  1. #15861
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Co teraz bedziesz ODWRACAŁ KOTA OGONEM --BO BŁAZNA TO Z SIEBIE ZROBIŁEŚ
    PRZECIEŻ NAPISAŁES sam 4320H PRACY.
    Glupszego od siebie szukasz.??????????????????
    Patrz i się dokształcaj, w tygodniku Murator prowadziłem korepetycje budowlane a dla Ciebie zrobię korepetycje matematyczne
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Zapotrzebowanie to 45kWh/m2/rok *118m2= ? /COP3= ? *0,33zł/kWh=?
    5500kWh/4320h= ?
    Zapotrzebowanie na ciepło mojego domu:
    45kWh/m2/rok*118m2=5310kWh

    Zużycie energii z pompą ciepła:
    5320kWh/COP3=1773kWh

    Rachunek za sezon grzewczy za ogrzewanie:
    1773kWh*0,33zl/kWh=583zl

    Średnia Ilość zużycia kWh w sezonie na godzinę:
    5320kWh/4320h=1,23kWh
    Z COP3=0,41kWh

    Nie dziękuj

  2. #15862

    Domyślnie

    Cytat Napisał arturo1972 Zobacz post
    kilowaty piszemy kw,ale już kilowatogodziny kwh.
    Zapotrzebowanie to 45kwh/m2/rok *118m2= ? /cop3= ? *0,33zł/kwh=?
    5500kwh/4320h= ?
    i jeszce raz aby nie było wątpliwości
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 21-09-2021 o 22:43
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  3. #15863

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Patrz i się dokształcaj, w tygodniku Murator prowadziłem korepetycje budowlane a dla Ciebie zrobię korepetycje matematyczne

    Zapotrzebowanie na ciepło mojego domu:
    45kWh/m2/rok*118m2=5310kWh

    Zużycie energii z pompą ciepła:
    5320kWh/COP3=1773kWh

    Rachunek za sezon grzewczy za ogrzewanie:
    1773kWh*0,33zl/kWh=583zl

    Średnia Ilość zużycia kWh w sezonie na godzinę:
    5320kWh/4320h=1,23kWh
    Z COP3=0,41kWh

    Nie dziękuj
    CO MI MĄCISZ --ILE GODZ PRACY PODAŁES ?????????????????????
    BĘDZIE MI TU MATEMATYKE NA POZIOMIE 3 KLASY PORZEDSTAWIAŁ.
    jA NIE PYTAM O kWh i nie o to chodziło tylko o godz pracy
    Skoro podałeś 4320h to tyle ci PC pracuje. A zapotrzebowanie domu to zostaw w spokoju

    ZOSTAŁEŚ ZŁAPANY I TERAZ BEDZIESZ TU UDOWADNIAŁ-- SWOJE
    FAKT JEST TAKI ŻE pc PRACUJE 432Oh a to jest 180dni /rok lub 24/24
    TYLE
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 21-09-2021 o 22:46
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  4. #15864

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Patrz i się dokształcaj, w tygodniku Murator prowadziłem korepetycje budowlane a dla Ciebie zrobię korepetycje matematyczne

    Zapotrzebowanie na ciepło mojego domu:
    45kWh/m2/rok*118m2=5310kWh

    Zużycie energii z pompą ciepła:
    5320kWh/COP3=1773kWh

    Rachunek za sezon grzewczy za ogrzewanie:
    1773kWh*0,33zl/kWh=583zl

    Średnia Ilość zużycia kWh w sezonie na godzinę:
    5320kWh/4320h=1,23kWh
    Z COP3=0,41kWh

    Nie dziękuj
    A ja mam to x 2 i dom ponad 230m2 ale opłat ZERO
    PC pracuje 2200h/sezon
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  5. #15865
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Dla zboczonych
    Tak wygląda rozebrany T-CAP 9kW czekający na pomoc
    Po urlopie wziąłem się za obdzwanianie serwisów Panasa, ale najbliższy termin za 3 tygodnie.
    No cóż, trzeba czekać

  6. #15866

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Dla zboczonych
    Tak wygląda rozebrany T-CAP 9kW czekający na pomoc
    Po urlopie wziąłem się za obdzwanianie serwisów Panasa, ale najbliższy termin za 3 tygodnie.
    No cóż, trzeba czekać
    Pomimo odmiennych zdań Co do innych zagadnień
    Życzę powodzenia i szybkiej naprawy.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  7. #15867
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Zarejestrowany
    Apr 2014
    Skąd
    Góra Kalwaria
    Kod pocztowy
    05-530
    Posty
    1.775
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Dla zboczonych
    Tak wygląda rozebrany T-CAP 9kW czekający na pomoc
    Po urlopie wziąłem się za obdzwanianie serwisów Panasa, ale najbliższy termin za 3 tygodnie.
    No cóż, trzeba czekać
    Mam chyba szczęście, bo w weekend zdecydowałem się na wezwanie serwisu a wizytę miałem wczoraj.
    W moim przypadku wizyta to 300 zł ( dojazd 105 km ), tyle kosztuje nauka, że trzeba czasem odkręcić zawór i uzupełnić wodę w instalacji CO.
    Myślałem, że japońska technologia sama dba o właściwe ciśnienie. Serwisant zrobił przegląd, pierwszy od montażu w 2016, sprawdził połączenia i znalazł usterkę w postaci uszkodzonego kondensatora. W przypadku braku zasilania muszę ustawić godzinę i uruchomić harmonogram.

    Kolegę podobna wizyta serwisanta od kotła na gaz w Warszawie kosztowała 350 zł,
    Mój dziennik budowy

    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100

    Parterówka 175m2, ogrzewanie 135m2 podłogówka + drabinka w łazience, garaż 40m2 nie ogrzewany.
    OZE - 7696 kWh/rok, 57,3 kWh/(m2·rok), Projektowe obciążenie cieplne budynku 4563 W
    Pompa Panasonic Aquarea SDC 7KW + CWU Hewalex HP250, rekuperator AirPack 300
    Płyta fundamentowa - 0,12, ściany - 0, 14 , dach - 0,12

  8. #15868
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    eMdzeJ

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    Posty
    331

    Domyślnie

    No dobra, jak na złość mam awarie sieci kom i nie mam jak zadzwonić do instalatora.

    dwa razy mi wywaliło wodę z jednostki wewnętrznej. Raz odpowietrznikiem, ok uznałem że może cieknąć czasami, dopuściłem wody, odpowietrzyłem, zakręciłem odpowietrznik podziałało parę godzin i znowu plama wody ale sporo mniejsza pod jednostką.

    Walnięte naczynie w pompie? Bo jest sama podłogówka i jest jej 100m2 wiec na bank nie mam za dużego zładu wody do tego naczynia co jest w pompie. Ciśnienie jakie było spoczynkowe to 2bary - tak zostawił instalator i tak dobiłem jak wywaliło za 2 razem. Pompa 7kw serii J.

    Przypuszczam że jak zjadę z nim na 1,5 bara to problemu nie będzie ale jakoś nie mam pewności czy tak powinno być. Niby w instrukcji jest że ciśnienie ma być pomiędzy 1 a 3. No to dwa jest idealnie pomiędzy.

    Pewnie dopiero wieczorem będę mógł dzwonić ale może macie jakieś pomysły ocb? Mi przychodzi tylko to co powyżej do głowy.

  9. #15869
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    A może ten wskaźnik ciśnienia jest walnięty , i nie ładujesz 2barów , a np.3 bary , i podczas pracy Ci wywala ? Sprawdziłeś ciśnienie innym baromierzem ?
    Ja bym nie dopuszczał wody i poczekał aż wyleci tyle ile zawór upuści na razie , ( dopuki będzie powyżej 1 bara na wskaźniku to będzie ok) .
    Ale instalatora bym ścigał , niech on to sprawdza. Naczynie wzbiorcze jak każde inne , też ma wentyl iteż można je dopompować.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  10. #15870
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    eMdzeJ

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    Posty
    331

    Domyślnie

    nie mogę naładować więcej niż mam w instalacji wodnej a było 2.2 jak dobijałem wiec więcej na bank więcej nie dowaliłem. Wrzuciłem 2.2 i spuściłem do 2.0 wg wskazań na pompie.

    Na razie nie dopuszczam i obserwuje.

    Bo jak dobrze kminie 100m2 podłogówki ułożonej co 10cm to będzie 180l wody? Tez kurczę nie pamiętam rozkładów rurek, chałupa budowana 14 lat temu, muszę zdjęcia sprawdzić z budowy ale chyba było na 10cm.

    Do ilu litrów wody jest naczynie w tej pompie? Bo 180l plus rury plus to co w samej pompie to może być i pod 200l.

  11. #15871

    Domyślnie

    ~250l. Mam ze 270l na wybudowanym naczyniu bez problemów.

  12. #15872

    Domyślnie

    Witam! Tak troszkę z innej beczki zapytam. Orientuje się może ktoś, jaka wartość napięcia jest podawana z płyty głównej pompy ciepła na grzałkę tacy ociekowej skroplin? Pompa to 3-fazowy T-Cap monoblok 12 kW.

  13. #15873
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ziomas1

    Zarejestrowany
    Sep 2020
    Skąd
    Łód"
    Kod pocztowy
    98-300
    Posty
    72

    Domyślnie

    Cytat Napisał eMdzeJ Zobacz post
    No dobra, jak na złość mam awarie sieci kom i nie mam jak zadzwonić do instalatora.

    dwa razy mi wywaliło wodę z jednostki wewnętrznej. Raz odpowietrznikiem, ok uznałem że może cieknąć czasami, dopuściłem wody, odpowietrzyłem, zakręciłem odpowietrznik podziałało parę godzin i znowu plama wody ale sporo mniejsza pod jednostką.

    Walnięte naczynie w pompie? Bo jest sama podłogówka i jest jej 100m2 wiec na bank nie mam za dużego zładu wody do tego naczynia co jest w pompie. Ciśnienie jakie było spoczynkowe to 2bary - tak zostawił instalator i tak dobiłem jak wywaliło za 2 razem. Pompa 7kw serii J.

    Przypuszczam że jak zjadę z nim na 1,5 bara to problemu nie będzie ale jakoś nie mam pewności czy tak powinno być. Niby w instrukcji jest że ciśnienie ma być pomiędzy 1 a 3. No to dwa jest idealnie pomiędzy.

    Pewnie dopiero wieczorem będę mógł dzwonić ale może macie jakieś pomysły ocb? Mi przychodzi tylko to co powyżej do głowy.
    Serwisant na przeglądzie pozamykał mi ten kranik twierdząc że panas ma taką przypadłość iż po prostu cieknie z niego często w sensie kapie ale ja mam dodatkowe naczynie. Także być może to żadna awaria.

  14. #15874
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Cytat Napisał sslawekk Zobacz post
    witam! Tak troszkę z innej beczki zapytam. Orientuje się może ktoś, jaka wartość napięcia jest podawana z płyty głównej pompy ciepła na grzałkę tacy ociekowej skroplin? Pompa to 3-fazowy t-cap monoblok 12 kw.
    230v.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  15. #15875
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Cytat Napisał ziomas1 Zobacz post
    Serwisant na przeglądzie pozamykał mi ten kranik twierdząc że panas ma taką przypadłość iż po prostu cieknie z niego często w sensie kapie ale ja mam dodatkowe naczynie. Także być może to żadna awaria.
    Jak ci zamknął zawór ? Może myślisz o śrubce do odpowietrzania , bo zaworu nadciśnieniowego nie da się zamknąć ....
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  16. #15876
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    ziomas1

    Zarejestrowany
    Sep 2020
    Skąd
    Łód"
    Kod pocztowy
    98-300
    Posty
    72

    Domyślnie

    Tak odpowietrznik.

  17. #15877
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    eMdzeJ

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    Posty
    331

    Domyślnie

    Cytat Napisał ziomas1 Zobacz post
    Serwisant na przeglądzie pozamykał mi ten kranik twierdząc że panas ma taką przypadłość iż po prostu cieknie z niego często w sensie kapie ale ja mam dodatkowe naczynie. Także być może to żadna awaria.
    przecież napisałem że po 1 razie zakręciłem odpowietrznik i wywaliło drugi raz. Tym razem bezpieczeństwa.

    Umówiłem się na wizytę, zobaczymy ciśnienie w naczyniu. Albo naczynie walnięte albo nie takie ciśnienie jak być powinno bo przy 27 stopniach zasilania wywala wode... to co będzie przy mrozach i 35 stopniach?. Ustawie prostą 35 stopni dla testu po sprawdzeniu / naprawieniu tego. Jak wtedy nie wywali to nigdy nie wywali.

  18. #15878

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    230v.
    Dzięki, chcę sobie dorobić tacę ociekową z podgrzewaniem. Mam zamiar zastosować kabel grzejny z termostatem. Cena tych oryginalnych akcesoriów, delikatnie mówiąc, jest nieakceptowalna...

  19. #15879
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    Orginalny kabel grzewczy jest przypinany do obudowy ,a nie do zewnętrznej tacki , stąd ta tacka niepotrzebna , tylko pozaklejać od spodu dziurki trzeba ( właśnie do tych dziurek wkłada się spinki do kabla).
    Gdzieś tu wstawiałem zdjęcie jak podłączyłem kupiony przewód grzewczy (nieorginalny) i w sumie nigdy go nie użyłem.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  20. #15880
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    eMdzeJ

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    Posty
    331

    Domyślnie

    kurde zgłupiałem. W "autodiagnostyce" jest mowa o 260l wody o temperaturze 60 stopni i wszystko ponad to wymaga osobnego naczynia. W serwisówce do mojej pompy jest za to coś takiego:

    The indoor unit has a build-in Expansion Vessel with 10 L air capacity and initial pressure of 1 bar.
    Total amount of water in the system should be below 200 L.
    If the total amount of water is more than 200 L, please add expansion vessel (field supply)

    wszystkie te pompy mają 10 litrowe naczynie.

    Nic to w poniedziałek się zobaczy ocb.

Strona 794 z 1021

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony