwu:

    Taryfa I 686
    Taryfa II 1689
    Razem 2375 kWh, co daje sumę około 1 037,05 zł
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
    PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh

  17. #11877
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Zużycie za m-c grudzień
    CO i CWU - 584 kWh
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  18. #11878
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jacek.1971

    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Siemianowice
    Kod pocztowy
    41-100
    Posty
    176

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Zużycie za m-c grudzień
    CO i CWU - 584 kWh
    Jaką masz nastawioną kg

  19. #11879
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    michancia

    Zarejestrowany
    Nov 2019
    Skąd
    Dolnośląskie
    Posty
    721

    Domyślnie

    Cytat Napisał jacek.1971 Zobacz post
    Jaką masz nastawioną kg
    ustawienie
    krzywa:40/36 i -15/-1
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).

  20. #11880
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jacek.1971

    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Siemianowice
    Kod pocztowy
    41-100
    Posty
    176

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    ustawienie
    krzywa:40/36 i -15/-1
    Dzięki i rozumiem że nie masz bufora/sprzęgła

Strona 594 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony