Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzę jaką masz pompę, a to jest bardzo ważne, to że masz 9KW, to o niczym nie świadczy. Zakładam że masz Panasonica, a tu są trzy rodzaje: SDC, monoblok i taka jak moja T-CAP, która, zapewniam cię, że nie zejdzie z mocą poniżej 1kW, bo to jest wielka krowa, która jest w stanie ogrzać ,,przedszkole".
Przy wersji SDC 9KW, moc wyjściowa spada wraz ze spadkiem temperatury zasilania ( powietrza na dworze ), oczywiście ma mniejszą sprężarkę. Dlatego jest w stanie zejść z mocą poniżej 1KW na zasilaniu. Przy małych mocach poboru mogą występować przekłamania w pomiarach ( oczywiście nie twierdzę, że moja to w 100% pokazuje prawidłowo, to nie laboratorium ).
A swoją drogą to pompy 9KW SDC i T-CAP, to dwie różne pompy i nie powinny być pozycjonowane jako dwie 9KW, bo SDC przy +2st/c ma moc wyjściową poniżej 7KW i powinna się nazywać co najwyżej SDC 7KW, ta pompa nigdy nie uzyska więcej niż 9KW, a T-CAP 9KW jest w stanie uzyskać na zasilaniu prawie 12KW. Dwie różne pompy, a ludzie myślą, że mają podobne.
I żeby była sprawa jasna nie jest to wywód która lepsza, bo nie o tym tu piszę.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i pudło...Moja PC śpi w tym samym czasie co ja...
Od 23.50 do 5.00 mam obniżenie na sterowniku pokojowym do 20st i wtedy PC się wyłącza-jedynie przy naprawdę dużych mrozach może się włączyć...
Wbiłeś sobie w głowę ,że jak ktoś ma taryfę serii G12 , to musi wg niej żyć.A chodzi o to ,że jak ktoś normalnie i standardowo zużywa prąd-to po prostu jest tańsza G12. Pozostaje tylko kwestia ile z niej wyciągniemy-nie trzeba rezygnować z komfortu. Jeśli coś można zrobić w T2 (tak samo jak w T1) , to dlaczego tego nie zrobić ?
OP jest już w ogóle bezdyskusyjne pod wielostrefowe taryfy....
Męczysz ludzi , czasem ...
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA można wiedzieć, do jakiej mocy ci schodzi i z jaką mocą wtedy grzeje i przy jakiej temperaturze. Czy jest to wskazanie z wyświetlacza pompy czy może z podlicznika, lub licznika. I jeszcze jedna informację, czy tak było od początku, czy może coś zmieniałeś w ustawieniach, lub zasilaniem.
Z góry dziękuję
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaję wszystko z pompy poza poborem energii, która jest z osobnego licznika w rozdzielnicy elektrycznej. W tej chwili:
Temp zewn. - 14C
Sprężarka - 20Hz
Produkcja energii - 5.8kW
Pobór energii - 0.87kW
Temp. zasilania 33C.
Niczego nie ustawiałem specjalnie w pompie. Z mocą schodzi zależnie od temp zewn. Najniżej widziałem do tej pory 4.6kW przy 7C na zewnątrz. Mówię o mocy utrzymywanej przez jakiś czas, a nie chwilowych skokach.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo teraz zagadka, czyja pokazuje przekłamanie na wyświetlaczu, bo u mnie w chwili obecnej:
temperatura zewnętrzna na wyświetlaczu pompy 12st/c
tem. zasilania 36 st/c
sprężarka 20Hz
pobór energii 1KW
produkcja 5.4KW
COP 5.4
Ja mam wersję H i u mnie pokazuje pobór energii tylko co 02KW, więc wnioskuję, że masz inny soft ( inna wersja ), ale jak by nie patrzył, to te moce na zasilaniu musza być podobne i niżej nie zejdziemy. Żeby było śmiesznie to moja przy niższej temperaturze zasilania i wyższej na zasilani, ma niewiele gorszy COP ( nie jest to udowadnianie czyja lepsza ).
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież napisałem, że poboru nie podaję z pompy, tylko z licznika. Pompa podaje 0.8kW
Edit:
dodam jeszcze, że u mnie PC jest 3-fazowa.
I jako ciekawostkę, że fazy nie są obciążane równomiernie. Te 0.87kW rozkłada się na 0.27kW L1, 0.27kW L2 i 0.33kW L3. Sumarycznie widzę, że L3 obciążana jest najmocniej, a L1 najmniej.
Ostatnio edytowane przez agb ; 04-11-2019 o 14:04
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo prawdopodobnie na tych dwóch fazach bardziej obciążonych masz na jednej pompkę obiegową a na drugiej wentylatory jednostki zewnętrznej, których prawdopodobnie licznik pompy nie zlicza ( z tego względu ta dyskusja ) i dlatego pokazuje ci 08KW.
A prawdopodobnie w wersji T-CAP jednofazowej w wersji H, a taką mam, pompka obiegowa jest zliczana przez licznik pompy, z tego względu mam najniższe wskazanie energii na zasilaniu 1KW, a nie poniżej, jak u ciebie.
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa chyba nie pisałem o pobranej min mocy.Pisałem tylko o min mocy z PC tj 2,4kW-tyle najmniej widziałem na zewnętrznym ciepłomierzu.
No i w chałupie mam model F -a u kuzynki jest 3 fazowy H (tyle tylko, że nie mamy odczytu bieżącej mocy na podliczniku).
Zwracam tylko uwagę ,że żaden T-cap nie posiada na pokładzie typowego licznika energii-podawany odczyt jest wprost ze sterowania obciążeniem w PC.
Krótko pisząc-cały odczyt jest na podstawie obliczeń , a nie fizycznego pomiaru zużycia...
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak czegoś nie wiesz, to poszukaj, poczytaj, a nie podpieraj się, że ktoś coś napisał.
Pofatyguj się i opomiaruj jednostke zewnętrzna ( dwa wentylatory ) i pompkę obiegową, zsumuj i będziemy mądrzejsi, nie zapomnij w tym samym czasie mierzyć poboru samej pompy ciepła ( zewnętrznym licznikiem energii ) i to wszystko w danej chwili porównaj ze wskazaniem na wyświetlaczu.
O i wtedy będziesz ekspertem, przynajmniej w tej dziedzinie
Ostatnio edytowane przez michancia ; 01-12-2019 o 13:13
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może małe podsumowanie naszych ostatnich dyskusji , mianowicie dowiedzieliśmy się ,że :
-PC podają nie precyzyjne zużycie
-G12W praktycznie zawsze się opłaca wzg G11 (po za produkcją chałupniczą)
-należy prawidłowo dobrać PC , zamontować ją oraz wyregulować i ustawić cały system
Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam ,że to wszystko już .........
......wiedzieliśmy !
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoprosiłem kuzynkę o dwie fotki ze zużyciem jej T-capa 9 kW 3 fazy H monoblok :
-409 kWh wg PC
-834 kWh wg podlicznika
No i teraz zacznę „śledztwo” na nowo...
Pod ten licznik podpięta jest tylko obiegówka wtórna -wilo o mocy max 40W.
Grzałki w PC wyłączone ...
Od września do zeszłego tyg była włączona funkcja atyzamrożeniowa- ale tyle by chyba nie pociągnęło.
Sprawdzę w ciągu kilku najbliższych dni
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 04-11-2019 o 17:32
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych