  1. #19121

    Domyślnie

    Cytat Napisał Techno Zobacz post
    No i to są domy
    Nie to co poniektórzy mają 130m2 i nazywają to domem.
    ja mam 111 m2, nazywać to chatką czy szopą??

    Cytat Napisał Carpenter78 Zobacz post
    Pompa zasila tylko podłogówkę. CWU grzeję gazem.


    Mam nowy rekord 20 defrostów na dobę, tem. zew. 0, +1; zasilanie 31,32; powrót 27,28; delta 4. Bujałem pompę z 25,5 na powrocie do 28 żeby zaoszczędzić na defrostach.
    Po ustabilizowaniu powrotu powyżej 27* nadal grzałka uruchamiała sie po defroście aby dobić do zadanej temp. i zużywała 0.2 kWh na defrost. W domu temp. 21,23,22
    Też robiłem tak żeby zaoszczędzić na defrostach, już myślałem, że coś jest nie tak z moją PC bo co 1-1,5 h defrost ale doszedłem do wniosku że to przez tą pogodę w tym roku, teraz temperatura spadła poniżej -3 st/C wilgotność spadła i bach 3-4 defrosty na dobę.
    Ostatnio edytowane przez damianeekk ; 05-02-2023 o 10:02

  2. #19122

    Domyślnie

    Cytat Napisał Navy1 Zobacz post
    Jak chcesz to przetestuj moje ustawienia:
    Tryb równoległy chodził mi po głowie ale nie testowałem. Pompa zasila OP bezpośrednio, mam 40 L buforek na powrocie i tam jest wpięty Termet. Tylko Termet odpowiada priorytetowo za CWU w układzie otwartym i nie mogę na razie automatycznie uruchamiać równolegle z pompą bo łączą mi się układy zamknięty z otwartym.

    PC pracuje na prostej, nie mogłem jakoś dopasować krzywej. Jakoś lepiej mi testować, temat złożony...

    Cichego trybu nie używałem jeszcze.

    Mam prosty Termet Silver i przy zasilaniu 30* zużywa ok 0.46m3 gazu na godzinę także dużo, finasowo wiecej niż PC... jak na narazie.

    Dzięki za sugestię , jak sprawdzę dam znać jak u mnie zadziała.
    Pozdrawiam
    3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
    Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
    zbudowałem sam...

  3. #19123
    ELITA FORUM (min. 1000)
    coachu13

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.207

    Domyślnie

    Grzejecie krzywymi grzewczymi czy stała zadaną temperaturą ?

  4. #19124
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dzimberto

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    bielki
    Kod pocztowy
    87-875
    Posty
    177

    Domyślnie

    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Grzejecie krzywymi grzewczymi czy stała zadaną temperaturą ?
    ja krzywą z zewnętrznego czujnika temp
    45 m2 podłogowki na dole plus 1 łazienka na gorze(kuchnia,przedpokój 2 lazienki), grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki
    Bez reku
    Dom:24 BK+15 cm grafit lambda 32
    fundamenty 10 cm parking lambda 36
    podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwy
    okna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramka
    poddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15)
    dachówka,pełne deskowanie
    Do 09.2020 ekogroszek
    fotowoltaika 9,91 kW plus PC Panasonic WH-MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK

  5. #19125
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dzimberto

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    bielki
    Kod pocztowy
    87-875
    Posty
    177

    Domyślnie

    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Grzejecie krzywymi grzewczymi czy stała zadaną temperaturą ?
    ale w harmonogramie
    45 m2 podłogowki na dole plus 1 łazienka na gorze(kuchnia,przedpokój 2 lazienki), grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki
    Bez reku
    Dom:24 BK+15 cm grafit lambda 32
    fundamenty 10 cm parking lambda 36
    podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwy
    okna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramka
    poddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15)
    dachówka,pełne deskowanie
    Do 09.2020 ekogroszek
    fotowoltaika 9,91 kW plus PC Panasonic WH-MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK

  6. #19126
    ELITA FORUM (min. 1000)
    coachu13

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.207

    Domyślnie

    Krzywą z zewnętrznego czujnika temp ?
    To znaczy ?

  7. #19127
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dzimberto

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    bielki
    Kod pocztowy
    87-875
    Posty
    177

    Domyślnie

    Odpisywał,hahaha
    45 m2 podłogowki na dole plus 1 łazienka na gorze(kuchnia,przedpokój 2 lazienki), grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki
    Bez reku
    Dom:24 BK+15 cm grafit lambda 32
    fundamenty 10 cm parking lambda 36
    podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwy
    okna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramka
    poddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15)
    dachówka,pełne deskowanie
    Do 09.2020 ekogroszek
    fotowoltaika 9,91 kW plus PC Panasonic WH-MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK

  8. #19128
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dzimberto

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    bielki
    Kod pocztowy
    87-875
    Posty
    177

    Domyślnie

    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Krzywą z zewnętrznego czujnika temp ?
    To znaczy ?
    Pompa ma zewnętrzny czujnik temp i na jego podstawie dobiera temp
    w zalezności jaka krzywą grzewczą sobie ustawisz(ja mam 39/-15 i 30/+15
    mozna też ze sterownika który też może być czujnikiem temp w pomieszczeniu
    ja grzeję krzywą grzewczą i od 2,5 roku działa mi to ok
    grzeje w harmonogramie,czyli pompa grzeje 3x 4h na dobę,w moim przypadku
    jesli szukasz innych opcji sterowania pompa pytaj sie dalej
    jest dużo fajnych kolegów na forum którzy doradzą lub pomogą co należy zrobić
    pozdro
    45 m2 podłogowki na dole plus 1 łazienka na gorze(kuchnia,przedpokój 2 lazienki), grzejniki aluminiowe fondital calidor b4 600 +2 drabinki
    Bez reku
    Dom:24 BK+15 cm grafit lambda 32
    fundamenty 10 cm parking lambda 36
    podłogi 10 cm na mijankę,2 warstwy
    okna vetrex alphaline 90+ 3 szyby ciepła ramka
    poddasze skosy 25 isover 0,38+podwieszany sufit 45cm(20+10+15)
    dachówka,pełne deskowanie
    Do 09.2020 ekogroszek
    fotowoltaika 9,91 kW plus PC Panasonic WH-MXC09H3E8 T-CAP MONOBLOK

  9. #19129
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    finlandia

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Skąd
    Siedlce
    Kod pocztowy
    08-110
    Posty
    13.120

    Domyślnie

    Usunąłem z tematu 24 posty, także nie martwcie się jeśli Wasz licznik pokazuje mniej niż w niedzielę. Zostało jeszcze kilka postów które w miarę pokazują w którą stronę się zagalopowaliście.
    Uprzejmie proszę o dyskusję w temacie i na wyższym poziomie kultury niż na fb.
    Można mieć różne domy, ale nie można TU nikogo wyśmiewać ani poniżać.
    A Ty?! Widząc tonącego wyciągniesz rękę? czy smartfona..

  10. #19130
    ELITA FORUM (min. 1000)
    coachu13

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.207

    Domyślnie

    Dzięki dzimberto. Jasna sprawa.

  11. #19131
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pawel7979

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Okolice Mławy
    Posty
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał Carpenter78 Zobacz post
    Poczułem się wywołany....
    Po 1.5 m-c pracy
    on off 637
    praca 867 h
    Pogoda fatalna
    Przy tem.+2,+1,0,-1, -2 tragedia... wali deferost za defrostem, rekord 19 na dobę

    Potwierdzam najlepiej minimum zasilania i ciągła praca, np. 28*C zasilania i delta4* daje 0,4 kW poboru i najmniej defrostów.
    Od dziś testuję zasilanie 30,32 aby uzyskać na powrocie 28 i defrosty bez grzałki...idą mrozy może się nie ugotuję
    Nie wiem w jaki sposób i kiedy pompa odpala sobie grzałkę. W pompie grzałka ustawiona od -10C. Mam założony podlicznik na grzałkę i za rok 2022 wyszły takie wyniki zużycia przez grzałkę. Od razu zaznaczam że na zbiornik czas pracy grzałki to 0.

    Styczeń 44 kWh
    Luty 32 kWh
    Marzec 22 kWh
    Kwiecień 14 kWh
    Maj 3 kWh
    Czerwiec 0 kWh
    Lipiec 0 kWh
    Sierpień 0 kWh
    Wrzesień 0,5 kWh
    Pażdziernik 0,6 kWh
    Listopad 32 kWh
    Grudzień 59 kWh
    Łącznie za 2022r na samą grzałkę poszło ok 207kWh
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C

  12. #19132
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pawel7979

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Okolice Mławy
    Posty
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    W małej tez nie trzeba podgrzewać grzałką, tam jest warunek, że jeżeli temperatura o ile sie nie mylę powrotu nie osiagnie ileś tam stopni ( zdaje sie że 10 ) przez pół godziny, to sie załączy grzałka. Ale wystarczy zamknąć pętle, rozgrzać wodę itd.
    U syna startowałem z wodą 8st/c i ani jednej godziny pracy grzałki nie zaliczyłem.
    Podobno 27 na powrocie. Ale chyba żeby to utrzymać musiałbym podnieść krzywą do 32C+15C i 40C-15C. Co znaczy że startowałeś z wodą 8C i nie było żadnej pracy grzałki?. Czy możesz podpowiedzieć?
    Pytanie z czego robi defrost czy z CO czy z CWU?. Jeżeli z CWU to może warto trzymać cały czas stałą temperaturę CWU?
    Wg mnie w podłodze woda nie spadnie do 8C chyba że dom jest niezamieszkały. U mnie pompa nie jest wyłączana na noc.
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C

  13. #19133
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pawel7979

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Okolice Mławy
    Posty
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał greenmack Zobacz post
    ok. Jakie zastosowanie moze miec jescze ten tryb oprocz cichszej pracy?
    U mnie tryb cichy się nie sprawdził. Miałem wrażenie większych start/stop. Pomimo że powinna wolniej się szronić w okresach dużej wilgotności i sobie nisko modulować. Drugi minus to zeszłoroczny spadek temp w nocy. Pompa nie nadązyła.
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C

  14. #19134

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawel7979 Zobacz post
    Podobno 27 na powrocie. Ale chyba żeby to utrzymać musiałbym podnieść krzywą do 32C+15C i 40C-15C..
    Walczysz z taktowaniem ?
    Jaki masz zład wodny w instalacji?
    Masz PC 9 kW a więc zład ;
    - powinien być > 9 kW x 20 l/kW = 180 litrów
    Jakie grube wylewki?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 08-02-2023 o 16:16
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #19135

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawel7979 Zobacz post
    Nie wiem w jaki sposób i kiedy pompa odpala sobie grzałkę. W pompie grzałka ustawiona od -10C. Mam założony podlicznik na grzałkę i za rok 2022 wyszły takie wyniki zużycia przez grzałkę. Od razu zaznaczam że na zbiornik czas pracy grzałki to 0.

    Styczeń 44 kWh
    Luty 32 kWh
    Marzec 22 kWh
    Kwiecień 14 kWh
    Maj 3 kWh
    Czerwiec 0 kWh
    Lipiec 0 kWh
    Sierpień 0 kWh
    Wrzesień 0,5 kWh
    Pażdziernik 0,6 kWh
    Listopad 32 kWh
    Grudzień 59 kWh
    Łącznie za 2022r na samą grzałkę poszło ok 207kWh
    Masz J -kę to co się dziwisz Jak są dni (-2 do +2 ) to tak bedzie.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  16. #19136

    Domyślnie

    Witam mam pytanie odnośnie ustawień pomp obiegowych i delty. W instalacji dwa obiegi ,czyli PC-bufor 200l wpięty równolegle i dalej z bufora za nim obiegowa Wilo-Yonos PICO 25/1-4 dalej piwnica i parter, razem 8 grzejników, termostaty zdjęte + podłoga - kuchnia i łazienka (ok.100l. wody) .
    Na PC po wielu próbach wydaje się że najlepsza delta to 6, przepustowość pompy obiegowej z odczytów to widzę że wacha się 25-13 l/min , przy czym w większości 13-14l/min. Na pompie Wilo próbowałem stałą prędkość na drugim i trzecim biegu (na 2 zostawił instalator) teraz mam na środkowej wartości tylko w "zmiennej różnicy ciśnień". Za pompą obiegową instalacja modernizowana z różnymi średnicami rur, nawet różnymi płytowymi grzejnikami i podłogówką , wszystko praktycznie puszczone na jednym obiegu.
    Trochę się pogubiłem już z tymi ustawieniami i sam już nie wiem czy lepiej zwiększyć prędkość czy zmniejszyć, jak najlepiej żeby wszystko się zgrało czyli PC-bufor i bufor-pompa obiegowa-instalacja CO. Jak to powinno mniej więcej wyglądać, żeby cała instalacja jak najlepiej funkcjonowała?
    Fv:9,9kW Południe-wschód. Solaredge 9kW, panele Longi370
    Pompa ciepła Panasonic Split 9 kW (generacja H) AQUAREA HIGH PERFORMANCE KIT WC09H3E8
    Zbiornik CWU 300l, bufor 200l podłączony równolegle.
    Grzejniki 70% panelowe , podłogówka 30%.
    Dom 110m2+piwnica ogrzewana 35m2.
    Dom lata70, pustak/cegła ,styropian 10cm ściany, wełna 15cm strop. Okna trzyszybowe.

  17. #19137

    Domyślnie

    Najlepiej jest jak przepływ po stronie PC jest identyczny jak po stronie odbiorów. Więc możesz i zwiększać i zmniejszać ,bo nikt na słuch Ci nie powie czy aktualnie w grzejnikach masz większy przepływ czy mniejszy.
    Drugim problemem jest to ,że pompa sobie zmienia przepływ , inny może być przy właczeniu pompy i prac maksymalnej (wtedy jeśli ttemperatura wody nie osiągnęła docelowej) , inny kiedy tą temperaturę osiągnie i się moduluje , no i jeszcze inny przy defroście....

    Żeby dostosować przepływ możesz bawić się w termometry , mierzyć temperaurę wejściową do bufora i wyjściową do grzejników i szukać ,kiedy te temperatury są najbardziej zbliżone...

  18. #19138
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pawel7979

    Zarejestrowany
    Feb 2021
    Skąd
    Okolice Mławy
    Posty
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Walczysz z taktowaniem ?
    Jaki masz zład wodny w instalacji?
    Masz PC 9 kW a więc zład ;
    - powinien być > 9 kW x 20 l/kW = 180 litrów
    Jakie grube wylewki?
    Nie wiem jak obliczyć zład wody w instalacji. Mam tylko ogrzewanie podłogowe na 110m z rozstawem rurek co 10cm. W sumie to sam jestem ciekaw ile jest wody w tej podłodze. Jakbym wiedział ile jest w metrze rurki wody to może z faktury policzę kilometry weża Czyli na 1KW pompy przypada 20L?
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C

  19. #19139

    Domyślnie

    Rurka Pex 16 ma średnicę wewnętrzną 12mm , więc w jednym metrze mieści się dokładnie 0,1131l. wg tego kalkulatora https://skalkuluj.pl/kalkulator-objetosci-rur

    No i teraz albo wiesz dokładnie ile metrów bieżących "weszło w podłogę" , albo szacujesz ,że przy rozstawie 10cm na 1m2 masz 10mb rury.

    Czyli jak masz 110m2 , to masz 1100mb rury PEX 16 , czyli masz ok 124,5l wody w podłogówce.

    EDIT: Czyli możliwe ,że w twoim przypadku taki bufor szeregowy ( na powrocie) , mógłby coś dać.
    Ostatnio edytowane przez Techno ; 09-02-2023 o 08:11

  20. #19140

    Domyślnie

    Cytat Napisał Techno Zobacz post
    Czyli możliwe ,że w twoim przypadku taki bufor szeregowy ( na powrocie) , mógłby coś dać.
    Zład wody w układzie jest jednym z kluczy do ;
    ...a/ optymalnej ilości startów PC
    ...b/ stabilnej pracy pompy ciepła,
    ...c/ wydłużenie czasu pracy sprężarki,
    ...d/ wydłużenie czasu postoju sprężarki
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

Strona 957 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony