Nowy dom 85m2 użytkowej, po całości podłogówka, izolacja skończona w październiku.
Jednostka wew. WH-SDC0309K3E5, Jednostka zew. WH-UDZ05KE5, bufor 60L
Dom jeszcze niezamieszkały, C.W.U. wyłączone.
Około 8:00 przestawiona temp z 14C na 15C (termometr w panelu zawyża o 2 do 3C bo w domu przy ustawieniu 14C było 11C).
Około 11:00 "Temp. zewn. wł. grzania" który jest źle przetłumaczony ("Outdoor temperature for heater on") i dotyczy grzałki przestawiony z 0C na -5C
i około 18:00 przestawiony spowrotem na 0C.
Jak powinny być dobrane parametry na prostej aby nie dochodziło do takiej pracy na grzałce ?
Dlaczego doszło do takiej pracy na grzałce ?
Jaki sens ma parametr "Outdoor temperature for heater on" jeśli praca sprężarki w krótkim czasie zaburza odczyt temperatury na zewnątrz i z -3C robi się -15C
Jak działa dobór przez pompę temperatury wody wyjściowej docelowej, ktoś na forum już wcześniej o to pytał i zmiana tej temperatury była spowodowana przełączeniem się na grzanie wody użytkowej ale u mnie to nie ma miejsca (C.W.U wyłączone).