Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widzę na tym wykresie to reakcja pompy jest jak najbardziej prawidłowa pomimo iż nie zaznaczyłeś na wykresie temp. wody wyjściowej (4 pozycja). Zaznaczona jest poz 3 (temp. powrotu), temp. wyjściowa docelowa (pozycja 9) i produkcja (poz. 10) . Około 18 potem około 20 i dziś między ~8,30 do prawie 12 pompa stała. Tak samo po 15. W tym czasie mieliła wyłącznie obiegówka.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to ja czegoś nie rozumiem, prawidłowa reakcja pompy to brak reakcji na harmonogram a jak podbijam KG ręcznie to reakcja jest natychmiastowa i po 20 minutach jest wyraźnie wyższa temperatura? Przy podbijaniu przez harmonogram nie podniosła nawet o 0,5 stopnia przez 6 godzin. Wydaje mi się, że w miarę rozumuję ale to są jakieś brednie
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ktorym momencie konkretnie nie zadzialal harmonogram ?
Spojrz na wykres mocy ,jaką pompa generowała , cały czas prawie 9kW (a chyba taką masz) . To nie wina pompy ,że 9kW jest niewystarczające ,żeby podnieść temperaturę w Twoim domu.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiG25 od 00:00 do 06:00 oraz od 13:15 mam podbicie o 5*C, na wykresach nie zgadza się godzina i trzeba odjąć 1h od wartości na wykresach.
https://youtu.be/BggC0k3oR74
Ostatnio edytowane przez tede80 ; 10-02-2021 o 19:28
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że niczego się tu nie dowiem, uparliście się przy swoim (bez urazy) albo nie czytacie co piszę cały czas,
"jak podbijam KG ręcznie to reakcja jest natychmiastowa i po 20 minutach jest wyraźnie wyższa temperatura"
i jak to niby ma się do wywodów na temat mocy pompy, produkcji energii, poboru energii itd.?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle to pewnie wina servicecluda, może gdzieś wprowadza przesunięcie ( nie bardzo tego używam) , pompa powinna dobrze to ustawiać. ( temperature docelowa aktualna zawsze mozesz sprawdzic w menu z informacjami)
.
Tam jakiegos harmonogramu w Smart Cloudzie nie masz ? Nie pali sie przypadkiem biala dioda na module ?
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI gdzie jutro rano to zobaczymy ? Na service cloudzie ? Bardziej bym uwierzył , jak byś sprawdził to "naocznie" w menu z informacjami ,czy o tej i o tej godzinie harmonogram podniósł temperaturę docelową.
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo prostu przestań mieszać krzywą. Ustaw ją na stałe i będzie OK. Takie wachlowanie niczemu dobremu nie służy - wręcz szkodzi i odbija się na zużyciu. To nie jest piec węglowy że będzie reagował w mgnieniu oka.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo Ty sie uwaliłes przy jednym i mocy nawet nie chcesz sprawdzac bo akurat wcisles recznie j poszlo a moze jak wciskales recznie to chodzila na 8kw i jeszcze wykrzesala cos a jak chciales harmonogramem to moze chodzila inaczej.
Na tabelce ktora pierwsza wrzuciles wynika ze chodzila prawie na 12kw wiec nie podbije temperatury bo nie ma czym chyba ze Cie w konia zrobi i zwolni obiegowke i podbije temp na tloczeniu powiekszy delte niby podbije temp ale i tak bedzie dostarczac ta sama energie a to energia grzejemy dom a nie temperatura.
Z tego pierwszego wykresu co wrzucales to bylo widac najpierw chyba jakis stop byl bo czemu takie skoki na wykresie chodzila normalnie miala na zasilaniu 38 i podeszles podbiles na sterownikh o 5st a ona jakies skoki odwali la z czestotliwoscia w dol pewnie do staniecia itp?? Czy zastopowales zeby wprowadzic zmiany i pusciles ja na nowo??
Zrob porzadny wykres z godziny a nie calego dnia gdzie bedzie szla rowno np.od 20min z temp.zasilania 38st. I bez jakis manewrow typu stop podbij recznie o 5st i zarejestroj po takim podbiciu jeszcze z 40min pracy tylko niech na tym wykresie beda przydatne dane czyli temp.powr i zasil ,przeplyw i,czestotliwosc,i najwazniejsze moc produkowana.
Za bardzo temu smart ufasz .
Sprawdz fizycznie na pompie nie na smarcie czy harmonogram zmienil target temperature.
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Podbiła by gdyby nagle krzywa nie poszła o 3 stopnie w dół (około 5) potem o 1 stopień (około 6) i o kolejny stopień zaraz po 8 co spowodowało jej wyłączenie do prawie 12. Pomiędzy 00 a 5 widać jak temperatura powrotu stale ładnie się podnosi. Całą winę za taki stan rzeczy ponosi wachlowanie krzywą co powoduje nawet wyłącznie pompy na kilka godzin.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo dzisiejszej nocy na zmodyfikowanym harmonogramie rano miałem 46*C na zasilaniu, chyba nie ma sensu dalej drążyć tematu, dziękuję za owocną dyskusję
plusfoto chciałem podbić temp. w tych godzinach żeby wykorzystać maksymalnie taryfę G12W.
Może wiecie jak zmienić godzinę w Service Cloud? nie zgadza się o 1h.
Ostatnio edytowane przez tede80 ; 11-02-2021 o 06:25
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez 1igor1 ; 11-02-2021 o 10:44
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, zastanawiam się jak mógłbym zoptymalizować pracę pompy i zminimalizować zużycie energii elektrycznej.
Najważniejsze informacje:
Mam monobloka 9 kW WH-MXC09H3E5
Mam fotowoltaikę na dachu, jest to pierwszy rok więc nie mam "zmagazynowanej" energii do wykorzystania, ewentualnie udaje mi się zyskać trochę na bieżąco.
Dom 140 m2 + 30 m2 garażu i 250l CWU, ważne nie mam jeszcze podłogówki na piętrze (obecnie 100m2 wylewki do wygrzania) i nie w pełni skończony dom , dużo ciepła ucieka na piętro!
Taryfa G11
W domu nie ma nikogo między 7 a 15.
Obecnie harmonogram mam ustawiony tak:
5:00 grzanie na 22*
11:00 grzanie na 24*
21:00 grzanie na 24* dogrzewanie CWU na 40*
23:00 grzanie 21*
w weekendy praktycznie cały dzień ustawienie na 23*
Zrezygnowałem z opcji wyłącz, termostat pilnuje żeby temperatura w domu nie spadła poniżej 21. Jako termostatu używam sterownika z pompy ciepła.
24* może wydawać się dużo ale to taka temperatura która daje nam komfort przy niezakończonym domu i wymusza dłuższy cykl pracy sprężarki przy mniejszym zładzie niż docelowy. Grzeję od godz. 11 bo mogę konsumować od razu produkcję z PV jeżeli cokolwiek jest.
Zużycie w grudniu: ok. 600 kW w styczniu podobnie (odczyt z licznika). W lutym na pewno będzie wyższe.
Jakieś rady? Warto się bawić?