dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 84
  1. #1

    Domyślnie Wycena pompy Nibe - do weryfikacji

    Witam,
    Dostalismy wycene od instalatora na pompe ciepla Nibe Fighter 1245(8kw).
    Instalator jest z oficjalnej strony Nibe Biawar.
    Chcialam zweryfikowac cene, bo dla mnie jest atrakcyjna, boje sie ze az za atrakcyjna...wyszlo taniej niz przy wycenach rodzimych producentow.

    Itak:
    Nibe Fighter 1245 + kolektor pionowy 2x90 m = 42 000 netto
    Nibe Fighter 1245 + kolektor poziomy 600m =35 000 netto

    Cena zawiera wszystko, armatury, naczynia itp. Po mojej stronie tylko instalacja elektryczna.

    Poprosze o opinie .

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    adamzzz

    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Małopolska
    Posty
    195

    Domyślnie

    razem z CWU???

  3. #3
    Banned
    miki121

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Żywiec
    Kod pocztowy
    34-300
    Posty
    3.081
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Ogólnie jest to realne.
    Ale pytanie na czym zrobi podłogowe?

  4. #4

    Domyślnie

    witam,
    ta pompa ma wbudowany zbiornik cwu- 180 l.

    Ogrzewanie podłogowe:
    - rura wielowarstwowa
    -rozdzielacz + szafki
    - styropian do ogrzewaniapodłogowego 3cm
    cena 80zl m2(Comap, Wavin, Purmo Kan-term Purmo, Qick)

    Co myslicie?

  5. #5

    Domyślnie

    W przypadku odwiertow w cenie jest projekt prac geologicznych?

  6. #6

    Domyślnie

    Nie, jest to opcjonalne, ale nie wiem jaki jest koszt...
    Ale, czy jest to wymagane?

  7. #7

    Domyślnie

    na 100% w tej cenie nie ma podłogówki. Nie ma takiej opcji. Razem ( z podłogówka) policzy Ci cos koło 55 tys. Co tez uważam za dobra sumę.
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  8. #8

    Domyślnie

    WItam,

    Cena jest bez podlogowki, cene podlogowki podana jest wyzej.
    Projekt prac geologocznych jest podany w kosztorysie, ale jest napisane (opcjonalnie) wiec sama nie wiem.

    BTW czy jest on wymagany?

    Pzdr

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.643
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Jednego nie rozumiem....
    Odwiertów wystarczy 2x90m, a poziomego 600m ?

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał Iwa86tcz Zobacz post
    WItam,

    Cena jest bez podlogowki, cene podlogowki podana jest wyzej.
    Projekt prac geologocznych jest podany w kosztorysie, ale jest napisane (opcjonalnie) wiec sama nie wiem.

    BTW czy jest on wymagany?

    Pzdr
    Czyli razem za wszystko jak pisąłem w granicach 55 tys. Ja za swój komplecik zapłaciłem podobne pieniądze. Uważam to za dobrą cenę.
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Jednego nie rozumiem....
    Odwiertów wystarczy 2x90m, a poziomego 600m ?
    Pompa o mocy 8 kW ma około 5 kw mocy chłodniczej. to na jej podstawie dobiera się minimum DZ dla pompy. Minimum bo przewymiarować zawsze można. Licząc delikatnie czyli po 30 W mb odwiertu ( tyle zresztą jest najbezpieczniej) = 5,4 kW. czyli DZ pionowe dobrane okej. Dolne źródło poziome można przyjąć na poziomie 15 W a najbezpieczniej 10W, wówczas mamy głowę spokojną. Licząc po 10 W x 600 mb = 6 kW. Czyli poziome przewymiarowane. Jest tańsze w wykonaniu wiec taniej jest je przewymiarować co wychodzi tylko na plus dla instalacji
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  12. #12

    Domyślnie

    Wiec cena 35 tys z poziomym jest calkiem do przelkniecia.
    Gdybym nie miala nitki gazu ziemnego zaraz za plotem w ogole bym sie nie zastanawiala, a tak mam zagwostke.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Iwa86tcz Zobacz post
    Wiec cena 35 tys z poziomym jest calkiem do przelkniecia.
    Gdybym nie miala nitki gazu ziemnego zaraz za plotem w ogole bym sie nie zastanawiala, a tak mam zagwostke.
    Netto plus VAT, wiec raczej 40 tys
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  14. #14

    Domyślnie

    Ile jest vat? 8 czy 23?

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Iwa86tcz Zobacz post
    Ile jest vat? 8 czy 23?
    Na pompe z montazem i na peryferia do montazu dostaniesz 8 ale na DZ jest 23...albo calkiem netto
    Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium

  16. #16
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    maklerekmario

    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Ostrzeszów
    Kod pocztowy
    63-500
    Posty
    4

    Domyślnie

    Witam, podaj namiary na tego instalatora, może też zrobie u niego wycene jest całkiem ok(cene katalogowa samej pompy 3x400V - 28900netto-ale każdy daje upusty ) ale całośc bardzo ok, poz mariusz
    [email protected]

  17. #17
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polkowice-Lubin
    Posty
    251

    Domyślnie

    Ja Nibe 1245 12 kw pótora roku temu kupilem za 28600 zł brutto ale firma robila odwierty 6 x 50 m2 oraz podlogówke ok 320 m2. Calosc z projektem prac geologicznymi i odbiorami to 85 tys brutto. Mysle , że za taka pompe i do takiego domu to cena ok. Teraz zastanawiam sie nad zakupem przystawki do chlodzenia pasywnego.
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jacek150 Zobacz post
    Calosc z projektem prac geologicznymi i odbiorami to 85 tys brutto. Mysle , że za taka pompe i do takiego domu to cena ok.
    Wiem, że o gustach i sposobie wydawania pieniędzy się nie dyskutuje, ale gdybym mieszkał w tej okolicy (Lubin) to nie wydałbym nigdy takiej kwoty na pompę. Myślę, że za porządną pompę PW 14 kW razem z podłogówką nie wyszłoby więcej jak 45 - 50 tysięcy. Te 35 albo 40 tysięcy, które by pozostały w kieszeni wydałbym na coś znacznie przyjemniejszego bo z eksploatacji to one się zwrócą za życia chyba wnuków.

  19. #19
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Polkowice-Lubin
    Posty
    251

    Domyślnie

    No właśnie , a ja bym nie wolal. Wolę to co mam i nic innego nie chcę . Chyba , że kiedyś będę sie budował raz jeszcze to może będzie lepsze rozwiązanie.
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.

  20. #20

    Domyślnie

    Ten instalator ma stronke : www.geowarm.pl tam znajdziecie kontakt.

    Tak na marginesie, czy mieliscie dostep do gazu ziemnego i mimo wszystko wybraliscie PC?

Strona 1 z 5