dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 800 z 1022
Pokaż wyniki od 15.981 do 16.000 z 20440
  1. #15981

    Domyślnie

    Stojak od panasa to 40cm + podmurówka jaką sobie inwestor zrobi.
    Idąc tym tropem stojak zrobiłem sam ( stal nierdzewna profil 40x40 ) na wys. 55cm
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  2. #15982
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.680

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Przy okazji,po 9 latach ubyło 1kg czynnika
    Jak długo ściągał czynnik?
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    ciśnienie przed spuszczeniem wynosiło 9 barów,po nabiciu jest 14.
    Ty, Arturo, łykasz takie pierdoły? Czy ktoś ci przejął konto?
    Nie poznaję cię, dotąd byłeś "fachmanem" pompowym...

    PS. Jakie byle temperatury podczas tych pomiarów?

  3. #15983
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    tabi88

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Wołomin
    Kod pocztowy
    05-230
    Posty
    277

    Domyślnie

    Tej zimy: sasiad ma ładny stelaż z kwasówki zabetonowany (wystają z siemi same rurki kwasiaka) i ten stelaż jest na wysokość ok 35 cm. W tym roku raz lód skuwał bo podszedł pod samą pompę.

    Ja mam inną kostrukcję podstawy (betoniak wystajacy 40cm ponad grunt i dopiero na tym stelaż 30 cm) i niewiele brakowało że będę musiał skuwać ale koniec końców nie trzeba było.

  4. #15984
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    pawelszo

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    Osolin
    Kod pocztowy
    55-120
    Posty
    136

    Domyślnie

    żeniby co skuwać - wodę z defrostów której się nie odprowadza, choćby jak u mnie do a'la brytfanki i potem rurą out ?
    Nie qmam w sezonie zimowo-wiosennym pompa jest generatorem wody destylowanej w ilościach czasami bardzo dużych
    Dom 130-150m2, Pompa ciepła Panasonic Aquarea T-CAP 9kW 3 fazy 2 wiatraki+kaloryfery.
    PV 6kW ZeverSolar

  5. #15985
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    oberwatorPC

    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Warszwa
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    887

    Domyślnie

    Bardziej bym się martwił plastikowymi opaskami, z których zbudowana jest ta pompa.

  6. #15986

    Domyślnie

    Jest nam niezmiernie miło, że dla bezstronnego obserwatora masz los nie jest obojętny.

  7. #15987
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Cena jeszcze do przełknięcia-jak już szczęśliwie naprawisz PC , to pomyślimy o starej płyteczce. Jak mi się będzie nudziło , to mogę do niej zaglądnąć.
    No i dostałem wycenę.
    Sama płyta główna to 2,5tys.zl.
    Narazie olewam, wyciągam płytę i oddaje do elektronika do sprawdzenia.

  8. #15988
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Jak długo ściągał czynnik?

    Ty, Arturo, łykasz takie pierdoły? Czy ktoś ci przejął konto?
    Nie poznaję cię, dotąd byłeś "fachmanem" pompowym...

    PS. Jakie byle temperatury podczas tych pomiarów?
    Pozory mylą
    Czynnik był spuszczany jakieś 15-20 minut. Do butli, która stała na wadze. Pokazało 2,2kg czyli 1kg mniej.
    Temperatura, było wtedy 18st.C.
    Nabicie azotem pokazało szczelny układ, później była robiona próżnia, ciężko było ja wytworzyć.

  9. #15989
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    596

    Domyślnie

    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Nabicie azotem pokazało szczelny układ, później była robiona próżnia, ciężko było ja wytworzyć.
    Skoro układ szczelny a próżnia z problemami to jednak jest coś nie tak ze szczelnością

  10. #15990
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Skoro układ szczelny a próżnia z problemami to jednak jest coś nie tak ze szczelnością
    Może pompka mało wydajna ?
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  11. #15991
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    mam szybkie pytanko do posiadaczy modeli H.
    Czy też macie niski przepływ na CWU tj ok 14l/min ?
    Na CO obiegówka pięknie moduluje-jak "trzeba" to nawet 32l/min.
    Zasobnik CWU jest Panasa 300L.
    Pzdr
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  12. #15992
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    U mnie jest taki przepływ w końcowej fazie grzania CWU. Na końcu 13.38 L/min.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  13. #15993
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    U mnie jest taki przepływ w końcowej fazie grzania CWU. Na końcu 13.38 L/min.
    Dzięki za info-jeszcze popatrzę na samym początku.Na pewno nie było to tylko pod koniec cyklu CWU.
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #15994
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Wydaje mi się ,że przepływ jest uzależniony od ustawionej temp. wody wyjściowej. U mnie np. przy grzaniu CO temperatura ustawiona na 34*- przepływ 24l/min, teraz mam ustawione 32* i przepływ max. 21L/min. Oczywiście jeżeli temp. dochodzi do ustawionej przepływ maleje.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  15. #15995
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Przy CWU to przede wszystkim uzależniony jest od powierzchni wężownicy , u mnie cały czas ok 19,5l/min , o 16 pompa grzała CWU : https://snapshot.raintank.io/dashboa...03lcw2qc1vB3Kv
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  16. #15996
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Być może to jest dobry trop. Ja mam 1.1 m2 wężownicę i nie ma wystarczającego odbioru ciepła.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  17. #15997
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    224
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Mam pytanie w kwestii zależności trybu pracy cichej pompy i niższej krzywej a taktowaniem i defrostami. Nie wiem czy dobrze myślę ale w trybie pracy cichej wentylator pracuje wolniej czyli rzadziej dochodzi do defrostu. Wolniejsza praca wentylatora powoduje że pompa potrzebuje więcej czasu na podgrzewanie wody na potrzeby CO, dłużej nagrzewa się powietrze w pomieszczeniach a więc pompa dłużej pracuje (w każdym bądź razie powinna) bez wyłączenia. Jeśli się mylę to poprawcie mnie.

  18. #15998
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Prawie dobrze, ale nie chodzi o to ,żeby tylko wentylator się wolno kręcił ( bo tu akurat jest teoria , że jakby wentylator się szybko kręcił to lód nie zdążyłby się osadzić ,tyle ,że musiało to być śmigło samolotu )
    W obu przypadkach moc pompy jest redukowana , w trybie cichym bezpośrednio poprzez zmodulowanie sprężarki , a w drugim pośrednio ,jak temperatura wody osiągnie temperaturę zadaną to też się zaczyna modulować.
    A jak sprężarka jest zmodulowana , to parownik oddaje mniej energii do otoczenia ,przez co nie musi osiągać niższych temperatur od otoczenia ( w sensie bardziej niższych jak działa na full) i woda nie zdąża się na nim zamrozić.(oczywiście w praktyce z czasem i tak zajdzie lodem , ale są przypadki ,kiedy pompa jest tak zmodulowana ,że jest tylko lekki osad i pompa długo defrostu nie robi).
    Stąd w pompie 9kW lepiej jest mieć dwa raz większy parownik i jednostkę zewnętrzną dwuwentylaorową.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  19. #15999
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    224
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Prawie dobrze, ale nie chodzi o to ,żeby tylko wentylator się wolno kręcił ( bo tu akurat jest teoria , że jakby wentylator się szybko kręcił to lód nie zdążyłby się osadzić ,tyle ,że musiało to być śmigło samolotu )
    W obu przypadkach moc pompy jest redukowana , w trybie cichym bezpośrednio poprzez zmodulowanie sprężarki , a w drugim pośrednio ,jak temperatura wody osiągnie temperaturę zadaną to też się zaczyna modulować.
    A jak sprężarka jest zmodulowana , to parownik oddaje mniej energii do otoczenia ,przez co nie musi osiągać niższych temperatur od otoczenia ( w sensie bardziej niższych jak działa na full) i woda nie zdąża się na nim zamrozić.(oczywiście w praktyce z czasem i tak zajdzie lodem , ale są przypadki ,kiedy pompa jest tak zmodulowana ,że jest tylko lekki osad i pompa długo defrostu nie robi).
    Stąd w pompie 9kW lepiej jest mieć dwa raz większy parownik i jednostkę zewnętrzną dwuwentylaorową.
    Dzięki za informację, czyli jednak coś tam kojarzę . Tylko czy pompa wytrzyma cały sezon na trybie cichym (zdaje się, że mam ustawiony poziom "2") bez szwanku dla swojego stanu? Bądź co bądź jest przyduszone jej normalne funkcjonowanie. Krzywą mam teraz ustawioną 38/-12 34/12 i wydaje mi się trochę za wysoka więc chciałbym zejść po ok. 4* w dół dla obu temperatur zewnętrznych bez zwiększenia taktowania i defrostów (wliczanych przecież w uruchomienia PC). Stąd moje nieśmiałe pytanie.

  20. #16000
    Banned
    Arturo1972

    Zarejestrowany
    Dec 2020
    Skąd
    Przyszowice
    Kod pocztowy
    44-178
    Posty
    2.007

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Mam pytanie w kwestii zależności trybu pracy cichej pompy i niższej krzywej a taktowaniem i defrostami. Nie wiem czy dobrze myślę ale w trybie pracy cichej wentylator pracuje wolniej czyli rzadziej dochodzi do defrostu. Wolniejsza praca wentylatora powoduje że pompa potrzebuje więcej czasu na podgrzewanie wody na potrzeby CO, dłużej nagrzewa się powietrze w pomieszczeniach a więc pompa dłużej pracuje (w każdym bądź razie powinna) bez wyłączenia. Jeśli się mylę to poprawcie mnie.
    Wentylator to pikuś, u mnie sprężarka jest głośniejsza w każdym przypadku od wentyli, które naprawdę cicho się obracają.

Strona 800 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony