"Ogrzewanie jak nowe 3/2004r
W publikacji "Ogrzewanie jak nowe, czyli jak zmodernizować przestarzałą kotłownię i instalację" wkradły się dość istotne nieścisłości i niedomówienia, i tak:
- nie należy instalować kotła gazowego lub olejowego w kotłowni węglowej, można stracić gwarancję na dane urządzenie, ponadto nie wychodzi to palnikom tych kotłów na zdrowie, są to urządzenia bardzo wrażliwe na zapylenie,
- nie należy podłączać kotła gazowego lub olejowego równolegle z kotłem węglowym, jedyne prawidłowe rozwiązanie to rozdzielenie obydwu układów wymiennikiem ciepła i zasilanie instalacji co w układzie zamkniętym bezpośrednio przez kocioł gazowy lub olejowy a jak już wspomnianałem kocioł na paliwo stałe powinien zasilać układ pośrednio przez wymiennik ciepła.
- w przypadku tego typu rozwiązania nie należy tylko wypłukać instację a także zainstalować filtroodmulnik, z tego względu że nigdy nie da się wypłukać całkowice instacji z rdzy i osadów,
- pomieszczenie kotłowni może mieć minimalną kubaturę 8 m3 dla kotłów z otwartą komorą spalania i 6,5 m3 dla kotłów z zamkniętą komorą spalania
- otwór wywiewny dla gazu ziemnego który jest lżejszy od powietrza powinien mieć przekrój minimum 200 cm2, dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacji wywiewnej o takiej samej powierzchni
- otwór wywiewny dla gazu płynnego powinien być umieszczony jak najniżej podłogi a kotłownia nie powinna być usytuowana poniżej poziomu terenu
I TO BY BYŁO NA TYLE
-
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
-
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum