Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaką masz pompe?
na T-CAP gen H, nie działa harmonogram zaczynający się od ON, gdy pompa też jest ON (zielona lampka na sterowniku)
Czytałem, że na gen J działa
----
Arturo mi chodzi aby w ciagu dnia miec informacje ze sterownika temp domu, na zewnatrz biezaca wody i aby harmonogram sie zalaczal. A aby sie zalaczyl u siebie musze miec wylaczona pompe.
Pisalem o tym z 5 dni demu w tym temacie, gdy harmonogram w ogole mi nie startowal.
Ostatnio edytowane przez Fanek ; 17-06-2021 o 21:49
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziała w generacji H i J na pewno, nie trzeba dawać OFF
Po prostu jak ci koledzy wyżej pisale, jak temperatrura mieści się w delcie to grzanie nie nastąpi, jak dasz OFF wcześniej to choćby temperatura różniła się o 1 stopień to włączy grzanie, dlatego za pewne wydaje ci się że harmonogram nie działa jak nie dasz OFF
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemp nie mieściła się w delcie i nie załączał się harmonogram, jak wyłaczyłęm pompe i harmonogram od ON to startuje każdego dnia. Dawałem delte chyba nawet 12 na test... ale jeszcze przyjże sie temu. Pompa właczona (czyli zielona lampka na sterownik), harmonogram On i zero reakcji.
Jesteś pewny na 100%, że pompa może być włączona i harmonogram zaczynający się od ON się włączy?
Bo tak jak ja mówie pwiedziały mi chyba ze 3 osoby aby spróbować
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak , na 100% się włączy , jeśli tylko sam harmonogram będzie włączony ( będzie ikonka harmonogramu na wyświetlaczu ).
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa szczerze też nie mogę ogarnąć tego harmonogramu. Pompa wh-sdc09h3e8 ustawiony tylko w panelu 13ON- 15OFF, zaznaczony jest na wyświetlaczu, zadana woda 50C ,histeryza tylko na 3C, na wyświetlaczu tylko kran woda CWU. Pompa załączona, wyświetlacz świeci zielona dioda także i harmonogram nie uruchamia grzania wody, Jak jest wyświetlacz wyłączony , nie ma żadnych odczytów temperatury tylko ikona u góry harmonogramu to pompa uruchamia się o 13. Chciałbym widzieć co na wyświetlaczu i żeby działał ten harmonogram, co trzeba jeszcze zrobić? Prośba czy może ktoś podzielić się jak ma ustawione żeby to działało ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby działał harmonogram , to na wyświetlaczu ma być ikonka harmonogramu z podświetleniem , nic więcej.
Harmonogram robi dokładnie to samo co człowiek przyciskami o określonym czasie. Czyli ,jeśli w harmonogramie jest o 13:00 włączenie , CWU i tem 47 stopni , to harmonogram zrobi dokładnie to samo , jak byśmy sami o 13 poszli do sterownika , włączyli pompę ( zielona LED zapalona , jesli juz sie pali to nie zmienia stanu) , przełączyli tryb na CWU i ustawili 47 stopni. I dokładnie to zrobi harmonogram. Jeśli Harmonogram coś zrobi o 13 ,a my o 13:01 ręcznie coś zmienimy , to harmonogram już tego nie poprawi, tylko czeka na kolejne ustawione zadanie , i robi dokładnie to co jest tam napisane.
Jeśli macie wpisane ,że o13 ma włączyć CWU i zmienić temperaturę , i jeśli to się nie dzieje , to albo harmonogram jest wyłączony , albo używacie harmonogramu z chmury ( z modułu CZ-TAW1) .
Jeśli jesteście pewni , że tak się nie dzieje , to może Panasonic coś skopał w jakiejś rewizji oprogramowania ( i tylko serwisant może je zmienić).
Sam przed chwilą miałem ustawiony tryb grzania( ale i tak nie grzeje bo temperatura zewnętrzna na to nie pozwala) , pompa włączona i o 0 harmonogram przełączył tryb na CWU..
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam jeszcze że choć harmonogram o godz. X ma grzać a temp w CWU mieści się delcie to też grzania nie załączy.
PS> mam ustawiony w samopas i za 23 dni czerwca poszło 19kWh więc po co w ogóle się bawić w jakieś harmonogramy.
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie za 5 dni 20kwh, zbiornik 300l dwie wężownice. Mam fotowoltanikę i chciałbym wykorzystać autokonsumpcje , poza tym jestem w taryfie G12W dlatego tak planuje. Cztery osoby w domu i po wieczornym korzystaniu pewnie normalnie w nocy by dogrzewała wodę.
Odnośnie harmonogramu to mam rozumieć że ikonka ma być na górnym pasku, i nic więcej na wyświetlaczu, tzn pompa wyłączona na panelu. Bo jak świeci się zielona dioda na panelu to jeszcze widzimy temperatury min np.wody czy zewnętrzną i choć będzie na górnym pasku ikona harmonogramu to nastawy nie działają . Pompa załączy się w każdej porze jak spadnie temperatura wody poniżej zadanej 47C i histerezy 5C czyli jak będzie poniżej 42C.
Ja nie wiem czy jest taka możliwość, ale chciałbym żeby pompa była załączona, zielona dioda (chyba że to nie wskazane) miał podgląd na wyświetlaczu w każdej chwili widzieć np.temperture CWU i dodatkowo właśnie działał ten harmonogram który jak jest potrzeba to zagrzeje wodę w wyznaczonych godzinach.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałbym także ustawić dokładnie tak jak piszesz, temp na wyświetlaczu czyli włączona zielona lampka (znaczy pompa włączona) i aby działał harmonogram.
Niestety ma tak samo jak Ty i u mnie póki co pompa cały czas wyłączona i dopiero włacza się harmonogram.
Ikonka na górze oczywiście się świeci, prosze NIE PISAĆ O TYM KOLEJNY RAZ.
HARMONOGRAM OCZYWIŚCIE NA STEROWNIKU, ZERO DOTYKANIA CHMURY !!!
DELTA USTAWIONA BARDZO DUŻA !!!!
Esp - trzeba by napisać harmonogram zaczynający się: 14.00 OFF, 14.05 ON CWU i wtedy w teorii by pompa była właczona cały dzień i odczyt temp na sterowniku. Jeszcze nie sprawdzałem bo nie mam na to czasu chwilowo.
5 dni i 20kw to podejrzewam, że często załaczało Ci się grzanie, czujnik temp masz na dole czy na środku? też mam 300l 3.4m2 wężownica i przeniosłęm ze środka na góre, temp teraz dużo wolniej spada i pokazuej na apce praktycznie tą samą wartość co fizyczny termometr na zbiorniku. Mi też często się załączała na początku i dlatego zszedłem z histerezy na harmonogram i teraz idzie 1.5-2kw na dobe.
Teraz przy tym położeniu czujnika na górze i samej histerezie na powiedzmy 8* pewnie by się załaczała raz na dobe już, ale nie chce aby to wypadało przykładowo w nocy więc wole harmonogram mimo wszystko (mam fotowoltaike ale mimo wszystko), a ciepłej wody starcza spokojnie.
Ostatnio edytowane przez Fanek ; 23-06-2021 o 21:34
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepraszam ale sprawdziłem dokładnie, żeby tylko woda użytkowa i faktycznie 5 dni zbiornik 300l woda ustawiona na 47C i podlicznika wychodzi 11kwh wiec nie jest źle.
Ja tez mam wyłączoną pompę , wyświetlacz i załącza , zaświeca się tylko w godzinach ustawionego harmonogramu. Niestety jak włączyłem żeby sprawdzić jaka temperatura wody pompa zaczęła grzać choc nie była w godzinach harmonogramu , była poniżej zadanych, logicznie powinna poczekać na godziny w harmonogramie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLogicznie , to była włączona , miała tryb CWU , więc jeśli temperatura zbiornika była poniżej delty , to dlaczego miała czekać ? Pisałem wcześniej co harmonogram robi.... Jeszcze raz to dobitnie powiem , harmonogram wykonuje konkretne zadanie o konkretnej godzinie , a nie ( jak się niektorym wydaje ) spradza przedziały czasowe , i powinna czekac na godziny w harmonogramie.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVoymar oczywiście masz racje, zmęczony już pisałem, nie dodałem że delta 12 więc może aż tak się nie wychłodzi aby załączyć się w nocy.
Można by dodać 14.00 OFF, 14.05 ON, 22.00 OFF jak już nikogo nie obchodzi temp i idzie się powoli spać, rano w sumie nie istotne bo szybko szybko i opuszcza się dom
edit: więc i w sumie te 14.00 OFF nie potrzebne.
Ustawiając najwyższą delte tak aby nie dać się w nią złapać jest to jakieś rozwiązanie na prwie ciągle właczoną pompe i działający harmonogram.
Bo takie ON i OFF pompy chyba nic jej nie szkodzą co?
Jeśli nic więcej to ma nie być wartości temperatur ikonek od wody itp. czyli pompa ma być wyłączona? To samo powtarzamy z Esp od 2 stron
Ostatnio edytowane przez Fanek ; 24-06-2021 o 16:46
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie napisałem ,że nic więcej. Może być włączona , może być wyłączona , harmonogram jak przyjdzie godzina ustawi to ,co jest zaprogramowane w nim.
Nie wiem co to jest "Esp od 2 stron" ?
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże to pytanie trzeba zadać Panasonicowi...
Ja takiego problemu nie mam , i nikt to do tej pory też nie miał, może najnowszy firmware jest skopany.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492