  1. #12281
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.936

    Domyślnie

    Cytat Napisał Michalszuba Zobacz post
    Witam, jestem nowym posiadaczem pompy Atlantic 8kw dom 100m2 ocieplony 10cm styropianem, ogrzewanie podłogowe. Dom jest dogrzany, dorychczas był piec węglowy, wymieniłem stary piec na pompę. mam ją od 7 dni i z tego to powodu mam kilka pytań, może ktoś pomoże bo ja jestem w tym temacie zielony
    1 pytanko pompa mi nie dogrzewa, mam ustawioną temperaturę na 21stopni na czujniku pokojowym i pompie, a temperatura osiągana 20.2max. bawiłem się krzywymi ale to nie pomaga może coś źle reguluję ?
    2 pytanko moja pompa ciągle pracuje, w ogóle się nie wyłącza. działa tak: grzeje wodę np do 29st przez parę minut potem spada temp wody do letniej, za jakiś czas znowu 29stop parę min i znowu spada do letniej itd jak raz ustawiłem ją na 19 było w domu 20.2 to się nie wyłączyła woda chłodna w rurkach a ona cały czas mieliła wode. czy to ma tak działać czy powinna dogrzać i się wyłączyć?
    3 pytanie Czy Wasze pompy też zjadają tyle prądu? Moja aktualnie 35 kw dziennie.
    Mój Atlantic średnią od początku miesiąca ma ok 10kWh/dobę.
    Co do reszty - od czego masz instalatora? Bierz go za D i niech ustawia.

    PS - jeśli masz PC na R32 to instalator jeszcze się penie nie douczył, bo w nowych pompach zmieniono sterowanie..i z tego co mój instalator mówił, wszyscy z tym się męczą.

    PS2 - instalację masz grzejnikową czy podłogówkę ?

    PS3 - mogłeś zapytać w tym wątku - https://forum.muratordom.pl/showthre...72#post8033172 bo trochę oftopu w obecnym się zrobi.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 22-03-2021 o 16:45
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  2. #12282

    Domyślnie

    Dzisiaj byl instalator pomierzyliśmy straty ciepła itp zostala przestawiona pompa i teraz powinno być ok zadana temperatura osiągnięta na razie wszystko ok dziekuje wszystkim za odpowiedz pozdrawiam

  3. #12283

    Domyślnie

    Dzień dobry, chciałem zapytać czy może ktoś z kolegów podpowie co muszę inaczej ustawić ..pompa ciepła buderus wpls 6.2 re powietrzna cwu 300 l, wszędzie podłogowe ogrzewanie. Dom parterowy 106 M2 z h plus docieplony 20 cm styopianem. W domu rekuperacja zehender działa na 1 biegu - dziś dostaliśmy rachunek za 2 miesiące: 2000 zł. Oczywiście w styczniu mieliśmy dobę minus 23 i sporo dni z minus 15 ale ciekawi mnie czy to że w ustawieniach pompy miałem włączenie grzałki od -5 mogło wykręcić taki rachunek? Dodam że mamy na stałe ustawione w domu 20 stopni. Temp wody użytkowej to 42-48 był to pierwszy sezon grzewczy. Proszę o pomoc kogoś kto się zna na temacie. Pozdrawiam

  4. #12284

    Domyślnie

    No to nieżle przy takim domku to 2tyś to za dwa lata powinieneś zapłacić.Ma ta pompa jakieś liczniki np.ile godzin grzałki pracowały ile spreżarka itp.
    jakie masz nastawy typu krzywa
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  5. #12285

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    No to nieżle przy takim domku to 2tyś to za dwa lata powinieneś zapłacić.Ma ta pompa jakieś liczniki np.ile godzin grzałki pracowały ile spreżarka itp.
    jakie masz nastawy typu krzywa
    Godziny pracy sprężarki cwu 487, godziny pracy ogrzewanie
    4773, zużycie dogrzewacz 2707. Jeśli o krzywa chodzi to dla minus 20 stopni temperatura 30 stopni czujnik zewnętrznej temperatury, wpływ pomieszczenia na 5 i korekta temp wewnętrznej 2 stopnie.

  6. #12286

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maxmax25 Zobacz post
    Godziny pracy sprężarki cwu 487, godziny pracy ogrzewanie
    4773, zużycie dogrzewacz 2707. Jeśli o krzywa chodzi to dla minus 20 stopni temperatura 30 stopni czujnik zewnętrznej temperatury, wpływ pomieszczenia na 5 i korekta temp wewnętrznej 2 stopnie.
    Dogrzewacz zużycie cwu i grzanie 2707 a zużycie prądu przez sprężarkę 5398 ogrzewanie i cwu.

  7. #12287

    Domyślnie

    no to masz winowajcę jak dogrzewacz zużył 2707kwh to jeśli masz zwykłą taryfę to 2707x0,62gr=jakies 1678zł

    A za jaki to okres czasu jest wszystko ? Bo sama pompa też nieżle 3350zł
    Ostatnio edytowane przez codix ; 25-03-2021 o 18:54
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  8. #12288

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    no to masz winowajcę jak dogrzewacz zużył 2707kwh to jeśli masz zwykłą taryfę to 2707x0,62gr=jakies 1678zł

    A za jaki to okres czasu jest wszystko ?
    Grzanie to od luty 2020 zawiera wygrzewanie anhydrytu, we wrześniu 2020 się wprowadziliśmy więc od wtedy grzanie oraz CWU stan spisałem z dziś. Tam miałem ustawione dogrzewacz od minis 5 fabrycznie tak było teraz zmieniłem na minus 20 mam nadzieję że przy mrozach nie uszkodzi to pompy.

  9. #12289

    Domyślnie

    Do Buderusa nie mam danych:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Samsung-4-6-9.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	454310

    Jakie OZC ma budynek?

    Bezpieczniejszy zakres na uruchomienie grzałki to między -10*C a -15*C. Te -20*C może być zbyt nisko.
    Ale jak to widać na dołączonym wykresie dla innych PC, trzeba znaleźć temp. biwalentną zależną od wydajności PC i zapotrzebowania OZC budynku.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  10. #12290

    Domyślnie

    Przecież to pompa typu split czyli jeżeli jednostka wewnetrzna znajduje sie w ogrzewanym pomieszczeniu to nic nie zamarznie więc jakieś funkcje antyzamrożeniowe nie maja prawa zadziałać a nawet mozna wyłączyć.
    Następnie chodzi o dogrzewanie grzałkami to pompy przeważnie mają tak że ustawiasz od jakiej temperatury zewnetrznej pompa moze sobie pomagać w ogrzewaniu grzałkami i tu możesz ustawić dowolną temperature ile Ci tylko pozwolili w menu np.te -20st jak bedzie wcześniej ich potrzebowała to odczujesz to poprostu bo w domu bedzie chłodniej ale niczego Ci nie uszkodzi.
    Mimo że dałeś od -20 to i tak będzie je pewnie załączać przy defrostach jest to takie wspomaganie do szybszego powrotu do temp.zadanej w normalnych pompach nie wiem jak w Twojej włącza się wtedy grzałka na jakies 5min co każdy defrost i nie jest to jakiś majatek jeśli chodzi o zużycie.
    Jeśli to nie pomoże to mozesz otworzyć jednostke wewnętrzna i prześledzić w którym miejscu jest zamontowany dogrzewacz raczej we wszystkich pompach powinien być za wymiennikiem czyli już na wyjsciu ciepłej wody z jednostki wew. na c.o jesli tak jest to spokojnie można go całkowicie wyłączyc jeśli menu w Twojej pompie na to pozwala (tutaj juz musiałby się wypowiedzieć jakiś użytkownik buderusa).
    Ja w panasoniku mam grzałki całkowicie wyłaczone ani godzinki pracy.
    Pilnuj teraz liczników zobaczysz za jakiś czas czy Ci nabijają grzałki dalej i jak bedą defrosty to tez zobacz po kilkunastu defrostach czy dobiło cos zurzycia na grzałkach
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  11. #12291

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Do Buderusa nie mam danych:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Samsung-4-6-9.jpg
Wyświetleń:	22
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	454310

    Jakie OZC ma budynek?

    Bezpieczniejszy zakres na uruchomienie grzałki to między -10*C a -15*C. Te -20*C może być zbyt nisko.
    Ale jak to widać na dołączonym wykresie dla innych PC, trzeba znaleźć temp. biwalentną zależną od wydajności PC i zapotrzebowania OZC budynku.
    pod jakim względem bezpieczniejszy? Przecież jak mu się nie włacza przy minus15 a pompie brzkuje mocy to poprostu nie dogrzeje odpowiednio domu ale nic się nie stanie
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  12. #12292

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    pod jakim względem bezpieczniejszy? Przecież jak mu się nie włacza przy minus15 a pompie brzkuje mocy to poprostu nie dogrzeje odpowiednio domu ale nic się nie stanie
    Dziękuję Panowie za rady. Zmienię w ustawieniach ta temperaturę włączenia grzałek i poobserwujemy co dalej

  13. #12293

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maxmax25 Zobacz post
    Dziękuję Panowie za rady. Zmienię w ustawieniach ta temperaturę włączenia grzałek i poobserwujemy co dalej
    Sprawdz sobie też ile masz startów spreżarki jeśli masz takie dane czy nie za czestio sie włacza i wyłącza
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  14. #12294

    Domyślnie

    Marzec: 421 kWh
    185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).

  15. #12295
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Zużycie prądu za marzec 386 kwh.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  16. #12296
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Zużycie na rzecz CO i CWU, w drugiej taryfie.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  17. #12297

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Zużycie prądu za marzec 386 kwh.
    Super wynik, a jaka pompa?
    bo nie widze w stopce

  18. #12298
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Tomaszs131
    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    lubelskie
    Posty
    5.458
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    85

    Domyślnie

    Pompa ta sama co u kolegi ProStaś-a.
    Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
    2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230​C.
    Piwnicy nie ogrzewam.

  19. #12299
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    wally666

    Zarejestrowany
    Jul 2014
    Kod pocztowy
    05-800
    Posty
    385

    Domyślnie

    U mnie za 01.02 do 29.03 wyszło ok 800kwh na pompę, w domu 19stC i 2 grzania cwu, wykonczeniowka. Tragedii nie ma choć liczyłem na mniej bo zero zysków bytowych poza tym leciałem na najwyższej krzywej pod grzejniki więc liczę że kolejny sezon będzie bardziej reprezentatywny

  20. #12300
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Przy podłogówce krzywa nie ma większego znaczenia, bo pompa i tak nie nagrzeje GZ powyżej pewnej wartości, a jeśli jedziesz na czujniku temperatury wewnątrz, to tym bardziej znaczenie w tym sterowniku jest marginalne.
    No i 19 stopni vs 22-23 robi dość znaczną różnicę. No i dojdzie jeszcze CWU.

    U mnie w marcu 414kWh. Małe optymalizacje ustawień, płukanie GZ w połowie marca, obniżenie mocy, a tym samym delty i zużycie jest już akceptowalne. No i wymiennik ERV pozwolił zmniejszyć zużycie energii na CWU o prawie połowę stosunku do marca 2020 i tutaj wiedzę największy uzysk.
    64h na CWU, 194 na CO, licząc średnią ważoną (przy CWU średnia moc to 2, a CO 1,5), czyli CWU 125kWh i 289 na CO. Z tego jakieś 25kWh poszło na straty związane z cyrkulacją CWU i 17kWh na nawilżacz.

    Porównując zresztą do ProStaś, miałem zwykle 200kWh więcej w każdym miesiącu. Nawilżanie powietrza pochłania ogromne ilości energii - nawet ewaporacyjnie.
    Od 4 marca wymiennik odzyskał 285l wody, a nawilżacz odparował 72l. Wcześniej wszystko musiał dostarczyć nawilżacz - w takim marcu mamy ponad 350l wody, styczeń, luty myślę grubo ponad 500 - nie miałem jeszcze opomiarowane.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 31-03-2021 o 20:46
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 615 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony